不平衡电流与零序电流的区别

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-17 11:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    RT 是不是不平衡电流就是中性线上流过的电流?例如,两相短路(不接地)时,零序电流为零,但是不平衡电流为非故障相的电流?
    * |: J5 t# _# x可能问题有点小白,自学继保诸多不明,请各位大神指点哈~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3028 天
    连续签到:6 天
    发表于 2012-8-17 12:09:27 | 显示全部楼层
    不平衡电流是缺相的情况,零序电流应该是不缺相的情况

    评分

    参与人数 1威望 +1 学分 +1 收起 理由
    xuexixuexia + 1 + 1 我很赞同

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-8-17 12:30:39 | 显示全部楼层
    回复 2# redplum 9 P0 A' h2 u8 x$ B4 T
    1 L: [( z1 M' F  l
    ; N: M/ x: V5 q: H8 W* S2 Z$ e' I& z
        缺相时也会出现零序电流吧?例如跳单相后又发生两相接地短路
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3028 天
    连续签到:6 天
    发表于 2012-8-17 19:46:23 | 显示全部楼层
    可能没明白我的意思。我特意查了有关零序电流的定义:“在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)。这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流”。所以说,只要不满足Ia+Ib+IC=0,所产生的电流就是零序电流,不管是否由于缺相,或是其他什么情况。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-8-19 13:14:52 | 显示全部楼层
    回复 4# redplum   X. l8 n/ U; |3 c

      ]& W! Z8 F6 \* t, ?4 k
    ' G" b1 u! V! e' e# Z+ r" o    我也知道,零序电流I0=Ia+Ib+Ic相量和。只是我想不明白:' A+ q" ]+ `( u& d" E6 _" Q) _
    1.为什么两相短路时没有零序电流?例如BC两相短路,则Ib=-Ic,Ia=0?为何?
    " x/ l- A6 v/ u  T. M+ g 2.不平衡电流与零序的区别?例子?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-19 13:44:22 | 显示全部楼层
    不平衡电流指的是继电器中里流过的正常状态时候的电流!零序电流时从故障点流入再流向其他中性点的电流!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-19 13:46:48 | 显示全部楼层
    回复 5# opp1234
    + S# `9 _. R4 W4 B
    ( U5 G2 g' |' q9 \7 s7 t: z
    4 \7 O+ N+ G: L. O( S    两相电路的时候,故障点没有接地!就没有零序电流流通的路线!你想想怎么会会有零序电流!并且你通过对称分量法也可以做出来!两相短路比如你说的BC两相短路,你自己想想B相电流和C相电流时不时相反的!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-19 15:09:25 | 显示全部楼层
    我看电力系统那本书上讲,好像凡事有短路故障发生,不短路的非故障相,电流都为零。短路的两相,电压相等;若是短路接地相,电压为零。零序电流需要接地通路才能流通!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-8-19 16:25:39 | 显示全部楼层
    回复 8# lingfu 1 n  R& s+ o( H2 e- j2 }; A

    5 G  w8 L9 x' s
    . l: z. ^7 C' e6 z! w+ s9 M6 k    确切地说,应当是“故障电流”都为零。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-8-19 16:59:14 | 显示全部楼层
    谢谢楼上各位,现在我对零序电流和不平衡电流的看法是:
    6 i/ I8 N, W9 R4 z6 R9 [ 1.零序电流:3*I0=(Ia+Ib+IC)
    3 ?9 r. n0 R, Y- ~5 K  2.不平衡电流:中性线上的流过的电流) m$ G& A$ f+ j# [7 h
    问题起因是由于中性点有效接地系统中零序III段的整定问题,其中谈到,III段按躲开两相短路时最大不平衡电流整定。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】