发表于 2011-4-15 22:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教各位大神,到底什么是零序电流。学习短路的时候感觉是为了计算不对称短路而假想出来的是无法测的,现在又了解到把三相电流相加就是零序电流了....我凌乱了,求解释啊!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-4-5 10:03
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-5-4 23:41:08 | 显示全部楼层
    不对称电流根据对称分量法可以分为三个序分量(不是三相电流):正序、负序、零序电流。ABC三相的正序是一组对称电流,ABC三相的负序电流也是对称的电流,这两个对称是大小相等,相位差120度,ABC三相的零序电流也是对称的,但是大小相等,方向相同。当三相电流相加时,三相的正序、负序电流都相加为零,只有零序电流相加不为零,所以三相电流相加时的3倍的零序电流。

    评分

    参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
    国米卫士 + 5 + 5 hao

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-2-14 21:17:07 | 显示全部楼层
    路过学习
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-2-27 23:03:10 | 显示全部楼层
    只要搞清楚对称分量法的定义,把a相,b相和c相的电流都换算成用a相的序电流表示的话,把abc3相相加就得到3倍的a相零序电流,也就是故障处的零序电流。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-3 17:35:55 | 显示全部楼层
    学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-9 21:56:32 | 显示全部楼层
    明白了  开关柜里面为啥总少不了一个零序互感器了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-10 13:27:51 | 显示全部楼层
    三相对称情况下,零序电流为0,出现故障时,电流会有大小和相位的差别,用来判断故障的。