设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3601|回复: 11

EMTP单相接地故障时恢复电压的仿真

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-7-20 21:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 fifh 于 2012-7-20 22:03 编辑 * ]& Q' |0 a  x' {, d' H# S

! T7 j6 K7 h( Q8 H. ?4 l用EMTP仿真500kV单相接地故障时恢复电压,用双端并联电抗器中性点接小电抗的方法降低恢复电压,仿真图如下:' U  t$ ^, q3 S% w$ r/ h1 u- A

  s; `+ k- N  t+ i3 p# T输电线路的参数:R1=0.0279欧姆/km, R0=0.235欧姆/km。
6 l: Z: S% _: V4 h) G4 P                       L1=0.882mH/km     L0=2.33mH/Km。
; @8 A) Y( F1 ?- j                       C1=0.01306微法/km  C0=0.0085微法/km  - p+ R/ f* S+ f& ]# D
                     并联补偿度80% X=2016.7欧姆
0 d* r. O9 u. A9 L- Y5 k* |% S; F3 {  问题是:仿真的结果是恢复电压很大! 基本与电源一个数量级。求解?是否是我的输电线路的模型错误?
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-4-19 18:34
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-8-15 12:07:12 | 显示全部楼层
    你把图中单位改成KM  系统默认的单位是M
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-21 20:05:16 | 显示全部楼层
    回复 2# barnes
    7 h# L4 m2 Q% @6 ]* z6 b! X  T( B( y4 n1 A  o5 |) x0 V

    * B7 j# e+ d( E5 \3 ~    好的啊,谢谢了!
    9M28V8JNVE$O3_WPXNL$POH.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-21 21:07:17 | 显示全部楼层
    线路全长295km,小电抗值为450欧姆。是否是补偿度出了问题?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:237 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-7-21 22:10:52 | 显示全部楼层
    你填的线路长度可不是295kM啊,是295m,呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-22 00:56:46 | 显示全部楼层
    回复 6# wangdc
    7 Q2 ~6 `3 X7 O  o) Y+ V# W( q1 a0 Y! K7 J# ~8 n7 v
    ' T7 I- h( o4 L; l! B/ s& m* j
        那是因为上面的正序 零序电阻 电感 电容 都是“/m”
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-7-22 06:23:07 | 显示全部楼层
    在线路中接地处加一分相元件,定义一下接地相别。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-22 20:58:09 | 显示全部楼层
    回复 8# guozh07 2 D! p/ G# f' W3 b
    # {& d# B4 s: Y3 e* Q7 Z4 G
    谢谢大家的帮忙。我试过了,还是不行!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-22 21:24:47 | 显示全部楼层
    这个例子是课本上的,但是仿真的结果问题很大!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-25 20:25:36 | 显示全部楼层
    自己顶一下~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-10-23 21:18:59 | 显示全部楼层
    这个帖子很久了  还是没解决啊 !!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入