设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3262|回复: 11

[分享] EMTP单相接地故障时恢复电压的仿真

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-7-20 21:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 fifh 于 2012-7-20 22:03 编辑 # v2 X: G$ r* T# N

) |& g! y7 l1 H4 s+ w- Q! Z用EMTP仿真500kV单相接地故障时恢复电压,用双端并联电抗器中性点接小电抗的方法降低恢复电压,仿真图如下:0 D" L# T, O6 _2 N

8 B2 g1 w/ `" Q) R8 V2 t: f输电线路的参数:R1=0.0279欧姆/km, R0=0.235欧姆/km。
8 A8 O; Y5 N% |                       L1=0.882mH/km     L0=2.33mH/Km。. w3 A! {- s3 E4 t  @' X3 i
                       C1=0.01306微法/km  C0=0.0085微法/km  
: D0 v$ }0 s) m3 J                     并联补偿度80% X=2016.7欧姆
* j- ]* ~4 p0 n( }) M  问题是:仿真的结果是恢复电压很大! 基本与电源一个数量级。求解?是否是我的输电线路的模型错误?
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-4-19 18:34
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-8-15 12:07:12 | 显示全部楼层
    你把图中单位改成KM  系统默认的单位是M
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-21 20:05:16 | 显示全部楼层
    回复 2# barnes 9 [3 g. N( G! W" i( ?6 {5 d) \

    / `9 K2 l( }# V, O
    9 v/ ^. B3 |7 q  g    好的啊,谢谢了!
    9M28V8JNVE$O3_WPXNL$POH.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-21 21:07:17 | 显示全部楼层
    线路全长295km,小电抗值为450欧姆。是否是补偿度出了问题?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:237 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-7-21 22:10:52 | 显示全部楼层
    你填的线路长度可不是295kM啊,是295m,呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-22 00:56:46 | 显示全部楼层
    回复 6# wangdc
    " q7 s, L* O8 z4 K. T4 ?% ^2 I, K% p7 `2 V

    3 `# m) B. r- l8 S7 `% W, T    那是因为上面的正序 零序电阻 电感 电容 都是“/m”
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-7-22 06:23:07 | 显示全部楼层
    在线路中接地处加一分相元件,定义一下接地相别。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-22 20:58:09 | 显示全部楼层
    回复 8# guozh07 6 w3 U; Y+ k* E0 D8 }

    8 f% _2 W0 [2 ?; I谢谢大家的帮忙。我试过了,还是不行!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-22 21:24:47 | 显示全部楼层
    这个例子是课本上的,但是仿真的结果问题很大!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-25 20:25:36 | 显示全部楼层
    自己顶一下~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-10-23 21:18:59 | 显示全部楼层
    这个帖子很久了  还是没解决啊 !!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-10-4 03:38

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表