[分享] EMTP单相接地故障时恢复电压的仿真

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-7-20 21:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 fifh 于 2012-7-20 22:03 编辑
- t7 x" s2 t# n: H4 T/ B8 c) z+ m6 A4 ^# D
用EMTP仿真500kV单相接地故障时恢复电压,用双端并联电抗器中性点接小电抗的方法降低恢复电压,仿真图如下:
* l. E; F( Y6 U. l2 P. w" h! R' Q5 X) g' G9 y' {
输电线路的参数:R1=0.0279欧姆/km, R0=0.235欧姆/km。) p( ^7 `0 s+ g) T5 t
                       L1=0.882mH/km     L0=2.33mH/Km。3 X* c  j; o8 e8 f  V; [
                       C1=0.01306微法/km  C0=0.0085微法/km  % A, F6 }/ G/ z/ j- x3 d) e
                     并联补偿度80% X=2016.7欧姆
2 l- W0 z+ h% K$ |2 g  问题是:仿真的结果是恢复电压很大! 基本与电源一个数量级。求解?是否是我的输电线路的模型错误?
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-4-19 18:34
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-8-15 12:07:12 | 显示全部楼层
    你把图中单位改成KM  系统默认的单位是M
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-21 20:05:16 | 显示全部楼层
    回复 2# barnes
    $ r5 f8 A* P( z4 M4 q& X& ~- z0 u9 l, @. U) F+ i7 z1 i5 J

    * }; N) b2 N( E1 E. r+ t    好的啊,谢谢了!
    9M28V8JNVE$O3_WPXNL$POH.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-21 21:07:17 | 显示全部楼层
    线路全长295km,小电抗值为450欧姆。是否是补偿度出了问题?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:237 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-7-21 22:10:52 | 显示全部楼层
    你填的线路长度可不是295kM啊,是295m,呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-22 00:56:46 | 显示全部楼层
    回复 6# wangdc ; i; _7 t, [1 O7 q
    " ^& o9 ~- k) _! T4 C1 T$ o) _
    ' _- ~: k) c. O9 I3 V
        那是因为上面的正序 零序电阻 电感 电容 都是“/m”
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-7-22 06:23:07 | 显示全部楼层
    在线路中接地处加一分相元件,定义一下接地相别。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-22 20:58:09 | 显示全部楼层
    回复 8# guozh07
    5 N6 D4 W% `( X0 F
    # e- u, c6 s7 }- a: C1 b5 d5 ]$ b: ^谢谢大家的帮忙。我试过了,还是不行!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-22 21:24:47 | 显示全部楼层
    这个例子是课本上的,但是仿真的结果问题很大!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-25 20:25:36 | 显示全部楼层
    自己顶一下~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-10-23 21:18:59 | 显示全部楼层
    这个帖子很久了  还是没解决啊 !!!