本帖最后由 fifh 于 2012-7-20 22:03 编辑 1 Z# H) a" y+ p. a; E
; w. w& `% M, _9 V; R
用EMTP仿真500kV单相接地故障时恢复电压,用双端并联电抗器中性点接小电抗的方法降低恢复电压,仿真图如下:
6 Q" T7 I+ O, b7 T0 n; f& \  }; s6 b  ]7 g2 o0 I: S4 W0 z
输电线路的参数:R1=0.0279欧姆/km, R0=0.235欧姆/km。
) a9 G. H+ u- y1 g% I- {$ Q+ T                       L1=0.882mH/km     L0=2.33mH/Km。) f/ Y$ h3 O; J9 l
                       C1=0.01306微法/km  C0=0.0085微法/km  
# T5 F) [/ m) u) Z4 p* E                     并联补偿度80% X=2016.7欧姆! g6 @, j( `2 `
  问题是:仿真的结果是恢复电压很大! 基本与电源一个数量级。求解?是否是我的输电线路的模型错误?
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-4-19 18:34
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-8-15 12:07:12 | 显示全部楼层
    你把图中单位改成KM  系统默认的单位是M
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-21 20:05:16 | 显示全部楼层
    回复 2# barnes
    , ~: d$ \" m# N
      c9 v, S5 ?! J3 e6 g* ~& d6 }
    : H) D. q' L8 Z' U$ e    好的啊,谢谢了!
    9M28V8JNVE$O3_WPXNL$POH.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-21 21:07:17 | 显示全部楼层
    线路全长295km,小电抗值为450欧姆。是否是补偿度出了问题?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:237 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-7-21 22:10:52 | 显示全部楼层
    你填的线路长度可不是295kM啊,是295m,呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-22 00:56:46 | 显示全部楼层
    回复 6# wangdc
    6 G4 D) Y% }6 {' o8 H0 I! [
    6 I5 U5 ~' u1 M
    % @, s* Z6 m+ j  e; g5 e7 \/ `    那是因为上面的正序 零序电阻 电感 电容 都是“/m”
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-7-22 06:23:07 | 显示全部楼层
    在线路中接地处加一分相元件,定义一下接地相别。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-22 20:58:09 | 显示全部楼层
    回复 8# guozh07 ' z4 e6 m- X7 F) F+ O
    . C9 ?* U. v, v$ n3 [# R
    谢谢大家的帮忙。我试过了,还是不行!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-22 21:24:47 | 显示全部楼层
    这个例子是课本上的,但是仿真的结果问题很大!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-25 20:25:36 | 显示全部楼层
    自己顶一下~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-10-23 21:18:59 | 显示全部楼层
    这个帖子很久了  还是没解决啊 !!!