本帖最后由 quhailin 于 2012-7-1 00:48 编辑 9 q9 N3 a: I' {3 w2 H' k+ O

- `3 G) }3 v4 X( V9 F8 u各位大大好,本人还是学生,最近被要求用ATP仿真一个较为简单的雷电波入侵变电所的过程。大致模型是两个杆塔的架空线和一个FS6绝缘的单母线变电所,变压器、断路器等均等效为入口电容,各线路参数、避雷器参数、杆塔参数、母线参数、入口电容参数均已在我查阅资料的情况下确定并搭建起来模型。但程序一直报错无法运行,甚至将模型分成几部分能运行,合在一起不行。研究了几日,实在头疼,望高手指导,万分感激,必有重谢,qq316977342,手机18629196745。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 02:10:24 | 显示全部楼层
回复 2# barnes
QQ截图20120701020902.png

评分

参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
guozh07 + 4 + 10 感谢热心参与。

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 11:23:17 | 显示全部楼层
回复 4# barnes 1 e) u, R7 V9 z; T3 [/ G

4 {8 }" K/ T* |. ?; g2 v1 D  ~! R6 r$ s
    你说的这些应该都没问题,左侧单相是杆塔的模型,右侧三相是母线的模型,仿真的是雷击避雷线引起反击。现在的问题是,把雷电流源去掉,工频状态解出来是正常的;一旦加上雷电流源,如果绝缘子不闪络(压动开关不动作)也是正常的;就是一把雷电流值调大引起绝缘子闪络的时候,程序就报错。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 12:41:06 | 显示全部楼层
QQ截图20120701123913.png 回复 6# barnes
+ ]( S" T+ H* |7 m- U
1 I! r& z% J, I: ]我不太会看这个,步长我设的1ns,很小了应该不会有问题吧。你说的边界问题我不知道在哪看
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 14:12:53 | 显示全部楼层
回复 8# barnes + b/ i# M" B& w. s( U0 I
* k5 P, s; b7 t% ?5 B
专业啊~我仔细看了下确实是你说的意思。我在设置里把这两个值调大几个数量级 在很短的时间内可以跑出结果来了 但由于时间太短 波还没传到右边 右边波形都是一条直线 所以我估计还是我线路参数设置的问题 波一传过去运算就溢出了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 14:15:31 | 显示全部楼层
QQ截图20120701141328.png 回复 8# barnes
/ l& c, g4 v& u4 Q0 J+ }7 y8 K) s8 q/ T$ ], E4 }# V! U
可是我线路参数都是按照help文件的说明一个一个录入的,波阻抗、波速、线长,上面是我LINEZT和LINEZ的设置,觉得没问题啊。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 14:27:42 | 显示全部楼层
回复 8# barnes
) m# t) u+ @' t7 @& f! ~2 p+ r
/ l% k3 {' i: O. ^+ Z) P1 ]  g  `' `, |; T0 H
   在你的提示之下,我想可能不是线路的问题,于是我把避雷器删了,果然出了波形,这是变压器上的过电压。 未命名.jpg 可避雷器我也是按照help文件的提示格式和我查资料的伏安特性录入的,哪里错了呢 未命名.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 16:43:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 quhailin 于 2012-7-1 16:48 编辑 # n# b9 t6 q+ P1 {( a/ T

1 H! p) n2 |9 V& [2 Q回复 12#我再试试
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 19:22:32 | 显示全部楼层
回复 14# barnes
) F4 n3 z* E: V' u! N9 Y4 i
0 f- W1 c1 w- r: [3 }" d  F% `0 C0 `
    还是不行= =; u, L% }/ L, c6 P* n  f% I
    QQ截图20120701192132.png 。报错显示的跟之前一样。晕
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 19:57:00 | 显示全部楼层
回复 14# barnes 3 j" ]: \% Q5 }" V* \9 a( ], s# r
+ x- _' Y: S+ p0 Z# Q! K. ^

1 j/ b+ b& n7 m  t1 q    我终于找到问题了。我把电容值设的少了三个数量级。ATP手册里这么写的
, U3 y$ a5 r4 r# ~( w2 N QQ截图20120701195440.png 单位是mF。& j' V  @* e8 u2 B
仔细看了一下help文件,
# J9 K% z& U; @! A+ y# z6 \) ?; @ QQ截图20120701195458.png 单位是uF。
2 A/ Q) O$ S# T+ |我觉得我被手册坑了。。。BUG的原因应该是电容值太小所以运算溢出了。。哎。各位别再走我弯路啊。。