设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3185|回复: 10

求高手指导ATP仿真(关于变电所雷击)

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-7-1 00:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 quhailin 于 2012-7-1 00:48 编辑 4 m( [3 a: Y6 a9 ^, N
8 `  u' L, ?; ?* v- Q6 M8 V
各位大大好,本人还是学生,最近被要求用ATP仿真一个较为简单的雷电波入侵变电所的过程。大致模型是两个杆塔的架空线和一个FS6绝缘的单母线变电所,变压器、断路器等均等效为入口电容,各线路参数、避雷器参数、杆塔参数、母线参数、入口电容参数均已在我查阅资料的情况下确定并搭建起来模型。但程序一直报错无法运行,甚至将模型分成几部分能运行,合在一起不行。研究了几日,实在头疼,望高手指导,万分感激,必有重谢,qq316977342,手机18629196745。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 02:10:24 | 显示全部楼层
回复 2# barnes
QQ截图20120701020902.png

评分

参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
guozh07 + 4 + 10 感谢热心参与。

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 11:23:17 | 显示全部楼层
回复 4# barnes / N/ j9 b" |0 _8 i' V$ `

9 `3 \2 S) z7 o8 }- L$ j: @
' t1 K; E* g* m+ ]0 ^1 v    你说的这些应该都没问题,左侧单相是杆塔的模型,右侧三相是母线的模型,仿真的是雷击避雷线引起反击。现在的问题是,把雷电流源去掉,工频状态解出来是正常的;一旦加上雷电流源,如果绝缘子不闪络(压动开关不动作)也是正常的;就是一把雷电流值调大引起绝缘子闪络的时候,程序就报错。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 12:41:06 | 显示全部楼层
QQ截图20120701123913.png 回复 6# barnes / G# {5 b) V9 X9 w
! I" g' @( {/ O- _2 Y
我不太会看这个,步长我设的1ns,很小了应该不会有问题吧。你说的边界问题我不知道在哪看
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 14:12:53 | 显示全部楼层
回复 8# barnes 6 x2 r  D! ^6 U: ~9 n

. i9 [; K  V( x* Y" O专业啊~我仔细看了下确实是你说的意思。我在设置里把这两个值调大几个数量级 在很短的时间内可以跑出结果来了 但由于时间太短 波还没传到右边 右边波形都是一条直线 所以我估计还是我线路参数设置的问题 波一传过去运算就溢出了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 14:15:31 | 显示全部楼层
QQ截图20120701141328.png 回复 8# barnes
5 M* Q' l" U4 I) A% K/ C1 h% B; G; O' I- x
可是我线路参数都是按照help文件的说明一个一个录入的,波阻抗、波速、线长,上面是我LINEZT和LINEZ的设置,觉得没问题啊。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 14:27:42 | 显示全部楼层
回复 8# barnes
8 ^  R$ O5 Y/ F
7 g4 x* r/ ]0 Y: x3 E, ]2 w( v: J0 \  O1 A. v9 H, c$ T3 C4 E  S$ q
   在你的提示之下,我想可能不是线路的问题,于是我把避雷器删了,果然出了波形,这是变压器上的过电压。 未命名.jpg 可避雷器我也是按照help文件的提示格式和我查资料的伏安特性录入的,哪里错了呢 未命名.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 16:43:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 quhailin 于 2012-7-1 16:48 编辑 0 P& d; }4 b' n: r/ H5 X5 I3 V+ T

9 N; c& T# D" x4 E; C8 ~* O回复 12#我再试试
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 19:22:32 | 显示全部楼层
回复 14# barnes ' v& x+ f# H. e0 L/ X- A6 J

8 i- X; @6 M. {* y/ _0 u+ L8 T- ~- M. h( W. j1 h
    还是不行= =
2 C, g- f8 S1 u2 P* O" Z    QQ截图20120701192132.png 。报错显示的跟之前一样。晕
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 19:57:00 | 显示全部楼层
回复 14# barnes
; t  {" j1 K$ v+ w* [$ ]! k0 `2 v0 E1 f. f8 D/ [

5 M% u3 J! ]( W" a    我终于找到问题了。我把电容值设的少了三个数量级。ATP手册里这么写的
- y6 e# w4 U5 ?' a; ^ QQ截图20120701195440.png 单位是mF。" N7 A& U# C6 i" t  T  g, V
仔细看了一下help文件,9 v! P* G4 a0 q  T! s" W# V, R
QQ截图20120701195458.png 单位是uF。
- \. J0 F5 p6 r7 D4 k+ z# g! l+ u* t5 Y我觉得我被手册坑了。。。BUG的原因应该是电容值太小所以运算溢出了。。哎。各位别再走我弯路啊。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入