求高手指导ATP仿真(关于变电所雷击)

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-7-1 00:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 quhailin 于 2012-7-1 00:48 编辑
* J( }/ Z; w+ `, c& m7 l
! T& D, N0 }. d% Z7 h各位大大好,本人还是学生,最近被要求用ATP仿真一个较为简单的雷电波入侵变电所的过程。大致模型是两个杆塔的架空线和一个FS6绝缘的单母线变电所,变压器、断路器等均等效为入口电容,各线路参数、避雷器参数、杆塔参数、母线参数、入口电容参数均已在我查阅资料的情况下确定并搭建起来模型。但程序一直报错无法运行,甚至将模型分成几部分能运行,合在一起不行。研究了几日,实在头疼,望高手指导,万分感激,必有重谢,qq316977342,手机18629196745。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 02:10:24 | 显示全部楼层
回复 2# barnes
QQ截图20120701020902.png

评分

参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
guozh07 + 4 + 10 感谢热心参与。

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 11:23:17 | 显示全部楼层
回复 4# barnes
3 h$ e+ }+ I9 ^. k8 T# I" r
$ u0 n$ ^+ C% }7 z# }- J$ y- \# c# f$ y% q( J$ ~
    你说的这些应该都没问题,左侧单相是杆塔的模型,右侧三相是母线的模型,仿真的是雷击避雷线引起反击。现在的问题是,把雷电流源去掉,工频状态解出来是正常的;一旦加上雷电流源,如果绝缘子不闪络(压动开关不动作)也是正常的;就是一把雷电流值调大引起绝缘子闪络的时候,程序就报错。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 12:41:06 | 显示全部楼层
QQ截图20120701123913.png 回复 6# barnes
* i$ F9 d' G7 L* }% L% E
4 o1 }1 t4 m& W$ L我不太会看这个,步长我设的1ns,很小了应该不会有问题吧。你说的边界问题我不知道在哪看
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 14:12:53 | 显示全部楼层
回复 8# barnes
0 W+ B$ H4 \7 t, d: g
9 ?3 {$ n4 l& v5 O8 D1 S7 t2 O/ g专业啊~我仔细看了下确实是你说的意思。我在设置里把这两个值调大几个数量级 在很短的时间内可以跑出结果来了 但由于时间太短 波还没传到右边 右边波形都是一条直线 所以我估计还是我线路参数设置的问题 波一传过去运算就溢出了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 14:15:31 | 显示全部楼层
QQ截图20120701141328.png 回复 8# barnes
+ X- [- x- i8 r, L, t: a3 \# P/ d/ W! M  ~% i( Y& W
可是我线路参数都是按照help文件的说明一个一个录入的,波阻抗、波速、线长,上面是我LINEZT和LINEZ的设置,觉得没问题啊。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 14:27:42 | 显示全部楼层
回复 8# barnes 7 m8 a! l. m, H- _& r: j# h
; Q3 C- V2 T7 _; D3 b

5 j( w  S3 F6 n; o- `   在你的提示之下,我想可能不是线路的问题,于是我把避雷器删了,果然出了波形,这是变压器上的过电压。 未命名.jpg 可避雷器我也是按照help文件的提示格式和我查资料的伏安特性录入的,哪里错了呢 未命名.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 16:43:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 quhailin 于 2012-7-1 16:48 编辑 & D: M$ B4 M* H3 a! z) K# `
( c# Z( G2 J# e$ H* Y4 |6 ]* X
回复 12#我再试试
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 19:22:32 | 显示全部楼层
回复 14# barnes 2 r5 I( @$ `; \* z

) q2 b9 I& Q& p3 B2 ~
5 z* R. P$ H* R* k8 P    还是不行= =
! |6 s2 u$ R3 f+ Z    QQ截图20120701192132.png 。报错显示的跟之前一样。晕
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 19:57:00 | 显示全部楼层
回复 14# barnes
( U$ ?! X3 Y, \/ M! t% E3 u; x
2 z9 c+ H# Y/ n) m$ g' y# g1 l3 J! T
3 L6 T1 p: |: ^- B0 {    我终于找到问题了。我把电容值设的少了三个数量级。ATP手册里这么写的
7 N, {5 z" D# y: o& p QQ截图20120701195440.png 单位是mF。
3 D1 G" K% b, E4 m仔细看了一下help文件,
+ X$ q8 x7 M& b8 h' ? QQ截图20120701195458.png 单位是uF。% Y* F* }& }$ ^
我觉得我被手册坑了。。。BUG的原因应该是电容值太小所以运算溢出了。。哎。各位别再走我弯路啊。。