求高手指导ATP仿真(关于变电所雷击)

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-7-1 00:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 quhailin 于 2012-7-1 00:48 编辑 8 [- y  ]$ g" Z1 N2 {6 x! V

% J, e* k. v# |0 h各位大大好,本人还是学生,最近被要求用ATP仿真一个较为简单的雷电波入侵变电所的过程。大致模型是两个杆塔的架空线和一个FS6绝缘的单母线变电所,变压器、断路器等均等效为入口电容,各线路参数、避雷器参数、杆塔参数、母线参数、入口电容参数均已在我查阅资料的情况下确定并搭建起来模型。但程序一直报错无法运行,甚至将模型分成几部分能运行,合在一起不行。研究了几日,实在头疼,望高手指导,万分感激,必有重谢,qq316977342,手机18629196745。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 02:10:24 | 显示全部楼层
回复 2# barnes
QQ截图20120701020902.png

评分

参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
guozh07 + 4 + 10 感谢热心参与。

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 11:23:17 | 显示全部楼层
回复 4# barnes 2 h8 }, P4 Z7 D( ?5 s; q: u
: F: B2 R- P" y, d" N/ d
! L* ^# }9 D8 u* z2 |- H* t+ x
    你说的这些应该都没问题,左侧单相是杆塔的模型,右侧三相是母线的模型,仿真的是雷击避雷线引起反击。现在的问题是,把雷电流源去掉,工频状态解出来是正常的;一旦加上雷电流源,如果绝缘子不闪络(压动开关不动作)也是正常的;就是一把雷电流值调大引起绝缘子闪络的时候,程序就报错。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 12:41:06 | 显示全部楼层
QQ截图20120701123913.png 回复 6# barnes
+ @" m) B) W; j# U3 Z+ |% U! T% D: D- q! U# _2 G" p
我不太会看这个,步长我设的1ns,很小了应该不会有问题吧。你说的边界问题我不知道在哪看
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 14:12:53 | 显示全部楼层
回复 8# barnes 8 Y+ _0 r* g% E* A
1 P' e9 Z5 d, ]# A* K
专业啊~我仔细看了下确实是你说的意思。我在设置里把这两个值调大几个数量级 在很短的时间内可以跑出结果来了 但由于时间太短 波还没传到右边 右边波形都是一条直线 所以我估计还是我线路参数设置的问题 波一传过去运算就溢出了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 14:15:31 | 显示全部楼层
QQ截图20120701141328.png 回复 8# barnes
  m/ d5 i" r" j1 v7 J9 Q2 R) S' v, U9 R2 s) y( ^& `4 _2 S
可是我线路参数都是按照help文件的说明一个一个录入的,波阻抗、波速、线长,上面是我LINEZT和LINEZ的设置,觉得没问题啊。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 14:27:42 | 显示全部楼层
回复 8# barnes
. ?. e4 m4 j6 C) p9 x
8 V* o! o; o( [" s
, p2 e7 }' Z" l7 ~% y% N4 S, {   在你的提示之下,我想可能不是线路的问题,于是我把避雷器删了,果然出了波形,这是变压器上的过电压。 未命名.jpg 可避雷器我也是按照help文件的提示格式和我查资料的伏安特性录入的,哪里错了呢 未命名.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 16:43:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 quhailin 于 2012-7-1 16:48 编辑
4 E# [& N4 n, @+ ^! ^$ T, \7 N, V9 p. B0 y) Y7 C
回复 12#我再试试
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 19:22:32 | 显示全部楼层
回复 14# barnes
! X! T/ s4 V: O+ ~& u! t4 H5 V. I8 N/ e! b) b$ y0 p! n" d- V

' a5 U, ^8 e) r" K6 g* z    还是不行= =
) o; u/ ~- ?) P) f* {  J+ X    QQ截图20120701192132.png 。报错显示的跟之前一样。晕
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 19:57:00 | 显示全部楼层
回复 14# barnes 7 u! ~8 [! y  f% K0 p/ S9 @/ c
) `4 \, ?, {8 c5 s3 _3 G
. t- k% o- u7 U
    我终于找到问题了。我把电容值设的少了三个数量级。ATP手册里这么写的
2 F& J, o5 s% q- C" g7 L% T1 v- t8 r QQ截图20120701195440.png 单位是mF。; t5 Q1 x. F4 n- k6 B; \; D( h
仔细看了一下help文件,
- \( _: V5 s4 ~5 m QQ截图20120701195458.png 单位是uF。5 f; K  I: N1 C* b# l/ A( V
我觉得我被手册坑了。。。BUG的原因应该是电容值太小所以运算溢出了。。哎。各位别再走我弯路啊。。