各位大大好,本人还是学生,最近被要求用ATP仿真一个较为简单的雷电波入侵变电所的过程。大致模型是两个杆塔的架空线和一个FS6绝缘的单母线变电所,变压器、断路器等均等效为入口电容,各线路参数、避雷器参数、杆塔参数、母线参数、入口电容参数均已在我查阅资料的情况下确定并搭建起来模型。但程序一直报错无法运行,甚至将模型分成几部分能运行,合在一起不行。研究了几日,实在头疼,望高手指导,万分感激,必有重谢,qq316977342,手机18629196745。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 02:10:24 | 显示全部楼层
回复 2# barnes
QQ截图20120701020902.png

评分

参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
guozh07 + 4 + 10 感谢热心参与。

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 11:23:17 | 显示全部楼层
回复 4# barnes
$ I6 V7 ^) v- ^7 c5 j) X6 C& W
" O+ ]2 i. `& i4 m# `5 u- N  i7 i# u
    你说的这些应该都没问题,左侧单相是杆塔的模型,右侧三相是母线的模型,仿真的是雷击避雷线引起反击。现在的问题是,把雷电流源去掉,工频状态解出来是正常的;一旦加上雷电流源,如果绝缘子不闪络(压动开关不动作)也是正常的;就是一把雷电流值调大引起绝缘子闪络的时候,程序就报错。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 12:41:06 | 显示全部楼层
QQ截图20120701123913.png 回复 6# barnes & ^# f$ {: ?& L. |7 I

( x  C. s& ~# D5 {3 c' E我不太会看这个,步长我设的1ns,很小了应该不会有问题吧。你说的边界问题我不知道在哪看
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 14:12:53 | 显示全部楼层
回复 8# barnes
& j6 z5 M2 B1 t; x! l0 s4 p6 I
4 C( Z7 N& d) s  H- k  ^专业啊~我仔细看了下确实是你说的意思。我在设置里把这两个值调大几个数量级 在很短的时间内可以跑出结果来了 但由于时间太短 波还没传到右边 右边波形都是一条直线 所以我估计还是我线路参数设置的问题 波一传过去运算就溢出了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 14:15:31 | 显示全部楼层
QQ截图20120701141328.png 回复 8# barnes
/ Q  k8 z- f! S9 w: i6 c' S$ d* |3 F* |1 K. p' i/ e/ U+ z
可是我线路参数都是按照help文件的说明一个一个录入的,波阻抗、波速、线长,上面是我LINEZT和LINEZ的设置,觉得没问题啊。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 14:27:42 | 显示全部楼层
回复 8# barnes
& M, A, ^% H$ o  s" V$ J+ U1 @; M% y: P
* f: x+ B- p2 I2 e$ b6 T, d% d
   在你的提示之下,我想可能不是线路的问题,于是我把避雷器删了,果然出了波形,这是变压器上的过电压。 未命名.jpg 可避雷器我也是按照help文件的提示格式和我查资料的伏安特性录入的,哪里错了呢 未命名.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 16:43:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 quhailin 于 2012-7-1 16:48 编辑 ; X1 {0 F9 C. N) b9 e* d

0 X' O; {2 U7 W/ ^2 p3 p1 j回复 12#我再试试
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 19:22:32 | 显示全部楼层
回复 14# barnes , w  D$ k9 Z+ D: {& T! R
/ }9 U; X' D/ `% w  x
) F8 k4 \! |% n
    还是不行= =# U4 k; M/ V* R. u
    QQ截图20120701192132.png 。报错显示的跟之前一样。晕
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-1 19:57:00 | 显示全部楼层
回复 14# barnes 7 ]4 g9 x9 q( a3 |* v
1 E" `" f4 n% i1 |  w5 o: S$ p

, G9 \; Z! @7 H$ ?    我终于找到问题了。我把电容值设的少了三个数量级。ATP手册里这么写的6 w5 q3 w# l5 N, O0 W
QQ截图20120701195440.png 单位是mF。
  r, u( c+ T. w2 Z0 \8 E9 m仔细看了一下help文件,8 r* `- D. d% C+ r* k; G8 j2 ~: r, W6 C
QQ截图20120701195458.png 单位是uF。
4 D: R4 T* @/ }' r; v我觉得我被手册坑了。。。BUG的原因应该是电容值太小所以运算溢出了。。哎。各位别再走我弯路啊。。