在BPA中通过“+”“-”控制母线侧隔离开关的开合,故障发生时刻通过后面的故障时间设置,两者之间是独立的关系,也就是说故障什么时候出现和当时线路两侧的隔离开关没有关系,回到问题中:
7 ^/ {) V! m) K* _! N7 P$ WLS N21 230 N19 230 2 0
( f9 ~: H, B% _ Y' X/ r5 ?表示0秒时,线路N21-N19发生故障,类型码2,此时线路两侧的隔离开关是闭合的8 C4 |7 `* b* D2 q/ ~ M
LS -N21 230 -N19 230 2 2.0
- E8 ~* |8 b4 z$ N表示2秒时,线路N21-N19侧故障依然存在,类型码为2,但是此时该线路两侧的隔离开关跳开2 _- P9 q; w2 \: n, c: l* ]
LS -N21 230 -N16 230 2 2.0
5 ~7 i! r" ?& ^8 Z" h5 F! h8 N9 h表示2秒时,线路N21-N16侧故障依然存在,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开
3 O4 L4 P' u! e3 p$ i4 Z1 ]" ]: SLS -N21 230 -N22 230 -2 3.0' m. u* c3 s [" O& a
表示2秒时,线路N21-N22侧故障小时,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开
) g- Q& t W. S# w虽然上文中提到3种类型的故障,可是,bpa默认线路故障发生在线路前侧母线,也就是说这三种故障都是在说N21母线在0秒以后一直存在类型为2的故障。希望解释清楚了 |
|