在BPA中通过“+”“-”控制母线侧隔离开关的开合,故障发生时刻通过后面的故障时间设置,两者之间是独立的关系,也就是说故障什么时候出现和当时线路两侧的隔离开关没有关系,回到问题中:
8 q+ s5 w; e D P8 `0 qLS N21 230 N19 230 2 04 c! A9 E6 c! ^: X
表示0秒时,线路N21-N19发生故障,类型码2,此时线路两侧的隔离开关是闭合的
' w# w! a9 {4 B6 d6 l1 U9 MLS -N21 230 -N19 230 2 2.0$ p3 C# p' l, H4 T( G4 d% x
表示2秒时,线路N21-N19侧故障依然存在,类型码为2,但是此时该线路两侧的隔离开关跳开
% v, T( w) g4 c, H+ _9 `, KLS -N21 230 -N16 230 2 2.0
3 N& D: }7 l; ?; o( |表示2秒时,线路N21-N16侧故障依然存在,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开
9 u# U0 ]7 ?& n8 K# }0 S3 GLS -N21 230 -N22 230 -2 3.05 q+ G" R3 d3 C
表示2秒时,线路N21-N22侧故障小时,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开
0 G7 h7 A! q. t; d& b4 Y$ I0 a虽然上文中提到3种类型的故障,可是,bpa默认线路故障发生在线路前侧母线,也就是说这三种故障都是在说N21母线在0秒以后一直存在类型为2的故障。希望解释清楚了 |
|