在BPA中通过“+”“-”控制母线侧隔离开关的开合,故障发生时刻通过后面的故障时间设置,两者之间是独立的关系,也就是说故障什么时候出现和当时线路两侧的隔离开关没有关系,回到问题中:9 l7 D; K- K, [& t. B
LS N21 230 N19 230 2 0" i1 D! X8 B; \& u9 p
表示0秒时,线路N21-N19发生故障,类型码2,此时线路两侧的隔离开关是闭合的
' y- H/ J0 m. Y( }LS -N21 230 -N19 230 2 2.0
/ R' o x i- Y) R7 q; V. R# E表示2秒时,线路N21-N19侧故障依然存在,类型码为2,但是此时该线路两侧的隔离开关跳开
/ d$ D6 W' W x* l2 s# G- JLS -N21 230 -N16 230 2 2.08 w6 _4 f. P0 p5 y5 n0 V, O
表示2秒时,线路N21-N16侧故障依然存在,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开
) N0 } Y# J) E1 cLS -N21 230 -N22 230 -2 3.0; b& J. Z5 C0 Q3 m$ l- I! s
表示2秒时,线路N21-N22侧故障小时,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开
. |# F1 R7 h: @* d0 f- L虽然上文中提到3种类型的故障,可是,bpa默认线路故障发生在线路前侧母线,也就是说这三种故障都是在说N21母线在0秒以后一直存在类型为2的故障。希望解释清楚了 |
|