双侧电源线路,单相接地短路仿真,如图所示,虽然电流波形图出来是对的,但不知为什么出来的电压波形图不对,求指教        (电源参数:40MVA,10.5kV;接地电阻10Ω;0.2s开始故障)
& Q; c# ~! x7 X; ^5 w% V9 J

单相接地图

单相接地图
7 F/ q$ }& [* [. i! {+ P! z5 u4 c

电流波形图

电流波形图

! m* I+ M4 H0 N7 S  H                               电流波形图) q" d3 v' u  C6 j

电压波形图

电压波形图
3 u8 f/ _/ t, G, X  `. E  L, p
                               电压波形图
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-18 15:27:41 | 显示全部楼层
兄弟 我的QQ493280363 正在学习可以一起讨论啊
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-19 08:41:56 | 显示全部楼层
你是说哪里不对,幅值么,因为10.5是线电压有效值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-19 14:12:06 | 显示全部楼层
    你这个都没有传输线的吗。。。结果不可能是对的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-19 16:22:50 | 显示全部楼层
    你测量的是单相电压,10.5是线电压的有效值,而10.5除以根号3 得到相电压的有效值为6.06kV,单相的幅值是6.06乘以根号2得8.57kV 。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-4-22 14:59:37 | 显示全部楼层
    回复 4# moonglaive
    " X% d( u) @$ F: U2 R0 X
    # @. r6 s6 ~- g: B% a2 k" k9 K
    + I, C% x+ K! a$ c+ e0 d' X    我想要的是故障点处的电压,单相接地故障应该是UkA=IkAZg,可这图上的显示,三相电压几乎波形是一样的。我有点不大明白
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-4-22 15:02:45 | 显示全部楼层
    回复 4# moonglaive
    $ e- E  ?' y/ H+ u9 I7 h( Z% ?6 I/ [7 o; |7 v
    4 g7 O8 Y8 O: r: E- a$ q# {
        我不太懂啊,要用什么传输线啊,两电源之间不就是线路吗,直接利用故障元件来模拟单相接地短路不可以吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-4-22 15:07:02 | 显示全部楼层
    回复 5# wlm_28 ( i0 w" j( u0 }9 ^0 X/ h
    0 K) B$ g. c2 a# w

    % l6 X" K, W) x9 P; y9 J    谢谢你的解答,不过我想知道A相(即故障相)的电压波形是否正确
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-22 16:27:46 | 显示全部楼层
    回复 8# qianxi
    & ^$ u; g* l/ G+ q- j4 G
      i  m! p' R* Q" h+ ]" y6 t2 u7 H& U: Y7 h5 t; F' Y( D4 k% ^  E
        你的电压表的测量点是在故障处吗?感觉就是电源的电压呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-4-22 17:09:02 | 显示全部楼层
    回复 9# wlm_28
    2 ?& d+ Z% t2 X- o9 w% m% A# w# }3 B7 j3 |
    5 Q* w% t" s/ |, ]2 `. ^9 ?$ Q! @
        我的线路并没有设电阻,按理说放在那儿应该没什么问题
    ( C" M7 v# L2 Q9 g2 I请问,你觉得应该放在何处?