设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2989|回复: 9

[讨论] 关于PSCAD的单相接地短路仿真,电压波形出错

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-18 12:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
双侧电源线路,单相接地短路仿真,如图所示,虽然电流波形图出来是对的,但不知为什么出来的电压波形图不对,求指教        (电源参数:40MVA,10.5kV;接地电阻10Ω;0.2s开始故障)# P% u. i1 ~; x

单相接地图

单相接地图
. ]" @, A( J! y3 E* w

电流波形图

电流波形图

) h! d5 @' m! }( p                               电流波形图
% j4 n5 H/ O: ?$ H; C* T

电压波形图

电压波形图
) d- W9 @0 q- \+ F- X3 ^
                               电压波形图
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-18 15:27:41 | 显示全部楼层
兄弟 我的QQ493280363 正在学习可以一起讨论啊
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-19 08:41:56 | 显示全部楼层
你是说哪里不对,幅值么,因为10.5是线电压有效值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-19 14:12:06 | 显示全部楼层
    你这个都没有传输线的吗。。。结果不可能是对的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-19 16:22:50 | 显示全部楼层
    你测量的是单相电压,10.5是线电压的有效值,而10.5除以根号3 得到相电压的有效值为6.06kV,单相的幅值是6.06乘以根号2得8.57kV 。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-4-22 14:59:37 | 显示全部楼层
    回复 4# moonglaive
    $ i4 D" T" [( ^+ J6 S$ \' B; p5 H! _7 r9 G% z

    5 T$ |- _: ?* e" X    我想要的是故障点处的电压,单相接地故障应该是UkA=IkAZg,可这图上的显示,三相电压几乎波形是一样的。我有点不大明白
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-4-22 15:02:45 | 显示全部楼层
    回复 4# moonglaive 3 [  `1 j3 d/ u5 L

    3 {' i( V$ g9 j" L; o6 a4 b$ z" Q+ H4 `( Z3 N
        我不太懂啊,要用什么传输线啊,两电源之间不就是线路吗,直接利用故障元件来模拟单相接地短路不可以吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-4-22 15:07:02 | 显示全部楼层
    回复 5# wlm_28
    1 m, b# q+ ~; x/ }$ F4 O# H# X0 s# X7 {

      B& o' ~6 G4 A  v* ]+ K5 m- p! R    谢谢你的解答,不过我想知道A相(即故障相)的电压波形是否正确
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-22 16:27:46 | 显示全部楼层
    回复 8# qianxi
    / O, [" w3 C/ d5 i  {" j- I" i- i' }$ i3 B. ^

    6 k! E. E* _1 {. p, ?; d    你的电压表的测量点是在故障处吗?感觉就是电源的电压呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-4-22 17:09:02 | 显示全部楼层
    回复 9# wlm_28
    & |6 Q7 p3 T+ m/ b- t3 G
    $ d0 u3 Q% C5 {7 z& w7 S+ R1 [( n7 C+ F
        我的线路并没有设电阻,按理说放在那儿应该没什么问题: z% m* M* P7 y8 L
    请问,你觉得应该放在何处?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入