感觉这里大多是发资料,把自己搜索到的资料共享,当然这也是不错的,为大家作贡献。但是我感觉资料的获取有很多途径,我到希望能在这里看到对某一个具体问题的探讨,分析,深层次的思索。因此我建议大家把自己平时感到困惑的问题啊,研究中遇到的难点问题提出来,让大家来讨论分析。以前在北极星网站我就发表过一个问题,大家讨论很热烈,就是“灵敏度角在微机保护和电磁型保护中的异同分析”,类似问题还有最小精确工作电流和最小精确工作电压问题等。很多网友发表了自己的观点,我感受颇深。( \9 ~! R1 T7 J  e( w. E
   作为抛砖引玉,我在此提出一个问题,希望大家能参与讨论:8 ], _9 P+ M9 _# n6 _
    “零序补偿系数问题”,当前距离保护中都有一个零序补偿系数,不同的厂家给出了不同的定义,有的要求整定实部和虚部,有的只整定一个模值。那么我的问题是:1)造成这种不同的本质原因是什么?2)不同整定方法会带来怎样的误差?对实际保护性能究竟有多大的影响?- J' F! J( [( ]  G  H% [
   (拙笨之言,请多包涵)-%-45669-%-

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +5 收起 理由
cepsc + 5 + 5 我很赞同

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-10-30 11:49:48 | 显示全部楼层
是不是因为零序CT和PT之间相角误差的原因?

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +3 收起 理由
ywhywh + 4 + 3 回帖鼓励!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-1-3 21:15:14 | 显示全部楼层
    帖子发布时间虽老,但是值得讨论!!
    8 M3 l- B% a1 v3 }4 n+ Y0 y3 T5 W0 D回帖讨论的非灌水贴都有奖励!
    * t1 n! l) n" B5 ?9 l; }( V  O' P% h
    [ 本帖最后由 ywhywh 于 2008-1-3 22:18 编辑 ]
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-1-4 08:53:56 | 显示全部楼层
    当系统故障时 母线电压
    + ]: v2 k% s' h. c2 b/ N! M  H- HUa=Uka+[(Ia1+Ia2+Ia0)+3Iao*(z0-z1)/3*z1]*z1*Lk" o" \* h" V2 `+ C% Q' z
    ) F& D% m- c6 {) j8 X* p
    (z0-z1)/3*z1 就是通常说的零序补偿系数
    6 A$ t# f4 w$ J# R6 V. `7 O) g" _
    z0和z1的阻抗角一般是不同的所以这个补偿系数是个复数,所以整定实部 虚部
    $ X/ S7 n5 z2 R  s
    " p" e' G7 c% U: o3 n" E8 ?2 U% `但是由于这个角度相差不是很大所以又有的把补偿系数看做标量

    评分

    参与人数 1威望 +3 金币 +2 收起 理由
    ywhywh + 3 + 2 期待更深入的讨论

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-2-23 18:00:57 | 显示全部楼层
    原帖由 h2oslyc 于 2008-1-4 08:53 发表
    7 K0 p& h; [" m* Q当系统故障时 母线电压
    2 C! a% k' J) f/ V# G+ R% Y! ~0 AUa=Uka+[(Ia1+Ia2+Ia0)+3Iao*(z0-z1)/3*z1]*z1*Lk
    8 W+ X& c6 e# s. t5 D5 e3 J4 t: {" m6 o
    (z0-z1)/3*z1 就是通常说的零序补偿系数
    3 v5 Z$ P3 ~/ X: @1 D! S
      ^, r7 h7 U0 ]8 X" v0 mz0和z1的阻抗角一般是不同的所以这个补偿系数是个复数,所以整定实部 虚部5 f" {! p& b& t- \3 r
    ; L8 d+ m; S( a1 N# }4 f
    但是由于这个角 ...
    , c) i  y5 P+ ]+ T
    说的不错。就是这样的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-15 10:35:24 | 显示全部楼层
    不应该说谁的好谁的不好,只是各自和处理方式不同而已,零序阻抗补偿系数Kz、零序电阻补偿系数Kr、零序电抗补偿系数Kx的关系是:
    - _4 R# A4 {" _9 ?; [. y# eKz=Krcos[sup]2[/sup]φ+Kxsin[sup]2[/sup]φ+j1/2(Kx-Kr)sin2φ+ D6 U: k* {0 I& @8 l9 W
    φ为线路正序阻抗角。
    $ w4 I3 `! b7 [$ g, n- o只要搞清这个关系,再做试验是,注意零序补偿系数的正确选择及使用,就不会有问题的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-15 10:37:35 | 显示全部楼层
    不应该说谁的好谁的不好,只是各自和处理方式不同而已,零序阻抗补偿系数Kz、零序电阻补偿系数Kr、零序电抗补偿系数Kx的关系是:
    4 l: A) S) D# s9 Q! mKz=Krcos[sup]2[/sup]φ+Kxsin[sup]2[/sup]φ+j1/2(Kx-Kr)sin2φ; i  l) o* J- g$ p8 V8 F+ A
    φ为线路正序阻抗角。9 u% u7 `( h7 I3 E
    只要搞清这个关系,再做试验时,注意零序补偿系数的正确选择及使用,就不会有问题的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-27 00:39:49 | 显示全部楼层
    都是高人呀!学习中!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-27 08:26:17 | 显示全部楼层
    建议在研学讨论网各专业板块开展某问题的专题讨论,有利于互相学习,共同提高,纯属灌水挣学分,好没意思。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-25 14:02:06 | 显示全部楼层
    基本了解了 零序补偿系数  感谢lz