感觉这里大多是发资料,把自己搜索到的资料共享,当然这也是不错的,为大家作贡献。但是我感觉资料的获取有很多途径,我到希望能在这里看到对某一个具体问题的探讨,分析,深层次的思索。因此我建议大家把自己平时感到困惑的问题啊,研究中遇到的难点问题提出来,让大家来讨论分析。以前在北极星网站我就发表过一个问题,大家讨论很热烈,就是“灵敏度角在微机保护和电磁型保护中的异同分析”,类似问题还有最小精确工作电流和最小精确工作电压问题等。很多网友发表了自己的观点,我感受颇深。$ C. t2 m3 ~4 z6 d, e2 p  y1 E
   作为抛砖引玉,我在此提出一个问题,希望大家能参与讨论:
: c8 r' A" Z; G! u- o) v2 E8 Z8 [    “零序补偿系数问题”,当前距离保护中都有一个零序补偿系数,不同的厂家给出了不同的定义,有的要求整定实部和虚部,有的只整定一个模值。那么我的问题是:1)造成这种不同的本质原因是什么?2)不同整定方法会带来怎样的误差?对实际保护性能究竟有多大的影响?! s5 v# `9 {7 o9 L
   (拙笨之言,请多包涵)-%-45669-%-

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +5 收起 理由
cepsc + 5 + 5 我很赞同

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-10-30 11:49:48 | 显示全部楼层
是不是因为零序CT和PT之间相角误差的原因?

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +3 收起 理由
ywhywh + 4 + 3 回帖鼓励!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-1-3 21:15:14 | 显示全部楼层
    帖子发布时间虽老,但是值得讨论!!
    9 W; U! T0 \% Y. f8 L$ S  q8 ?5 E回帖讨论的非灌水贴都有奖励!
    & Y$ a& Z) m+ g' x* i  Z9 p, x& ?  X! B6 D0 [
    [ 本帖最后由 ywhywh 于 2008-1-3 22:18 编辑 ]
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-1-4 08:53:56 | 显示全部楼层
    当系统故障时 母线电压) e8 i4 U; V4 _, U- T
    Ua=Uka+[(Ia1+Ia2+Ia0)+3Iao*(z0-z1)/3*z1]*z1*Lk
    4 R. u. v- k* H1 {2 M# |$ W4 H. g7 R8 D! l1 n
    (z0-z1)/3*z1 就是通常说的零序补偿系数
    8 s( R+ Q! {! U9 R8 d
    . k& P. }8 L$ s* W6 N- vz0和z1的阻抗角一般是不同的所以这个补偿系数是个复数,所以整定实部 虚部0 `, V' f* u  @0 J' F$ b: b' t  o

    * t; m( {  e# f2 I但是由于这个角度相差不是很大所以又有的把补偿系数看做标量

    评分

    参与人数 1威望 +3 金币 +2 收起 理由
    ywhywh + 3 + 2 期待更深入的讨论

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-2-23 18:00:57 | 显示全部楼层
    原帖由 h2oslyc 于 2008-1-4 08:53 发表
    . ~" n; W, W3 B, b- z4 x$ e6 e当系统故障时 母线电压
    8 {) C1 F- ^4 ^Ua=Uka+[(Ia1+Ia2+Ia0)+3Iao*(z0-z1)/3*z1]*z1*Lk7 `2 ]; c; H' f
    + z9 e& M' A$ t5 |2 c% ^+ R
    (z0-z1)/3*z1 就是通常说的零序补偿系数
    ' ?6 ]# h" _3 h0 D7 Q2 ~0 B# l/ D9 E; |% @* F2 t+ a9 Y
    z0和z1的阻抗角一般是不同的所以这个补偿系数是个复数,所以整定实部 虚部
    ) F% C. h3 ?# L" `
    8 f3 [) p5 `/ s但是由于这个角 ...

    . z+ O# u6 |" C0 e* }2 ~/ g说的不错。就是这样的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-15 10:35:24 | 显示全部楼层
    不应该说谁的好谁的不好,只是各自和处理方式不同而已,零序阻抗补偿系数Kz、零序电阻补偿系数Kr、零序电抗补偿系数Kx的关系是:
    1 Z. W: f+ Z( E8 UKz=Krcos[sup]2[/sup]φ+Kxsin[sup]2[/sup]φ+j1/2(Kx-Kr)sin2φ8 d6 E$ ~* ?0 c6 B! v
    φ为线路正序阻抗角。
    0 p/ F  Q7 i; `) v9 [% E3 d只要搞清这个关系,再做试验是,注意零序补偿系数的正确选择及使用,就不会有问题的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-15 10:37:35 | 显示全部楼层
    不应该说谁的好谁的不好,只是各自和处理方式不同而已,零序阻抗补偿系数Kz、零序电阻补偿系数Kr、零序电抗补偿系数Kx的关系是:9 }$ S3 g( r* q3 P1 @
    Kz=Krcos[sup]2[/sup]φ+Kxsin[sup]2[/sup]φ+j1/2(Kx-Kr)sin2φ& R& U! S8 |/ {: b7 n; J6 I
    φ为线路正序阻抗角。
    ( Z6 y; q3 T$ E' s9 {: [/ G只要搞清这个关系,再做试验时,注意零序补偿系数的正确选择及使用,就不会有问题的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-27 00:39:49 | 显示全部楼层
    都是高人呀!学习中!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-27 08:26:17 | 显示全部楼层
    建议在研学讨论网各专业板块开展某问题的专题讨论,有利于互相学习,共同提高,纯属灌水挣学分,好没意思。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-25 14:02:06 | 显示全部楼层
    基本了解了 零序补偿系数  感谢lz
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-6-2 02:47

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表