发表于 2011-10-12 08:34:56
|
显示全部楼层
在BPA中通过“+”“-”控制母线侧隔离开关的开合,故障发生时刻通过后面的故障时间设置,两者之间是独立的关系,也就是说故障什么时候出现和当时线路两侧的隔离开关没有关系,回到问题中:
/ y Q5 d5 m1 dLS N21 230 N19 230 2 0
! [& j2 l, `6 t9 l表示0秒时,线路N21-N19发生故障,类型码2,此时线路两侧的隔离开关是闭合的% Q4 ]5 w% u& ^5 ?/ p5 h
LS -N21 230 -N19 230 2 2.0
7 u8 t, o# s1 M j: s9 W表示2秒时,线路N21-N19侧故障依然存在,类型码为2,但是此时该线路两侧的隔离开关跳开
- B& Z+ @9 }2 P' a7 vLS -N21 230 -N16 230 2 2.06 X! h( }2 m* B: j0 \ O9 W
表示2秒时,线路N21-N16侧故障依然存在,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开# E9 |2 E. z, i( I: ~2 }# ~1 f
LS -N21 230 -N22 230 -2 3.0* ^' T- c/ _- U. L m8 |
表示2秒时,线路N21-N22侧故障小时,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开' g S' p. {+ b' w8 I5 @6 f* r% u, Y$ p
虽然上文中提到3种类型的故障,可是,bpa默认线路故障发生在线路前侧母线,也就是说这三种故障都是在说N21母线在0秒以后一直存在类型为2的故障。希望解释清楚了 |
|