发表于 2011-10-12 08:34:56
|
显示全部楼层
在BPA中通过“+”“-”控制母线侧隔离开关的开合,故障发生时刻通过后面的故障时间设置,两者之间是独立的关系,也就是说故障什么时候出现和当时线路两侧的隔离开关没有关系,回到问题中:3 ?/ i. M& Q* e* t+ q0 X$ i3 F8 E
LS N21 230 N19 230 2 0
, I5 B0 f1 k, z- p1 b" E \表示0秒时,线路N21-N19发生故障,类型码2,此时线路两侧的隔离开关是闭合的
4 y0 u& Y9 V9 O' QLS -N21 230 -N19 230 2 2.02 I; [* h9 o' j6 H) O
表示2秒时,线路N21-N19侧故障依然存在,类型码为2,但是此时该线路两侧的隔离开关跳开
0 A" S- [3 u) G3 n1 `LS -N21 230 -N16 230 2 2.0
2 Q, M5 }% \2 t( b8 ~! [表示2秒时,线路N21-N16侧故障依然存在,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开
2 M3 f( Y4 g0 ~LS -N21 230 -N22 230 -2 3.0
" ~- d4 C( x, b0 X5 m# z表示2秒时,线路N21-N22侧故障小时,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开" {% A5 h" ^& }# `* c
虽然上文中提到3种类型的故障,可是,bpa默认线路故障发生在线路前侧母线,也就是说这三种故障都是在说N21母线在0秒以后一直存在类型为2的故障。希望解释清楚了 |
|