发表于 2011-10-12 08:34:56
|
显示全部楼层
在BPA中通过“+”“-”控制母线侧隔离开关的开合,故障发生时刻通过后面的故障时间设置,两者之间是独立的关系,也就是说故障什么时候出现和当时线路两侧的隔离开关没有关系,回到问题中:5 \' r( ^8 B3 M9 m% s$ I
LS N21 230 N19 230 2 0' h' A" x" k3 f
表示0秒时,线路N21-N19发生故障,类型码2,此时线路两侧的隔离开关是闭合的
: j+ l/ g8 [! ^' |/ P! I& fLS -N21 230 -N19 230 2 2.0. E8 |$ j4 Y; v, E
表示2秒时,线路N21-N19侧故障依然存在,类型码为2,但是此时该线路两侧的隔离开关跳开
2 d- E2 Q0 I3 b6 X4 CLS -N21 230 -N16 230 2 2.04 j5 T/ K: J2 O5 k- G* |4 s
表示2秒时,线路N21-N16侧故障依然存在,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开) Q, i( y: B3 L8 D3 D2 [
LS -N21 230 -N22 230 -2 3.0
( q2 y) x3 k* Z5 f表示2秒时,线路N21-N22侧故障小时,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开
! k* }- q" Y$ S) |0 Z虽然上文中提到3种类型的故障,可是,bpa默认线路故障发生在线路前侧母线,也就是说这三种故障都是在说N21母线在0秒以后一直存在类型为2的故障。希望解释清楚了 |
|