在BPA中通过“+”“-”控制母线侧隔离开关的开合,故障发生时刻通过后面的故障时间设置,两者之间是独立的关系,也就是说故障什么时候出现和当时线路两侧的隔离开关没有关系,回到问题中:
8 A K1 q; ]' ZLS N21 230 N19 230 2 0
2 K$ B. Y5 W# j/ g, S表示0秒时,线路N21-N19发生故障,类型码2,此时线路两侧的隔离开关是闭合的
( _! o9 h- |% _5 \LS -N21 230 -N19 230 2 2.0
/ i+ b2 ~- r& ^' L; Y9 B/ D表示2秒时,线路N21-N19侧故障依然存在,类型码为2,但是此时该线路两侧的隔离开关跳开; x/ f4 O& {' f' V& G# J" W3 v
LS -N21 230 -N16 230 2 2.0' D4 \0 i; o; B' S- z5 `
表示2秒时,线路N21-N16侧故障依然存在,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开
2 g, ? P6 H1 [! ]+ _; JLS -N21 230 -N22 230 -2 3.0- k2 W+ b1 g; Z3 x
表示2秒时,线路N21-N22侧故障小时,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开; G0 A% C$ [0 U) }4 m
虽然上文中提到3种类型的故障,可是,bpa默认线路故障发生在线路前侧母线,也就是说这三种故障都是在说N21母线在0秒以后一直存在类型为2的故障。希望解释清楚了 |
|