在BPA中通过“+”“-”控制母线侧隔离开关的开合,故障发生时刻通过后面的故障时间设置,两者之间是独立的关系,也就是说故障什么时候出现和当时线路两侧的隔离开关没有关系,回到问题中:9 c7 V/ g, v6 G* o
LS N21 230 N19 230 2 00 r; I" | A! o' i% q; N
表示0秒时,线路N21-N19发生故障,类型码2,此时线路两侧的隔离开关是闭合的
8 Y. G4 U- ~7 Y( W( WLS -N21 230 -N19 230 2 2.02 D+ Z; w- @+ `1 W# d9 f8 ?
表示2秒时,线路N21-N19侧故障依然存在,类型码为2,但是此时该线路两侧的隔离开关跳开' b: f+ p) ^, E! p) y6 E
LS -N21 230 -N16 230 2 2.0
) K: D3 Z! K Z+ L表示2秒时,线路N21-N16侧故障依然存在,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开+ ?2 u' i# n. {+ z- s
LS -N21 230 -N22 230 -2 3.0
0 u# D+ ]5 }; P3 o# R+ L5 P# f表示2秒时,线路N21-N22侧故障小时,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开
j# [ v5 y- L) i6 U$ h虽然上文中提到3种类型的故障,可是,bpa默认线路故障发生在线路前侧母线,也就是说这三种故障都是在说N21母线在0秒以后一直存在类型为2的故障。希望解释清楚了 |
|