在BPA中通过“+”“-”控制母线侧隔离开关的开合,故障发生时刻通过后面的故障时间设置,两者之间是独立的关系,也就是说故障什么时候出现和当时线路两侧的隔离开关没有关系,回到问题中:
U' }( Q% v/ U8 r- W& ?8 ^: V% [LS N21 230 N19 230 2 0
- x$ w Q; M, x6 G表示0秒时,线路N21-N19发生故障,类型码2,此时线路两侧的隔离开关是闭合的- e2 W$ _0 O9 n8 t9 T5 l
LS -N21 230 -N19 230 2 2.0
" A0 W( v& F5 ]6 r6 D% _0 C$ y) s表示2秒时,线路N21-N19侧故障依然存在,类型码为2,但是此时该线路两侧的隔离开关跳开
$ A" h A3 n1 C1 C& d7 D+ j6 CLS -N21 230 -N16 230 2 2.0
+ q, L# C7 c7 X5 W表示2秒时,线路N21-N16侧故障依然存在,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开9 G, Q* } g- i i! p4 k/ P3 V d
LS -N21 230 -N22 230 -2 3.0
% x, W+ q& ?8 X( C/ T6 D7 X' i表示2秒时,线路N21-N22侧故障小时,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开0 R4 K) h: h1 Q& |! ~5 D3 S3 ?) |
虽然上文中提到3种类型的故障,可是,bpa默认线路故障发生在线路前侧母线,也就是说这三种故障都是在说N21母线在0秒以后一直存在类型为2的故障。希望解释清楚了 |
|