在BPA中通过“+”“-”控制母线侧隔离开关的开合,故障发生时刻通过后面的故障时间设置,两者之间是独立的关系,也就是说故障什么时候出现和当时线路两侧的隔离开关没有关系,回到问题中:" {, Z) i T" l/ {2 P8 s* Z7 p
LS N21 230 N19 230 2 0* N6 m* b8 C0 @3 K/ q5 k
表示0秒时,线路N21-N19发生故障,类型码2,此时线路两侧的隔离开关是闭合的
- s0 [. `' l+ R( c) ^6 b) K+ \$ h' gLS -N21 230 -N19 230 2 2.03 H t, G/ P; K" I
表示2秒时,线路N21-N19侧故障依然存在,类型码为2,但是此时该线路两侧的隔离开关跳开) T" T$ b- ]1 F0 v' A# x
LS -N21 230 -N16 230 2 2.04 m0 S. d+ @8 j5 t$ ~$ }
表示2秒时,线路N21-N16侧故障依然存在,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开1 j: C9 q8 T5 d/ p
LS -N21 230 -N22 230 -2 3.0
, v$ v0 S6 ?* m L& k表示2秒时,线路N21-N22侧故障小时,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开
2 l! Y4 l6 n7 b! ^) h8 @虽然上文中提到3种类型的故障,可是,bpa默认线路故障发生在线路前侧母线,也就是说这三种故障都是在说N21母线在0秒以后一直存在类型为2的故障。希望解释清楚了 |
|