设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 5038|回复: 13

请教如何用BPA算N-1断线?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-22 13:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
潮流我已经计算过了,计算的结果放在ieee90.bse中4 h) ]' P3 B7 e8 {  ]

2 ~% n+ z: H9 g9 d# s. _6 J0 `& XN-1的控制语句如下
  E/ V2 j' j5 _: B3 L5 a( g$ c
(POWERFLOW,CASEID=004BPA,PROJECT=004BPA)
; V9 }2 q$ s% C! i  J0 f/OUTAGE_SIM\
7 Z- B! ^1 j3 P>OLD_BASE,FILE=ieee90.bse<; H# t2 K/ ~2 O) s5 ]  K8 ^4 _
>OUTAGE,BASE=110<& a* J5 p) L! M. I' d
>OVERLOAD,BASE=110<
# [0 J' z: l6 r8 q>OUTPUT_SORT,BOTH<
) j6 _, n' v1 h- r& f>DEFAULT_RATING<
. G/ U% @9 c3 e$ U) k% O6 F: X   110.        100.) h0 [4 a  e* ^; k1 _
   100.        500.& K; ~* D0 B7 X( y
(END)
+ b8 Z' Y7 X, @! j
9 Q# U( A% a* |) @6 u计算的结果如下:/ f5 R1 k! p) l4 ?7 l
-----------------------------------------------------
3 L$ t1 i% l  @; l# }+ H! ?( p7 L& U; D5 d
* 潮流数据文件是 : (c:\documents and settings\administrator\桌面\bpa\ieee9\bpapf1.dat)                                              4 D, ^  v+ h3 c7 g- y
[ INTERACTIVE RUN ]                                                                                                                 
1 q7 F  i' z( ~/ E7 d/ ~: K! P(POWERFLOW,CASEID=004BPA,PROJECT=004BPA)                                                                                            
+ @# J2 s9 [' T% @4 @/OUTAGE_SIM\                                                                                                                        
" f! o* K" \" }4 w( r5 w, l* m6 n. Z9 C% e5 J
PWRFLO case: 004BPA     proj: 004BPA              * * * OPTION SUMMARY * * *                                   Date: 22-JUL-115 S$ Z' }$ a( s+ N  L
4 m# \3 v: p. O
$ i/ [+ o' N% @. L3 M8 N# p
************************************************************************************************************************************
1 }3 _' a. v" m/ u  @*                                                                                                                                  *
" q' x6 a% x) H*                                                                                                                                  *
, G' T* m/ ?, m) C*                                                                                                                                  *
" u3 k  [( i1 G8 l7 _4 I  w% {( N*               DATA FILES :             (X)   INPUT COMMAND FILE  :c:\documents and settings\admi                                 *) l) O8 P! o6 T4 @9 E3 F7 N; N
*                                        ( )   OLD BASE FILE :                                                                     *
# b8 h1 K  O& n' B' y( ~3 r+ z*               ---- ---- ------         ( )   BRANCH DATA FILE :                          SELECTION DATE:                         *
7 Q2 a$ U) V0 H1 f* P*                                                 BUS DATA FILE :                                                                  *# C( S: t: s/ \) u' A8 ^/ j
*                                                                                                                                  *
* S* ^9 H8 w& Z% t3 l9 s0 S*                                                                                                                                  *9 L3 @" O) @' V5 C8 Z  j, A& X/ Y4 x# D
*                                                                                                                                  *( X& h3 ]8 O: f/ t# m7 @
*                                        DATA ON   100.0 MVA BASE                                                                  *
+ k& G* N9 ~1 L" m*                                                                                                                                  *
: M( B' g3 M- L  F: c" M*               REPORT SORT ORDER        (X)   BUS-BASE                                                                            *' e. J# z8 B% |4 w) h
*               ------ ---- -----        ( )   ZONE-BUS-BASE                                                                       *8 t2 `, J0 H* Q% \( m
*                                        ( )   AREA-BUS-BASE                                                                       *
' |* q/ W( C/ q) ^6 k*                                                                                                                                  *$ v4 Q) a7 @9 w& N1 ]" R# g
*                                                                                                                                  */ C  r# s. {0 Q5 U$ X: G7 |9 o
*                                                                                                                                  ** K% e) N: b  W
*               LISTINGS REQUESTED             PAPER       FICHE                                                                   *
( ~" S/ {% w9 \; Y- F4 `! l! d  j9 I5 n*               -------- ---------             -----       -----                                                                   *; t0 c7 L) R9 m
*                                                                                                                                  *. N. K) a2 R9 e+ I! E
*               INPUT LISTING            (X)   NONE     ( )   NONE                                                                 *
% Y8 X7 E9 K2 A' Y/ A*               ----- -------            ( )   ZONES    ( )   ZONES                                                                *$ ^( q5 u- a. y) Q
*                                        ( )   FULL     (X)   FULL                                                                 *6 x, d+ D2 w' T) O% R
*                                                                                                                                  *( M4 h6 k. O3 j9 L' N4 I
*               OUTPUT LISTING           (X)   NONE     ( )   NONE                                                                 *
; a7 w/ a# A- t1 I" Y, I*               ------ -------           ( )   ZONES    ( )   ZONES                                                                *& K+ u0 j1 t6 n& t5 u0 i
*                                        ( )   FULL     (X)   FULL                                                                 *
7 W+ ]) Z2 @. y3 m& s) D7 n  n*                                                                                                                                  *% e+ X  L6 \1 g  l. [4 C
*               ANALYSIS LISTING         ( )   LEVEL 2  ( )   LEVEL 0                                                              *
" s2 V5 Z! U. t9 J6 I* o- c*               -------- -------         ( )   ZONES    ( )   ZONES                                                                *
  q9 D8 n/ W. C9 H) |, w* a, [*                                        ( )   OWNERS   ( )   OWNERS                                                               */ O8 r6 ]( R7 d7 w, u: u
*                                                                                                                                  *) {( J. x$ D. t3 g7 W7 L, a
*               AREA INTER. LISTING      ( )   NONE                                                                                *1 Z$ n% i- E' \8 z) s
*               ---- ------ -------      ( )   TIE LINE                                                                            *' `8 b1 _: }- G  A; @/ N
*                                        ( )   MATRIX                                                                              *2 J( p! Z9 ^1 S
*                                        (X)   FULL                                                                                *3 z" x7 R$ W* g' M) A1 u% I
*                                                                                                                                  *  K2 n+ I! I4 P- h& v5 {; R) F
*                                                                                                                                  *1 @; J& A: Q2 A$ e9 r/ m4 z; K
*                                                                                                                                  *
1 k- i' F0 @/ A; @! {4 u*               OWNER INTER. LISTING     (X)   NONE                                                                                *2 _) @5 z% ?  T
*               ----- ------ -------     ( )   TIE LINE                                                                            *
" [6 g- L5 N' J! W, ~*                                        ( )   MATRIX                                                                              *
( y" P2 H& ?6 T. q*                                        ( )   FULL                                                                                *
( c2 P. Y3 @0 F- Q*                                                                                                                                  *5 @; Q. J) m; b; ~
*                                                                                                                                  *. ~: H0 o9 M' \8 U  T, z- F/ k. x
*                                                                                                                                  *
+ d3 Q% A8 s' B, K! i0 }5 |% u*                                        NEW BASE NOT SAVED                                                                        *
8 ]3 T0 X% M2 `; U*                                                                                                                                  *) V  F& v) ^! b: n! I- h- ]4 y$ T$ f
*                                                                                                                                  *
  O2 L* Q' y2 x4 e, u* b* v! k*                                                                                                                                  *
. g2 p' k8 S1 f" O0 v% g; m& s; M************************************************************************************************************************************' Z1 e. B: Y  L- d, P

6 Y- Z: M) E! LPWRFLO case: 004BPA     proj: 004BPA              C O N T I N G E N C Y   A N A L Y S I S                      Date: 22-JUL-11
8 f+ D: h1 J3 U0 k  O2 R: f8 s6 k! S" {& X: _
Listing of Input Command Records                                                                                                   
+ U# P  y) }+ c7 g3 A: vOUTAGE TEXT (/OUTAGE_SIM\                                                                    )                                      
4 z1 K  a- C  T4 e, POUTAGE TEXT (>OLD_BASE,FILE=ieee90.bse<                                                      )                                      
0 v" ]+ k2 E# T. LOUTAGE TEXT (>OUTAGE,BASE=110<                                                               )                                      
; }3 w1 ?  [3 \$ KOUTAGE TEXT (>OVERLOAD,BASE=110<                                                             )                                      
+ k' J7 Y+ L6 J5 qOUTAGE TEXT (>OUTPUT_SORT,BOTH<                                                              )                                      0 ~* Z) q  P  h5 ]) P6 V
OUTAGE TEXT (>DEFAULT_RATING<                                                                )                                      + V! f4 N% ]8 H4 h/ h* M
OUTAGE TEXT (   110.        100.                                                             )                                      3 p0 S! i$ b$ [' u( x3 T
OUTAGE TEXT (   100.        500.                                                             )                                      
# \/ B$ J7 {7 d, `, i# K, W: z3 n; HOUTAGE TEXT ((END)                                                                           )                                      
. A" ?2 o4 _6 b3 v: @; D! B4 ?# e& k* u' y- S4 y
Summary of Outage Simulation case IEEE9      Dated 22-JUL-11                                                                        8 Z8 k* ~1 x( V
************************************************************************************************************************************
" @2 H& [$ a- ^! [7 B: h- z) E*                                                                                                                                  *
* c: G: j* u% r8 w! v*                                                                                                                                  *, P  z1 y' ?0 b" ^/ f
*                                                                                                                                  *
* T6 D# e* M" J; S*               OLD BASE FILE :                 c:\documents and settings\administrator\                                           *
% ^0 N$ {% X1 x7 l* I*                                                                                                                                  *
2 R- [* \, }* @! z5 W- h*                                                                                                                                  *, q4 Y4 ^- B: F
*               SELECTION OF BRANCH OUTAGES:    ZONES = ALL                                                                        *
) ?2 K& S" G( r2 W. @3 p# h# y) |*                                               BASE KV RANGE  110.0 TO 9999.0                                                     *
- R( b; i& `" J. ]*                                                                                                                                  *
) `. L+ s  \0 ]$ o$ G( j4 X# D*                                                                                                                                  *
# n2 I, s# v9 f( Q, I7 ]*               SELECTION OF BRANCH OVERLOADS:  ZONES = ALL                                                                        *' q3 @* `6 R: H8 A% i" _
*                                               BASE KV RANGE  110.0 TO 9999.0                                                     *2 d; J4 w8 @6 C- o, ?" c
*                                                                                                                                  *8 G0 H; E0 {3 S% U0 F$ W3 t0 K
*                                                                                                                                  *
# n8 e) y+ ]. I8 X*               MINIMUM BRANCH RATINGS:     (X) ACTUAL OR DEFAULT RATINGS                                                          *! P% E# A# r, o" V$ e3 z
*                                               LEGEND: "N" = NOMINAL, "T" = THERMAL, "L" = LOSS OF LIFE, "B" = BOTTLENECK         *
) `+ E  f. b/ @( ]6 n2 H4 u1 ~*                                           (X) EXTEND RATINGS IF OVERLOADED TO BASE LOADING PLUS  5.0 PERCENT                     *
0 O, i. t6 j: K* J*                                       (0.800) PRESCREEN RATING REDUCTION (P.U.)                                                  *% D  C( t# e. a% g# w
*                                       (1.000) MIMINUM THRESHOLD RATINGS (P.U.)                                                   *
+ O5 c' G, T& @*                                                                                                                                  *
+ b$ @& i/ l7 `0 u*                                                                                                                                  *
' d# G' a2 e0 x2 x0 o* j, g% Q3 w9 v*               REDUCTION SCHEME:           ( ) NO REDUCTION                                                                       *; X5 x( V1 @+ L& w
*                                          ( 2) EXPANSION OF BUFFER ZONE FOR ESSENTIAL NETWORK                                     *
1 W4 F9 H$ }" w3 z) j* k*                                           (X) OPTIMALLY DETERMINED EQUIVALENT NETWORK                                            *1 ?- `' x" v4 V* X) b9 p
*                                           ( ) RETAIN "REI" EQUIVALENT OF ELIMINATED GENERATORS                                   ** c5 ?( b( K( y( i1 B2 V( Z- P% W
*                                           ( ) PRESERVE R/X RATIO OF ELIMINATED BRANCHES                                          *
& u* B" b  X! I*                                      ( 0.200) MIMIMUM ADMITTANCE OF EQUIVALENT BRANCHES (P.U.)                                   *
8 H# ^- L% g" c8 A*                                                                                                                                  *8 M% l4 Z8 ?- f" C$ E
*                                                                                                                                  *
, S8 R% q$ W/ c' `*               SOLUTION PARAMETERS:        (X) REAL POWER CONSTRAINED                                                             *
! X. S& N- Q2 |' `0 U* h! D*                                           (X) REACTIVE POWER CONSTRAINED                                                         *0 U  S' ~8 J- m% K! ^8 z0 m2 L
*                                           (X) LTC PHASE SHIFTERS REPRESENTED AS CONSTANT TERMINAL INJECTION                      *; W$ i5 ~; q6 B6 n/ Z
*                                           ( ) LTC PHASE SHIFTERS REPRESENTED AS CONSTANT PHASE ANGLE                             *. Z; S4 }# O1 W7 m* Y
*                                         ( 12) MAXIMUM ITERATIONS                                                                 *
8 n7 i& v) @* _# k6 W% S; Y*                                      (0.0200) CONVERGENCE TOLERANCE (P.U.)                                                       *' O* p" E( N& ^' O9 J( t
*                                      (  6.28) REAL POWER DIVERGENCE TOLERANCE (RADIANS)                                          *
, D& d3 n; c* ]8 L*                                      (  0.00) REACTIVE POWER DIVERGENCE TOLERANCE (P.U. VOLTAGE)                                 *
  C3 Y' p2 ]# N2 |6 u*                                                                                                                                  *4 ~8 O* t3 R! H8 j: h! F1 F$ m, J
*                                                                                                                                  *
4 E6 x6 G  X' i) h& H1 A4 ^*               OUTPUT SUMMARY REPORTS:     (X) OUTAGE - OVERLOADS                                                                 *- {: Q: B: t  J* m! }
*                                           (X) OVERLOAD - OUTAGES                                                                 *
6 Z6 _( Y) f3 k, T5 c*                                           (X) REPORTS SORTED BUS - OWNERSHIP                                                     *
2 o9 q9 Z% e4 T  `*                                           ( ) REPORTS SORTED OWNERSHIP - BUS                                                     *1 a" H5 `4 I$ x0 L  g+ V
*                                                                                                                                  *$ S3 U; ^2 z" O3 q* [5 M1 W2 |
*                                                                                                                                  *  Z- F1 ]$ U: t
************************************************************************************************************************************
& m. d  ?. E" V4 Z' \*** WARNING   NO OVERLOAD CHECK BRANCHES EXIST FOR THE ZONE AND VOLTAGE CLASS INPUT                                     *** WARNING 5 i9 ]0 u, u$ h$ g
, j( o" f( p5 ^  t7 a$ u
PWRFLO case: 004BPA     proj: 004BPA              **** CASE PROCESSING SUMMARY ****                            Date: 22-JUL-116 C7 d5 y( d. Z" P1 A: u
THERE WERE   0 TYPE "I" (INFORMATIONAL) ERRORS                                                                                      
9 K7 o, m4 y- D* k, \             1 TYPE "W" (WARNING) ERRORS                                                                                            
  Z3 `9 Q, p$ l1 O5 K             0 TYPE "E" ERROR                                                                                                       " }% q2 d/ }8 `2 \$ x0 O
             0 TYPE "F" (FATAL) ERRORS                                                                                              / c  E4 r- A0 |1 j5 B% R; ]0 h! W
       AND   0 TYPE "A" (ABORT) ERRORS                                                                                              1 l) ]7 p# Y1 T# E" Y
  * * * ERROR MESSAGES ENCOUNTERED * * *                                                                                            
3 \9 u6 Q. u2 M+ a( J/ @*** WARNING   NO OVERLOAD CHECK BRANCHES EXIST FOR THE ZONE AND VOLTAGE CLASS INPUT                                     *** WARNING
8 X1 A) k8 Q8 M2 A2 c  D( l*** FATAL      Program terminated by error conditions. If "F" errors have been encountered, correct and rerun.          *** FATAL   . s0 m$ {& C; B( o- W
*** FATAL      Otherwise report to programming staff.                                                                   *** FATAL  
1 \- z6 V. W, O9 Q
8 t/ W# R- z" F+ F
# m0 ]3 B$ \9 ^* r5 p-----------------------------------------------------
& w$ g1 a$ k  j2 H( e3 `& e: ]我想问为什么会有FATAL,还有怎么没结果显示啊?难道是我的控制语句写得不对?我在网上找了好久都没有介绍怎么算断线故障的,还请大神给我指点一下。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-11-29 09:55
  • 签到天数: 88 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:88 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-12-21 11:24:52 | 显示全部楼层
    我说一下我遇到过的情况。没有加“>DEFAULT_RATING<”语句,但是在潮流数据文件dat中,每条线路参数都设置了额定电流值。但是一开始设置的数值都很小,潮流dat文件可以运行,但是N-1的dat文件报错如楼主所说。在修改了各条线路的额定电流参数后,N-1校验dat文件可以正常运行,并显示电压越限节点和过负荷线路情况。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: songyangcx投稿录取,奖励威望2 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-12-31 11:25
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-12-21 15:33:11 | 显示全部楼层
    注释掉就可以了吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: xiaopangcumt上论坛勤快,奖励 学分2 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-8-23 16:52:01 | 显示全部楼层
    很少有人用BPA算N-1吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-8-30 14:33:02 | 显示全部楼层
    算N-1,是SWI程序吧?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-9-9 13:17:17 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-9-9 16:31:29 | 显示全部楼层
    回复 4# facat % X$ w7 g' \$ I
    ; S6 u& o4 E5 o; {0 g  w" K  t
    9 s7 l0 b3 M5 q
        是吧?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-9-12 00:32:57 | 显示全部楼层
    胡扯,BPA的N-1断线校验是属于热稳定问题,和暂态稳定计算没关系,不涉及swi卡。0 F* t0 S, I5 v# w6 M0 V5 J
    1 S1 q- T; X5 K7 }
    看看BPA的说明书吧,貌似没什么问题。
    6 J' b' Z  \, |0 a$ _+ _( ^7 f3 A) n4 w4 n+ q1 }
    很可能是你目标文件路径里有“桌面”这样的中文引起的错误。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-9-24 11:16:36 | 显示全部楼层
    直接把线路注释掉就可以了啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-9-29 13:11:43 | 显示全部楼层
    胡扯,BPA的N-1断线校验是属于热稳定问题,和暂态稳定计算没关系,不涉及swi卡。& r* M* m& ]+ v: e" g
    . v+ I) t# C8 f0 a+ p8 K7 c
    看看BPA的说明书吧,貌 ...
    7 N- `% U$ x1 ojoeyuan 发表于 2011-9-12 00:32

    4 Y* i: |' {" J/ J4 l
      g6 l" d* |: Y6 G" V9 N/ c6 B7 O4 `+ S, {- \
        在不含中文的目录中运行也是一样的错误
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-10-13 10:42:23 | 显示全部楼层
    6楼正解
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-11-25 18:53:51 | 显示全部楼层
    我也遇到相同问题,不知道是什么原因
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-11-19 08:31

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表