设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1957|回复: 5

两个完全独立的系统交叉时的线路保护配置

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-5 11:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
345kV线路跨过138kV线路. 两线路所在系统完全独立. 如何配置这两线路的保护?如果没有理想方案, 有没有什么折中方案?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-25 06:44:12 | 显示全部楼层
    楼主是关心两个系统之间的感应问题吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-11-25 11:40:12 | 显示全部楼层
    回复 2# guozh07
    ( T( W& x& W0 m+ A
    . |0 g5 z& X9 c- l7 q. W! {7 N' k7 G1 I9 \
        两个系统间的感应是另一个问题. 这里是说不同系统的线路搭到一起的话该如何保护. 关键点是短路了但不一定是接地, 而是可能与另一个比自己电压等级更高的系统短接! 一个很crazy的问题. 这里系统不象中国大统一. 在某些地方可能同时存在几个电力公司的电网, 这些电网没有任何电气上的联系, 除了刮飓风时短在一起!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-25 14:15:48 | 显示全部楼层
    配分相电流差动就全部可以解决的。

    评分

    参与人数 2威望 +1 学分 +5 +5 收起 理由
    bbbqqq + 5
    MonkeyTang + 1 + 5 感谢您参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-25 22:28:05 | 显示全部楼层
    国内在一个地区范围内基本是一个同步电网,楼主说的问题好像也能存在,以110KV和220KV为例,在国内交叉跨越的线路也有,如果线路搭到一起的话,由于110kV耐压在185~200kV,220kV相对地才127kV左右,短时间内可能不会发生低压回路的击穿接地, 但故障相电流是接地电流的一半,目前国内也没有对类似问题的保护。$ t# v% ~0 i8 _. n4 j) d
    我认为分相差动不能解决全部问题,因为在一些系统电流正常运行时就不平衡,是否在分相差动电流基础上叠加分相差动电压?
    7 {9 F' p9 K; p1 }+ B对于两个独立的系统,这样的问题可能会引起更严重的电磁暂态过程和振荡,采用行波保护如何?
    % J* d( R- N1 B5 q, E; \粗浅的讨论中,哈哈

    评分

    参与人数 1威望 +3 学分 +5 收起 理由
    MonkeyTang + 3 + 5 感谢您参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-11-26 01:25:18 | 显示全部楼层
    回复 4# bbww7 H  v+ d% W0 U# o+ e7 A

    # S6 g: M- `8 u' ^; r3 ~如果仅仅是保护, 一个简单的过流应该就可以达到目的. 但如果需要配合的话,就需要再考虑一下了. 在电压高的系统往电压低的系统注入电流时,低压系统的相邻线路的速动可能会与差动竞跳从而失去选择性.
    ' z$ \" N- |/ R1 F# l* m5 ^0 I! @/ s* o
    回复 5# guozh07
    . t: s. ]" L0 `8 B0 `; u: X' n1 a8 u
    " f8 l4 o8 a" y1 U惭愧,行波保护对我来说是个新东西,先学习一下.
    0 M* N# U0 b# r& a, L+ w
    ; n' S; s1 N3 }! `, q1 J谢谢二位的参与.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-10 17:33

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表