345kV线路跨过138kV线路. 两线路所在系统完全独立. 如何配置这两线路的保护?如果没有理想方案, 有没有什么折中方案?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-25 06:44:12 | 显示全部楼层
    楼主是关心两个系统之间的感应问题吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-11-25 11:40:12 | 显示全部楼层
    回复 2# guozh07
    * R$ s/ v9 h4 F# m1 h1 ~4 D0 k% Z+ J7 I+ c
    ( x+ s3 d6 j% C
        两个系统间的感应是另一个问题. 这里是说不同系统的线路搭到一起的话该如何保护. 关键点是短路了但不一定是接地, 而是可能与另一个比自己电压等级更高的系统短接! 一个很crazy的问题. 这里系统不象中国大统一. 在某些地方可能同时存在几个电力公司的电网, 这些电网没有任何电气上的联系, 除了刮飓风时短在一起!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-25 14:15:48 | 显示全部楼层
    配分相电流差动就全部可以解决的。

    评分

    参与人数 2威望 +1 学分 +5 +5 收起 理由
    bbbqqq + 5
    MonkeyTang + 1 + 5 感谢您参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-25 22:28:05 | 显示全部楼层
    国内在一个地区范围内基本是一个同步电网,楼主说的问题好像也能存在,以110KV和220KV为例,在国内交叉跨越的线路也有,如果线路搭到一起的话,由于110kV耐压在185~200kV,220kV相对地才127kV左右,短时间内可能不会发生低压回路的击穿接地, 但故障相电流是接地电流的一半,目前国内也没有对类似问题的保护。& k( \! t, Z) _  k
    我认为分相差动不能解决全部问题,因为在一些系统电流正常运行时就不平衡,是否在分相差动电流基础上叠加分相差动电压?
    & S4 r$ X" T5 h对于两个独立的系统,这样的问题可能会引起更严重的电磁暂态过程和振荡,采用行波保护如何?7 V8 i6 P2 j, h' z
    粗浅的讨论中,哈哈

    评分

    参与人数 1威望 +3 学分 +5 收起 理由
    MonkeyTang + 3 + 5 感谢您参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-11-26 01:25:18 | 显示全部楼层
    回复 4# bbww' k( K: A. h/ M- r' L' C2 a' ]
    & c8 A# A+ _9 X; r, M$ M3 u! Q
    如果仅仅是保护, 一个简单的过流应该就可以达到目的. 但如果需要配合的话,就需要再考虑一下了. 在电压高的系统往电压低的系统注入电流时,低压系统的相邻线路的速动可能会与差动竞跳从而失去选择性.
    % R$ N+ ^6 D! q; m, U
    ) A% [$ i  C( {回复 5# guozh07 * d% P. N! z; R% a* ]( n: B

    ) E% J( F9 \" B# g9 K  j惭愧,行波保护对我来说是个新东西,先学习一下.
    * Z  O* x5 u0 x9 s3 C' Z6 ?% {
    , l( R  Y" C5 j1 y4 \0 }3 V1 ]谢谢二位的参与.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-18 17:56

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表