勾通三跳的意思是闭锁重合闸,且任何故障都三跳而不是选相跳闸,在有些保护如南瑞的,重合闸退出后,保护仍是选相跳闸,必须投入勾通三跳压板,否则单相短路时选相跳闸就要非全相运行了。另外说重合闸退出就必须投入勾三的也是不正确,因为有些厂家的装置在保护退出重合闸后保护就不再选相跳闸了,直接三相跳闸,所以就不必投入勾通三跳。而南瑞的则是即使重合闸停用也仍然选相跳闸,所以为了避免非全相要投勾三。这也是南瑞和南自保护配合时,用南自的重合闸而南瑞的重合闸停用的原因。
" H, c: }+ S% Z( q% q9 ~& Z! q8 G: f9 r! x
南瑞保护:勾通三跳压板是一个24V的功能压板,投入时,相当于一个开入量,任何故障均三跳且闭锁重合闸,因此,重合闸投入时不能投勾三压板,重合闸退出后要投入,否则遇单相故障时,南瑞的保护不会因为重合闸退出而自动勾通三跳,而是仍然选相跳闸,造成非全相运行。7 A2 D8 y; K. ^3 G& l# D
* ?6 Z( ?$ K2 @1 P! v 南自保护:内部有勾通三跳功能,是一个接点,在重合闸故障、停用和充电未满时自动闭合,使任何故障均三跳,还见过外部有一个勾通三跳的压板,是用来给其他保护作开入量用的,跟自己没关系。+ M2 a) I4 N& \5 e+ {2 G/ s4 v
, h9 L3 Q& X8 b! U+ ]1 g$ A9 o
, U" k" v5 c4 h- g南瑞系列线路保护的“勾通三跳”压板和其它厂家的在设计理念上有所不同。" F/ c* P2 W4 x, K- ^2 c# E C
# @6 ~& F( E: H8 B 对于其它厂家线路保护装置来说通常将重合闸方式切换把手切至“停用”,则保护装置重合闸被放电,重合闸不再被启动,同时保护装置的选相跳闸的功能同时被退出,从而实现不论相间故障还是单相故障都三跳。
0 G/ q" }$ W3 E) F: f, f6 M7 F. `' ?
而南瑞900系列的线路保护则不同,当保护屏上的重合闸切换把手切至“停用”时,仅仅是将重合闸放电了,而保护的选相功能依然保留。因此在单相故障时,保护仍然会单相跳闸。只有投入了“勾通三跳”压板,给装置一个开入量,装置才会退出选相功能,实现不论相间故障还是单相故障都三跳。, J. {; w8 u( y" a# N/ n
1 d/ D+ {( Y+ }8 E w 因此当线路停用重合闸时应当投入LFP-901A上的“勾通三跳”压板。
) ?8 A( Y" { t% _9 P
5 A7 A! Y! O' X( F9 I: ]! [( H
* x% B) b' S: Q+ R以下是“勾通三跳“压板如何操作的几种情况:( o* c8 V) u) K5 f0 e
(1)1条线路仅使用1套重合闸:重合闸投入时,“勾通三跳”压板打开;重合闸停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。
$ a& g* Y. P& d* d (2)1条线路使用2套重合闸,且2套均投入时,“勾通三跳”压板打开。& e1 z0 ~# N! V1 c5 }+ n# {% c" X
(3)1条线路使用2套重合闸,且2套均停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。
3 f3 [5 j+ e( j6 _' l2 A- C (4)1条线路使用2套重合闸,1套投入,1套停用时,“勾通三跳”压板打开。此时,若“勾通三跳”压板投入,单相故障时90l保护将发三跳令,因此如未停用的重合闸若运行在“单重”方式下,将被导致无法重合。2 I. K7 M3 N3 d1 u2 }+ ]
- J, D% T( y9 f* ?. Z' ?( r3 K% p. `
勾通三跳的条件(或门条件):
( h% K! N- x# n1 q
2 W& B- e5 k; R(1)重合闸处于三重方式或停用方式;5 o( U) K- [5 }: q+ P% `3 ? D c5 ^
* M: A, r+ U; r& b& b4 R(2)重合闸充电未充满;
& E9 Z" c- Q4 t0 g; p: j) e* [) Z
: P. D4 h3 X" n$ M; `$ O(3)重合闸失去电源。 |
|