发表于 2010-11-24 15:36:25
|
显示全部楼层
勾通三跳的意思是闭锁重合闸,且任何故障都三跳而不是选相跳闸,在有些保护如南瑞的,重合闸退出后,保护仍是选相跳闸,必须投入勾通三跳压板,否则单相短路时选相跳闸就要非全相运行了。另外说重合闸退出就必须投入勾三的也是不正确,因为有些厂家的装置在保护退出重合闸后保护就不再选相跳闸了,直接三相跳闸,所以就不必投入勾通三跳。而南瑞的则是即使重合闸停用也仍然选相跳闸,所以为了避免非全相要投勾三。这也是南瑞和南自保护配合时,用南自的重合闸而南瑞的重合闸停用的原因。
& T4 u2 a, l( u& n) ^& ?& q# s- E9 ]! C! R4 v1 L9 c$ w
南瑞保护:勾通三跳压板是一个24V的功能压板,投入时,相当于一个开入量,任何故障均三跳且闭锁重合闸,因此,重合闸投入时不能投勾三压板,重合闸退出后要投入,否则遇单相故障时,南瑞的保护不会因为重合闸退出而自动勾通三跳,而是仍然选相跳闸,造成非全相运行。
- W5 C8 H: M* e9 } h. |9 C$ C9 g E" b3 r3 h0 v
南自保护:内部有勾通三跳功能,是一个接点,在重合闸故障、停用和充电未满时自动闭合,使任何故障均三跳,还见过外部有一个勾通三跳的压板,是用来给其他保护作开入量用的,跟自己没关系。
3 w0 `+ }+ ~0 z" c& @* r! _. n
( X& k, t# D9 C( G( @4 x, r4 L8 ]5 Y$ X
南瑞系列线路保护的“勾通三跳”压板和其它厂家的在设计理念上有所不同。" F/ c* P2 W4 x, K- ^2 c# E C
3 K4 c1 T: t' ~- t9 h/ k7 ] 对于其它厂家线路保护装置来说通常将重合闸方式切换把手切至“停用”,则保护装置重合闸被放电,重合闸不再被启动,同时保护装置的选相跳闸的功能同时被退出,从而实现不论相间故障还是单相故障都三跳。
7 f- V* l5 Y0 F G$ o. {2 m7 l0 f$ e T& \" @! p
而南瑞900系列的线路保护则不同,当保护屏上的重合闸切换把手切至“停用”时,仅仅是将重合闸放电了,而保护的选相功能依然保留。因此在单相故障时,保护仍然会单相跳闸。只有投入了“勾通三跳”压板,给装置一个开入量,装置才会退出选相功能,实现不论相间故障还是单相故障都三跳。, J. {; w8 u( y" a# N/ n
" Y$ M" \0 d2 f6 f) n 因此当线路停用重合闸时应当投入LFP-901A上的“勾通三跳”压板。
# Z4 B1 Q( B2 D$ I6 f3 [' q0 m9 k" Y* ^( Y; ^, J( s
, s+ I/ ^7 R+ e以下是“勾通三跳“压板如何操作的几种情况:
; U, M" p: }+ ~. ]+ x (1)1条线路仅使用1套重合闸:重合闸投入时,“勾通三跳”压板打开;重合闸停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。 " j4 g, m; L3 N) S' P8 g. Y+ \# c; U
(2)1条线路使用2套重合闸,且2套均投入时,“勾通三跳”压板打开。
$ w! L/ B7 W, p. Z9 L1 I (3)1条线路使用2套重合闸,且2套均停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。
% E# k1 b, B& T7 }* K (4)1条线路使用2套重合闸,1套投入,1套停用时,“勾通三跳”压板打开。此时,若“勾通三跳”压板投入,单相故障时90l保护将发三跳令,因此如未停用的重合闸若运行在“单重”方式下,将被导致无法重合。# j0 B! j \7 b2 s0 r
X: T3 Z& w6 m- f) F) _. u
8 d* N& N P2 [) H1 o1 X* g/ X: c
勾通三跳的条件(或门条件):
% t- W1 O/ I G
F3 k9 J, O; G( \4 f6 ~( F' D+ ^2 K(1)重合闸处于三重方式或停用方式; n2 V6 Q5 n2 A% B7 A5 }
0 Y2 } p8 a4 R& `% n- A) a
(2)重合闸充电未充满;
: R6 a v; x# x$ U! D3 P& F7 g0 V4 a) K" N0 _- ~
(3)重合闸失去电源。 |
|