发表于 2010-11-24 15:36:25
|
显示全部楼层
勾通三跳的意思是闭锁重合闸,且任何故障都三跳而不是选相跳闸,在有些保护如南瑞的,重合闸退出后,保护仍是选相跳闸,必须投入勾通三跳压板,否则单相短路时选相跳闸就要非全相运行了。另外说重合闸退出就必须投入勾三的也是不正确,因为有些厂家的装置在保护退出重合闸后保护就不再选相跳闸了,直接三相跳闸,所以就不必投入勾通三跳。而南瑞的则是即使重合闸停用也仍然选相跳闸,所以为了避免非全相要投勾三。这也是南瑞和南自保护配合时,用南自的重合闸而南瑞的重合闸停用的原因。; A5 u% W3 E/ T' k. p' s- S- h
( M3 a1 i7 r8 A) Q' Q
南瑞保护:勾通三跳压板是一个24V的功能压板,投入时,相当于一个开入量,任何故障均三跳且闭锁重合闸,因此,重合闸投入时不能投勾三压板,重合闸退出后要投入,否则遇单相故障时,南瑞的保护不会因为重合闸退出而自动勾通三跳,而是仍然选相跳闸,造成非全相运行。
9 x: U6 x8 G! ~) E! `' ]6 b9 B
' R5 W8 p9 a( w$ t. [ 南自保护:内部有勾通三跳功能,是一个接点,在重合闸故障、停用和充电未满时自动闭合,使任何故障均三跳,还见过外部有一个勾通三跳的压板,是用来给其他保护作开入量用的,跟自己没关系。
: N0 ]1 K, B/ P, y4 y- e: y4 b& k! t/ W# q5 `
7 l3 K, V$ O% l( d, b南瑞系列线路保护的“勾通三跳”压板和其它厂家的在设计理念上有所不同。" F/ c* P2 W4 x, K- ^2 c# E C9 v9 N# r! d) E6 o7 y! P
对于其它厂家线路保护装置来说通常将重合闸方式切换把手切至“停用”,则保护装置重合闸被放电,重合闸不再被启动,同时保护装置的选相跳闸的功能同时被退出,从而实现不论相间故障还是单相故障都三跳。
! \; P7 R v4 r/ U7 S) ?1 m8 N* G" N x$ v1 s4 A- ^) X3 R
而南瑞900系列的线路保护则不同,当保护屏上的重合闸切换把手切至“停用”时,仅仅是将重合闸放电了,而保护的选相功能依然保留。因此在单相故障时,保护仍然会单相跳闸。只有投入了“勾通三跳”压板,给装置一个开入量,装置才会退出选相功能,实现不论相间故障还是单相故障都三跳。, J. {; w8 u( y" a# N/ n* n4 Y4 V) n r) t: y# _
因此当线路停用重合闸时应当投入LFP-901A上的“勾通三跳”压板。
0 h' `. S; }# q# r4 L
l* W( o; _/ T6 o8 T6 \
5 o1 L# g0 R6 z: x9 A以下是“勾通三跳“压板如何操作的几种情况:
% j! x& [# u1 P. w (1)1条线路仅使用1套重合闸:重合闸投入时,“勾通三跳”压板打开;重合闸停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。 - x7 v: ]) s2 Z8 g, q, r
(2)1条线路使用2套重合闸,且2套均投入时,“勾通三跳”压板打开。
/ {4 g6 ]% y4 T: ^, W (3)1条线路使用2套重合闸,且2套均停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。
, p8 x2 ?$ {" o0 x+ v% m% t$ e (4)1条线路使用2套重合闸,1套投入,1套停用时,“勾通三跳”压板打开。此时,若“勾通三跳”压板投入,单相故障时90l保护将发三跳令,因此如未停用的重合闸若运行在“单重”方式下,将被导致无法重合。
2 |, \' t% o6 G4 L5 \- q0 N
2 ^" P+ N! h7 g
6 j+ J( O; y4 E" V4 M勾通三跳的条件(或门条件):
) F3 b5 e0 D: C1 u
: Y" q* U: y G' f- j ^& _(1)重合闸处于三重方式或停用方式;. N) I# O; k! f1 `$ K" G
' Y/ @* W% y& M+ g( ~7 B5 t(2)重合闸充电未充满; F: ?; b# ^: E$ X# e" O8 c
) N* N2 F1 v% l {4 K8 t(3)重合闸失去电源。 |
|