勾通三跳的意思是闭锁重合闸,且任何故障都三跳而不是选相跳闸,在有些保护如南瑞的,重合闸退出后,保护仍是选相跳闸,必须投入勾通三跳压板,否则单相短路时选相跳闸就要非全相运行了。另外说重合闸退出就必须投入勾三的也是不正确,因为有些厂家的装置在保护退出重合闸后保护就不再选相跳闸了,直接三相跳闸,所以就不必投入勾通三跳。而南瑞的则是即使重合闸停用也仍然选相跳闸,所以为了避免非全相要投勾三。这也是南瑞和南自保护配合时,用南自的重合闸而南瑞的重合闸停用的原因。
3 o: D2 }/ k# E" a. V# y% ]: l0 T8 Y& s" U! D
南瑞保护:勾通三跳压板是一个24V的功能压板,投入时,相当于一个开入量,任何故障均三跳且闭锁重合闸,因此,重合闸投入时不能投勾三压板,重合闸退出后要投入,否则遇单相故障时,南瑞的保护不会因为重合闸退出而自动勾通三跳,而是仍然选相跳闸,造成非全相运行。: T" F; ~% J8 X% y+ K3 @+ n
' {# P9 v1 D2 s) v! U, E6 o
南自保护:内部有勾通三跳功能,是一个接点,在重合闸故障、停用和充电未满时自动闭合,使任何故障均三跳,还见过外部有一个勾通三跳的压板,是用来给其他保护作开入量用的,跟自己没关系。! @2 k' l( a& F/ f& q9 c( @
' d6 [$ w; u; y2 s1 g3 u, G+ M
% A4 `3 K+ }4 ~) D/ B4 j南瑞系列线路保护的“勾通三跳”压板和其它厂家的在设计理念上有所不同。" F/ c* P2 W4 x, K- ^2 c# E C3 n) s4 s- s8 X: Y8 e; P* H% P
对于其它厂家线路保护装置来说通常将重合闸方式切换把手切至“停用”,则保护装置重合闸被放电,重合闸不再被启动,同时保护装置的选相跳闸的功能同时被退出,从而实现不论相间故障还是单相故障都三跳。" @9 D* O2 K0 G- X7 Y/ c: j" s
' l; m1 C" _7 S- f' t, c 而南瑞900系列的线路保护则不同,当保护屏上的重合闸切换把手切至“停用”时,仅仅是将重合闸放电了,而保护的选相功能依然保留。因此在单相故障时,保护仍然会单相跳闸。只有投入了“勾通三跳”压板,给装置一个开入量,装置才会退出选相功能,实现不论相间故障还是单相故障都三跳。, J. {; w8 u( y" a# N/ n/ P$ @7 Z' m1 a
因此当线路停用重合闸时应当投入LFP-901A上的“勾通三跳”压板。
* u! @3 S5 P8 J* I9 g: p5 U) k/ g0 @# M
! A; g3 n* Y/ ^/ @6 a# t1 I以下是“勾通三跳“压板如何操作的几种情况:1 I @/ P2 g) `
(1)1条线路仅使用1套重合闸:重合闸投入时,“勾通三跳”压板打开;重合闸停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。
4 i4 L& C+ G/ |* a' U (2)1条线路使用2套重合闸,且2套均投入时,“勾通三跳”压板打开。
4 d. X% z5 g0 k9 F! Q9 M/ m (3)1条线路使用2套重合闸,且2套均停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。 ! `% h! Q2 L; K
(4)1条线路使用2套重合闸,1套投入,1套停用时,“勾通三跳”压板打开。此时,若“勾通三跳”压板投入,单相故障时90l保护将发三跳令,因此如未停用的重合闸若运行在“单重”方式下,将被导致无法重合。* f6 ~0 u; H3 h) q# k
' E( ^3 U& Z6 }% i
) V; Q% T3 s7 v6 v# H/ _" [# s勾通三跳的条件(或门条件):
* k; W! W! e0 s( l
8 G$ y8 K( X* {7 C: X(1)重合闸处于三重方式或停用方式;
9 @1 p3 e; ]/ P: h' ?- u: h
, t8 X; e( q; [8 i4 a2 K; t(2)重合闸充电未充满;) p. f! m$ D& ^. I* k( a
7 z$ }, i8 u* ?8 G5 {& Y- W* X
(3)重合闸失去电源。 |
|