暂态计算时出现如下警告,是怎么回事?求高手解答。" R- y% v6 }9 v% B. E' F3 T7 W- J

/ B$ k: q/ W0 t- Z1 L( t" o
1 m3 b( c, g& G6 w( h***** Operation Error Information ******! q1 i, R4 q( G4 e+ i( |* s
  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.1019: ]9 B7 f: Y4 X8 Y0 y
  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.5426/ Z5 v9 h  n3 H, f+ n' X
  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.1423- K  H9 K  ~" }6 H3 I1 Y1 g2 b1 h
  Warning: Gen.    b332-22           w = **********
* v* Z! ?' ]3 {8 H  Warning: Gen.     b331-1           w = -7953.6415& o; M. S" ^  ~  G+ v, d9 R2 \
  Warning: Gen.     b331-2           w = -7953.6410' L& D5 W9 @) x
  Warning: Gen.     b331-3           w = -7953.6410
" W% [; s4 N0 ]  Warning: Gen.     b331-4           w = -7953.6410
' j  d, [# X& U" \. {: a1 e- c  Warning: Gen.    b332-22           w = **********
; J$ e1 r1 D( x4 g) f  Warning: Gen.     b331-1           w = **********
* ^  W6 w5 x4 O) h2 }( @  Warning: Gen.     b331-2           w = **********; |, C, ]" \) B8 Y3 }
  Warning: Gen.     b331-3           w = **********
8 ^* V6 h! B7 c  Warning: Gen.     b331-4           w = **********% O, U" X$ b0 ^/ Q
  Warning: Gen.     b331-1           w = **********
4 b9 o# F, `' D# {& O! G" E  Warning: Gen.     b331-2           w = **********! H1 q# I8 s0 J& P0 L
  Warning: Gen.     b331-3           w = **********3 i) N% I& ^6 C3 v$ ~% T7 ?
  Warning: Gen.     b331-4           w = **********1 O' @" ?0 [( Y3 b; X! k4 q$ I
  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.1423
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-26 15:53:49 | 显示全部楼层
我以前也碰到过这种问题,后来我把发电机阻尼系数调低了就好了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-10-26 16:02:09 | 显示全部楼层
回复 2# dianqiwk # o- P: t8 F6 E) X) ]  z
; h* \0 v' s" X5 e* r3 ^  o8 G

: d0 Y/ G5 U6 U' |( k! p    谢谢! 再请教一下,励磁系统采用自并励模型,可是我这发电机容量很小:10MVA,还有两个是0.8MVA。励磁系统的参数怎么设置啊? 总是提示说暂态计算中断。不知道怎么整
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-8 11:14:26 | 显示全部楼层
我个人认为警告warning不影响计算,如果是错误error就要调一下了。你的貌似都是警告,应该没关系吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-15 14:47:03 | 显示全部楼层
13:21:22: 暂稳计算启动.....
2 N) D- v0 i5 F; t0 `7 q5 k8 S13:21:22:   计算中不考虑激磁阻抗5 \; p1 X5 c% }- t+ V. c  `2 \; ?" H2 z
13:21:22: Use real time DB!
, ?# `7 h1 f7 C1 w. `13:21:29: 暂稳计算终止.....7 r1 _8 |" `5 q4 n
13:21:29: 无法打开ST.CAL文件!+ C4 \5 e) ^: P, H* _
13:21:29: 暂稳计算异常结束!
! A8 ]/ u  p# i请教一下这个问题,谢谢