暂态计算时出现如下警告,是怎么回事?求高手解答。3 `" ]7 N7 t7 D; a) V6 {

+ s+ j0 R& r0 c: ~* @# Z# o# d7 ~1 ^0 Q8 h0 a! P: H- E
***** Operation Error Information ******
9 P' G; q) ^) J$ S" g  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.1019. W+ f1 Z2 A+ z4 F& ]$ e" c7 K5 |
  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.5426
  X2 q4 @1 R! D  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.1423  @! z6 G$ ~+ R2 ~1 l/ }
  Warning: Gen.    b332-22           w = **********, K. U: Z+ G- i& ?- m' h
  Warning: Gen.     b331-1           w = -7953.6415% @+ L* I* [* E8 T
  Warning: Gen.     b331-2           w = -7953.64103 l$ P6 y$ `0 k
  Warning: Gen.     b331-3           w = -7953.6410* P# v; g  m+ `0 g
  Warning: Gen.     b331-4           w = -7953.6410
4 F% K$ O0 K) i  N+ [0 ]  Warning: Gen.    b332-22           w = **********- R5 q# H& k4 ^) S- W
  Warning: Gen.     b331-1           w = **********) Y& _" Q- U! N( \/ j# V& G
  Warning: Gen.     b331-2           w = **********
7 E5 J7 l- j" |5 i3 R  Warning: Gen.     b331-3           w = **********
1 o. E% L- N0 x$ G# J3 B  Warning: Gen.     b331-4           w = **********4 T0 Z* v- K5 G8 j
  Warning: Gen.     b331-1           w = **********
# s- }/ a2 I" i$ H  Warning: Gen.     b331-2           w = **********
, y6 j# B: \: n! {- ]  Warning: Gen.     b331-3           w = **********( Z( t1 N( ?4 V1 B/ C6 b) Y
  Warning: Gen.     b331-4           w = **********6 u3 Y8 O& T+ Q. P$ h8 s
  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.1423
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-26 15:53:49 | 显示全部楼层
我以前也碰到过这种问题,后来我把发电机阻尼系数调低了就好了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-10-26 16:02:09 | 显示全部楼层
回复 2# dianqiwk
) S5 i, Z6 f8 f* m( Z+ B0 g1 b0 o1 A# n4 I* r
6 ?' G6 p; Y! k
    谢谢! 再请教一下,励磁系统采用自并励模型,可是我这发电机容量很小:10MVA,还有两个是0.8MVA。励磁系统的参数怎么设置啊? 总是提示说暂态计算中断。不知道怎么整
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-8 11:14:26 | 显示全部楼层
我个人认为警告warning不影响计算,如果是错误error就要调一下了。你的貌似都是警告,应该没关系吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-15 14:47:03 | 显示全部楼层
13:21:22: 暂稳计算启动.....2 c$ f7 a, m; o7 @+ a( u/ v: m. C
13:21:22:   计算中不考虑激磁阻抗
% w1 K  Q4 v" j4 h0 s13:21:22: Use real time DB!
! v! r, {# Q$ [. j" ~; Y$ h13:21:29: 暂稳计算终止.....
+ K& y% S1 A' M% k) V13:21:29: 无法打开ST.CAL文件!
% l. a6 q  y6 O" r& c4 I$ L13:21:29: 暂稳计算异常结束!  W) B! T2 {# f
请教一下这个问题,谢谢