请教两个问题:
4 J- B" a8 S# T6 L: |! q; Q1.FTU一般都安装在馈线分段开关处?现场中能覆盖所有的分段开关?
% c5 @, R$ e# v. a* m7 F2.故障录波器一般安装在什么位置,它的覆盖程度又如何?
5 r. v* Y- Y; t  [+ K% n2 U3 Z  |9 N1 g6 B
谢谢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-14 13:39
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-3 20:39:37 | 显示全部楼层
    馈线自动化终端(FTU)是自动化系统与一次设备联结的接口,主要用于配电系统变压器、断路器、重合器、分段器、柱上负荷开关、环网柜、调压器、无功补偿电容器的监视和控制,与馈线主站通信,提供配电系统运行控制及管理所需的数据,执行主站给出的对配电设备的控制调节指令,以实现馈线自动化的各项功能。FTU实质上是介于远方终端(RTU)与继电保护之间的一种自动化终端。 # t" J% N) K7 k9 x5 l
    : ?  Q9 r$ W. ~' P* b& ]! [
    包括以下几个部分:
    ; ^% r; V8 a! O# P: l开关操作控制电路
    2 w! s. L3 O& v不间断供电电源 * r2 Q) n' [- `) k+ x
    馈线自动化控制器(测控模块) 2 `' j" T" Q+ E% v
    通信接口终端(通信模块)
    2 m7 ]& w# @) N. j6 B9 Z. d控制箱体

    评分

    参与人数 1学分 +5 收起 理由
    osata + 5 比较详细

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-14 13:39
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-3 20:41:44 | 显示全部楼层
    故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。故障录波器是提高电力系统安全运行的重要自动装置,当电力系统发生故障或振荡时,它能自动记录整个故障过程中各种电气量的变化。+ e  k/ b& ]( m* ?* b6 h9 c
    故障录波器-故障录波器的作用:
    ; v0 Y! Z3 J4 k1 X' V1、根据所记录波形,可以正确地分析判断电力系统、线路和设备故障发生的确切地点、发展过程和故障类型,以便迅速排除故障和制定防止对策。
    . {0 S, `; A4 L- O; M  s5 o3 O: S' K2 j) J2、分析继电保护和高压断路器地动作情况,及时发现设备缺陷,揭示电力系统中存在的问题。( l! u. w8 j: d& e9 d
    3、积累第一手材料,加强对电力系统规律的认识,不断提高电力系统运行水平。
    ; h) Q/ h5 B+ Y( h故障录波器-故障录波器的启动方式:/ R0 y8 ]  @; @: U% @1 Z/ O, @7 |0 g1 s
    起动方式的选择,应保证在系统发生任何类型故障时,故障录波器都能可靠的启动。一般包括以下启动方式:负序电压、低电压、过电流、零序电流、零序电压。0 \4 A0 Q; D: m' N/ T0 p+ _
    故障录波器单独组屏安装。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-5 17:05:43 | 显示全部楼层
    FTU不仅仅是按装在分段开关处。负荷开关,断路器,重合器之类的都有安装吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-12 11:18:38 | 显示全部楼层
    回复 1# osata
    ' ~* A. z9 j( z. N# {/ n$ n2 V+ {! F, |! Z4 k: g  e

    ( {0 }; u! B0 ?+ a1 A* g" h* S    不错,受教了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-4-5 10:03
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-8-18 09:58:32 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-6-25 00:09

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表