设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2351|回复: 5

关于FTU和故障录波器

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-1 10:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教两个问题:
! g  w2 H6 i: N1 Y1.FTU一般都安装在馈线分段开关处?现场中能覆盖所有的分段开关?  r9 p/ Y2 u1 b# g
2.故障录波器一般安装在什么位置,它的覆盖程度又如何?
) Z% J  b6 V) Q0 }, Z3 p
+ v! T$ f7 h( F5 W1 J谢谢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-14 13:39
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-3 20:39:37 | 显示全部楼层
    馈线自动化终端(FTU)是自动化系统与一次设备联结的接口,主要用于配电系统变压器、断路器、重合器、分段器、柱上负荷开关、环网柜、调压器、无功补偿电容器的监视和控制,与馈线主站通信,提供配电系统运行控制及管理所需的数据,执行主站给出的对配电设备的控制调节指令,以实现馈线自动化的各项功能。FTU实质上是介于远方终端(RTU)与继电保护之间的一种自动化终端。
    " F3 w& p3 ]5 X3 a# F6 n! y
    ) b; q6 R% s; |$ t包括以下几个部分: 3 j: o6 Q) r) L/ @/ E  S, G9 R& q
    开关操作控制电路 - m% J- R* W, [+ Q+ h' p
    不间断供电电源 $ C; v% p* v  n& K
    馈线自动化控制器(测控模块)
    - j/ F, z9 l1 v! q9 |0 u通信接口终端(通信模块)
    " U0 b2 |( ], Y1 H9 }. ]控制箱体

    评分

    参与人数 1学分 +5 收起 理由
    osata + 5 比较详细

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-14 13:39
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-3 20:41:44 | 显示全部楼层
    故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。故障录波器是提高电力系统安全运行的重要自动装置,当电力系统发生故障或振荡时,它能自动记录整个故障过程中各种电气量的变化。/ e, g  J3 k& T) `; W! S$ u4 |" E
    故障录波器-故障录波器的作用:
    # z, E. q- Q  x% `6 c7 P% n0 T+ b1、根据所记录波形,可以正确地分析判断电力系统、线路和设备故障发生的确切地点、发展过程和故障类型,以便迅速排除故障和制定防止对策。) F4 s8 |) `; v/ O9 b
    2、分析继电保护和高压断路器地动作情况,及时发现设备缺陷,揭示电力系统中存在的问题。5 b1 B( w6 s+ W8 p9 N8 i% H
    3、积累第一手材料,加强对电力系统规律的认识,不断提高电力系统运行水平。
    * D% }, e* c) i5 R/ i* Q3 _故障录波器-故障录波器的启动方式:8 ]  @: O! ^, x) @- X2 l- w; H
    起动方式的选择,应保证在系统发生任何类型故障时,故障录波器都能可靠的启动。一般包括以下启动方式:负序电压、低电压、过电流、零序电流、零序电压。# g4 |. I5 ~  z& u" a0 a: R0 ]( Q
    故障录波器单独组屏安装。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-5 17:05:43 | 显示全部楼层
    FTU不仅仅是按装在分段开关处。负荷开关,断路器,重合器之类的都有安装吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-12 11:18:38 | 显示全部楼层
    回复 1# osata
    . |4 H! Q0 \, l6 }5 c2 w5 P
    5 H! i  I0 t5 S7 {+ L+ w0 j9 L8 c, @% G
        不错,受教了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-4-5 10:03
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-8-18 09:58:32 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-25 03:28

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表