关于典型操作票的疑问?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-6 22:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
和石4Q59(和南4Q60)线由冷备用改开关线路检修* k5 S7 |3 D- ]. F! q

- W2 x) y, D3 V4 W: U
+ [, X. h  E! P2 T2 \' c3 ]5 \3 X7 ?# y% t) D' }
1.      检查和石4Q59(和南4Q60)线确在冷备用状态8 ^, C7 X- \) M! _
; J% w( \8 d$ h+ m6 `5 [
2.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动投、失灵投”切至“差动退、失灵退”QB
3 P6 m' L  ~/ ?6 h& ]
6 |7 k  S0 H* S+ T; Q; ^% }3.      放上220kV母差和石4Q59(和南4Q60)线电流端子流变侧短路件并取下连接件9SD(6SD)
! p! K5 o' f2 |6 h/ P; \, T5 A6 U& t9 G
4.      检查220kV母差差流正常(_____<0.3A)
2 G7 K4 Q! S7 _; j4 n( Y1 Y5 n/ z8 C' s8 O' t, V+ ]
5.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动退、失灵退”切至“差动投、失灵投”QB7 A- r+ l; `) J8 ?) L; J5 F

& W2 _# V' o' p* V8 B6.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀
4 d# Y, y% Q1 h5 G) L4 `* f, q) {. B& @/ T* _" E: b( K
7.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀确在合上位置
( w9 I  K2 L* Y: i) S4 l. u
- r+ @# W0 _) m9 S; z2 k: N* ?8.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀$ I3 Z3 Y% y5 ^

0 i0 j# N/ P* ~1 A9.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀确在合上位置
, {4 X& a, y% d' y% `8 K$ a8 ~" r5 i& ?7 S8 x4 M1 u
10.  接通和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK' J/ ^8 X6 \* w

. j6 l/ @  g; ^; {11.  在后台机上检查和石4Q59(和南4Q60)线线路确无电压
4 {7 O8 \! C% A' Z2 n. f. x- m: x. l4 ~; P
12.  合上和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀
) d9 y' k( }/ M
! q) {& L. o/ e9 ]4 M% U& L$ B13.  检查和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀确在合上位置4 f1 U4 [. i0 {; H

5 }5 ]' i! V9 ]. F' K% ]* R' R7 v14.  切断和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK7 a: V; m, M% N' E
; ]! _  f5 f8 W1 r8 u8 z
15.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第一组控制电源小开关4K1: y  W1 y5 T. m' w8 H/ a& T
* V$ s7 s0 h5 i  Y/ ]7 u
16.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第二组控制电源小开关4K2: L% w1 m+ J" g- P0 ?
8 u+ t: H9 ~) `% G2 T
备注:
( n+ S6 t" i, p, \$ `* S" }! t; k
) G: o0 O. o" ~改线路检修时需向调度询问明确线路对侧在冷备用或检修状态! o, q2 m0 h7 d2 i0 o- D2 F
; n, i2 Y5 m  ~$ \
* F: Q# m. x6 \1 O; X) f" P

4 p) a) B2 {- Y2 `  E* B& `问题:在典票中,第十步和第十四步操作的目的,难道仅仅是为了验明线路上确无电压么?希望大家赐教!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-7 19:16:34 | 显示全部楼层
一般在合接地刀闸或者挂接地线之前要先验明需要检修的设备无电,我们站是用验电棒,而你的典型票中是通过后台查看,其实道理是一样的 就是要确保线路无压
2 I  p$ r9 m5 J$ m1 o) `* Z+ t0 P+ s3 J2 i; {
查看线路无压后,要拉开PT二次侧,防止倒送电
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-9 22:59:36 | 显示全部楼层
回复 1# tomber1011
2 t3 A3 s! |) g/ ~+ `3 r2 S6 ~  O( s7 F

3 _, \5 @6 y  q9 }+ [3 G  U    间接验电,线路压变低压开关不合上去的话,没法儿看到线路的电压,所以合地刀前要把压变低压开关合上去,有些地方线路地刀控制回路里也有压变低压开关闭锁结点,不合上去线路地刀没法儿合% t. W+ m. W. N- n# S6 O
; ?7 C: b. g8 g
   作用两个:1、间接验电   2、闭锁原因(有些地方有)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-10 16:16:00 | 显示全部楼层
这个是这样的,有的地方把线线路压变二次电压小开关2ZKK接入了五防闭锁,你不合没法后台拉地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-7-11 12:49:38 | 显示全部楼层
这个问题我弄明白了,因为我们站的设备是GIS的,在合接地闸刀之前必须是在接地闸刀的地点验电,这个是没办法直接验电,只能间接验电。而楼上提到的五防闭锁,我不认为是这样的,五防闭锁要求拉开的是压变一次闸刀,跟二次的小开关是没什么关系的。不过还是谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-11 15:45:02 | 显示全部楼层
这个是闭锁回路做进去的,包括你GIS我估计也是这样,你不合上的话你后台地刀合不上的。可以去看下图纸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-28 16:51:41 | 显示全部楼层
学习了哈!顶一哈!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-2 11:22:29 | 显示全部楼层
合上小开关2ZKK,目的是为逻辑闭锁提供MCB信号,在逻辑闭锁系统中只有提供正常的MCB信号后才能合上地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-4 12:36:32 | 显示全部楼层
我认为闭锁的面大
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 11:49:34 | 显示全部楼层
线路地刀控制回路里串接电压结点,不合上压变低压开关,控制回路走不通,地刀合不上1 C. s0 C' U0 k+ n, u- f
5 J' n2 d; ~& g/ x7 ]
不过开始压变低压开关也可以不拉开,最后拉一次......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】