关于典型操作票的疑问?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-6 22:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
和石4Q59(和南4Q60)线由冷备用改开关线路检修
0 m6 P- U7 _* p) U
; a% J! I  I+ s, B2 u9 t* X
) c6 W; W8 ?# L* q3 p! k
/ t( m! m' [7 {& g+ i. b0 g* D1.      检查和石4Q59(和南4Q60)线确在冷备用状态
! u8 [  M( a/ J1 s. S, C4 ~
+ k& `; g; W. c# h0 T# k/ L2.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动投、失灵投”切至“差动退、失灵退”QB
- ]4 G* W" p% p% T$ V9 L, B/ n/ o& q$ A2 }# D8 y
3.      放上220kV母差和石4Q59(和南4Q60)线电流端子流变侧短路件并取下连接件9SD(6SD)2 A" ]) m7 \1 s( C% U, `
7 M! F& |1 Y4 B
4.      检查220kV母差差流正常(_____<0.3A)
9 ~3 ?8 T6 `7 x, R
3 E0 o" C, e) M! O* q3 b$ [: j+ z5.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动退、失灵退”切至“差动投、失灵投”QB1 b* M, y4 z. g- x, n2 z; A

% H# v% z- y* b: l6.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀
% W5 y; J+ e  v0 H  o1 i1 E9 ~$ W) k, Q# j
7.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀确在合上位置. J+ l3 |/ A9 ?$ q, z  r0 }9 X
) E, a8 ?0 B1 c/ x
8.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀" O4 D& c" R) n% H

. E+ j+ s. a; G) k( g' Q  U) K9.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀确在合上位置( X( |8 x/ Y, C5 C; N) x

# x; t' G# a  w7 I8 U) i10.  接通和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK
: |2 H% Y  Q9 M* X  @) y
+ S& [9 K" L0 _. y0 o, V" C11.  在后台机上检查和石4Q59(和南4Q60)线线路确无电压
- b: D, B1 m" Q! c9 t6 y
2 a% r9 ?% V' T12.  合上和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀2 N/ c$ r3 ?7 ~! j  y

: u* a" t5 @  k; Z9 H13.  检查和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀确在合上位置
8 F) v% d0 f8 e& y& @( s1 v0 e  Y& I& U8 n7 ?0 i& S/ F8 ?" |; |
14.  切断和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK
& }) Y; {2 K1 l, t+ e2 K0 @
/ N, M0 I! H* ^3 L) v! b15.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第一组控制电源小开关4K1; j: I8 [1 j+ ?  {1 F! l& m

* _5 `  q9 }  K: i* S& S0 U2 i& S16.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第二组控制电源小开关4K23 c( A0 s/ N* O

& q/ x& P6 l5 D+ W备注:# c8 H& z4 j- K

$ Z+ E3 m8 M4 ?9 I9 ?3 i$ S' x改线路检修时需向调度询问明确线路对侧在冷备用或检修状态
5 Q# Z4 O# n+ D/ H) [+ z, o" w& n4 ^$ w6 R$ X9 a
% H6 T  P) q& I& K
$ v# l* b$ u6 l1 P% J" V: p1 t. k
问题:在典票中,第十步和第十四步操作的目的,难道仅仅是为了验明线路上确无电压么?希望大家赐教!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-7 19:16:34 | 显示全部楼层
一般在合接地刀闸或者挂接地线之前要先验明需要检修的设备无电,我们站是用验电棒,而你的典型票中是通过后台查看,其实道理是一样的 就是要确保线路无压
5 D" ^9 I& c5 M, Y' {0 p' k0 \* h) O% r! v& Z3 }, Z- i0 r, Q; N
查看线路无压后,要拉开PT二次侧,防止倒送电
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-9 22:59:36 | 显示全部楼层
回复 1# tomber1011
( \$ \) U8 ]. y
1 N3 m) z4 W8 x$ o. g% J; l
& b6 J! D+ U3 A3 O' H6 R% ~( b    间接验电,线路压变低压开关不合上去的话,没法儿看到线路的电压,所以合地刀前要把压变低压开关合上去,有些地方线路地刀控制回路里也有压变低压开关闭锁结点,不合上去线路地刀没法儿合( F. _( g9 K$ K2 ]  G

  K8 b6 ?( c, O8 [* U   作用两个:1、间接验电   2、闭锁原因(有些地方有)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-10 16:16:00 | 显示全部楼层
这个是这样的,有的地方把线线路压变二次电压小开关2ZKK接入了五防闭锁,你不合没法后台拉地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-7-11 12:49:38 | 显示全部楼层
这个问题我弄明白了,因为我们站的设备是GIS的,在合接地闸刀之前必须是在接地闸刀的地点验电,这个是没办法直接验电,只能间接验电。而楼上提到的五防闭锁,我不认为是这样的,五防闭锁要求拉开的是压变一次闸刀,跟二次的小开关是没什么关系的。不过还是谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-11 15:45:02 | 显示全部楼层
这个是闭锁回路做进去的,包括你GIS我估计也是这样,你不合上的话你后台地刀合不上的。可以去看下图纸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-28 16:51:41 | 显示全部楼层
学习了哈!顶一哈!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-2 11:22:29 | 显示全部楼层
合上小开关2ZKK,目的是为逻辑闭锁提供MCB信号,在逻辑闭锁系统中只有提供正常的MCB信号后才能合上地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-4 12:36:32 | 显示全部楼层
我认为闭锁的面大
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 11:49:34 | 显示全部楼层
线路地刀控制回路里串接电压结点,不合上压变低压开关,控制回路走不通,地刀合不上' Z& P, X1 a" t" L- `

. [+ J$ ?8 F. }) M# g. `; O  c不过开始压变低压开关也可以不拉开,最后拉一次......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-21 17:04

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表