关于典型操作票的疑问?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-6 22:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
和石4Q59(和南4Q60)线由冷备用改开关线路检修
' W( J: r0 s4 [+ g9 O
+ S9 Q6 s/ m" w, I0 C" \* O/ Y4 D! H% X. A. p

$ l1 c! m) @* I! I1.      检查和石4Q59(和南4Q60)线确在冷备用状态
' v& M2 `7 b! H  J8 }( ]) [: A# g0 c, O! d" R8 Y5 V
2.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动投、失灵投”切至“差动退、失灵退”QB
8 G9 \) k9 {7 D1 H
% B. K7 M8 y2 M. X. }) u3.      放上220kV母差和石4Q59(和南4Q60)线电流端子流变侧短路件并取下连接件9SD(6SD)2 R5 F7 u( k' m' ^  |' k# Z1 Y

; G" }3 R; _$ A4.      检查220kV母差差流正常(_____<0.3A)) F6 z& M/ y( L$ U% A8 U/ N% W

' j7 }1 s6 {" v0 Q2 ?5.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动退、失灵退”切至“差动投、失灵投”QB% D& _% T0 ]. M" N3 ?
- s9 D' Z) e8 ?+ q4 ^# U; C
6.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀- D' Y3 L; t1 ]: ?
# y3 y" h* c# G/ ]2 L
7.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀确在合上位置. k+ Y( D" \! q  L" A, E

1 z6 T$ k, [4 b+ l' F8.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀$ o+ p" u- c# I6 b! f: O6 D! e
/ P0 ]& v0 P5 I! c+ w
9.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀确在合上位置
0 L; e) L% M! L4 \% l
& }5 h1 ?7 z8 x; D# H10.  接通和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK
" R1 B  U9 k; R, b. ^, G0 d
" F4 Z7 K# l7 n9 W) }; j11.  在后台机上检查和石4Q59(和南4Q60)线线路确无电压* f2 ^2 c1 J/ r/ N+ |

- \; z- b4 a  @3 H" E# K/ n12.  合上和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀* j7 i9 X8 y8 H- W6 m# J. e

$ P+ Y% \( L" H" e13.  检查和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀确在合上位置3 V+ U0 C4 a1 v$ t
# U3 g* |& @# N9 ?; l
14.  切断和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK
0 d! t, C/ }8 v' h/ q  K7 l9 A3 }5 \; y/ ?8 H7 O8 n) G' A
15.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第一组控制电源小开关4K19 m' \" e8 F7 V# n# ~! z! [. q

9 d/ i- l  ~$ @5 `) e16.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第二组控制电源小开关4K2
" e9 t( w$ U& {( Y2 F
2 l1 E! x& M6 ^2 }& h备注:
: G7 |; I. @8 Q9 s+ X, U+ h% e8 _: G9 V8 N$ [- T% ?" m/ {
改线路检修时需向调度询问明确线路对侧在冷备用或检修状态! X9 F& S" p: \0 _$ X

: ^1 N( Z' v9 {; t* e- Y3 f1 u/ k1 Y6 [: V  |' t
1 @2 a* P. f) h7 M
问题:在典票中,第十步和第十四步操作的目的,难道仅仅是为了验明线路上确无电压么?希望大家赐教!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-7 19:16:34 | 显示全部楼层
一般在合接地刀闸或者挂接地线之前要先验明需要检修的设备无电,我们站是用验电棒,而你的典型票中是通过后台查看,其实道理是一样的 就是要确保线路无压' `. `" b9 _9 V0 Z  l# I

( B5 W% x, q  s8 d查看线路无压后,要拉开PT二次侧,防止倒送电
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-9 22:59:36 | 显示全部楼层
回复 1# tomber1011 5 v6 ^& }0 J% I' A6 ~

% I' V2 P, F+ q3 J4 G" N) K2 U
    间接验电,线路压变低压开关不合上去的话,没法儿看到线路的电压,所以合地刀前要把压变低压开关合上去,有些地方线路地刀控制回路里也有压变低压开关闭锁结点,不合上去线路地刀没法儿合) X$ J% T2 K; q& M6 R/ {; n
3 u, m3 H/ X( P/ b  M( r5 q
   作用两个:1、间接验电   2、闭锁原因(有些地方有)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-10 16:16:00 | 显示全部楼层
这个是这样的,有的地方把线线路压变二次电压小开关2ZKK接入了五防闭锁,你不合没法后台拉地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-7-11 12:49:38 | 显示全部楼层
这个问题我弄明白了,因为我们站的设备是GIS的,在合接地闸刀之前必须是在接地闸刀的地点验电,这个是没办法直接验电,只能间接验电。而楼上提到的五防闭锁,我不认为是这样的,五防闭锁要求拉开的是压变一次闸刀,跟二次的小开关是没什么关系的。不过还是谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-11 15:45:02 | 显示全部楼层
这个是闭锁回路做进去的,包括你GIS我估计也是这样,你不合上的话你后台地刀合不上的。可以去看下图纸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-28 16:51:41 | 显示全部楼层
学习了哈!顶一哈!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-2 11:22:29 | 显示全部楼层
合上小开关2ZKK,目的是为逻辑闭锁提供MCB信号,在逻辑闭锁系统中只有提供正常的MCB信号后才能合上地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-4 12:36:32 | 显示全部楼层
我认为闭锁的面大
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 11:49:34 | 显示全部楼层
线路地刀控制回路里串接电压结点,不合上压变低压开关,控制回路走不通,地刀合不上
& b+ K9 l8 p. u  X( Q0 g
8 ]: o+ M3 E: t- v" [不过开始压变低压开关也可以不拉开,最后拉一次......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】