关于典型操作票的疑问?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-6 22:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
和石4Q59(和南4Q60)线由冷备用改开关线路检修: w9 t4 u: @# Q% e& ?6 Q
) h' G( e! l( t9 A

! @9 y" h3 ^: r. d( [' K$ O! r& h% m* ]( s$ v# l
1.      检查和石4Q59(和南4Q60)线确在冷备用状态
0 O$ |$ i/ H8 b% w4 E' W# E4 M, \8 d8 U; X
2.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动投、失灵投”切至“差动退、失灵退”QB
' S" e0 G+ q# Q& t
0 v6 [/ F1 Y* G3.      放上220kV母差和石4Q59(和南4Q60)线电流端子流变侧短路件并取下连接件9SD(6SD)
+ `7 N. v7 H& i  L* q7 w, D# _
/ X) l; z7 {: @) w8 j# l4.      检查220kV母差差流正常(_____<0.3A)
) T) B, I4 b9 u  s$ U0 y& ^& t0 O" w" r# }& t
5.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动退、失灵退”切至“差动投、失灵投”QB
/ l6 I' E' w7 C3 T* I0 T% J
& g, E0 w# b% A! u+ y3 o) R6.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀& q3 I  D' c4 b

0 s0 |1 r* a: W- q" q7.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀确在合上位置* E! y! _" q0 S3 u- u% B) B$ O. j

$ X0 H$ W, i* Z* d- y8.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀
' N  V5 O0 i* a4 m5 ^$ B1 D7 w: u7 \
: F6 P* R- z$ Z5 a; o9 d4 A, ^' e& V9.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀确在合上位置
( m% S" E, Y: E; t% I* s! X2 _7 B+ ^4 R. F3 E
10.  接通和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK
/ c, b1 c, b4 S1 j! O+ Q% [8 w4 _0 t( }2 `- O
11.  在后台机上检查和石4Q59(和南4Q60)线线路确无电压
; D. e+ v! q' F- K9 s
2 L  y9 R4 z5 F+ [& t0 Y& b12.  合上和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀
  K! ~  N8 ^& I: N# n  M, o) N' v3 n9 I# ^/ w1 R6 _1 @; t
13.  检查和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀确在合上位置) F* u2 p* U& h  d: T
4 j4 S! `1 `+ y5 U  Z2 j2 z6 y
14.  切断和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK
2 k- v8 ^6 ~# R; Y6 m" y: n  [- [/ R1 c6 q( Z8 S( U
15.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第一组控制电源小开关4K1; N- g: V8 b( l8 l$ [5 n' X
& `$ q+ t2 G9 C. ?$ y/ p3 L
16.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第二组控制电源小开关4K24 E' q2 |: B6 d9 Y5 R0 r4 @

" I4 B" ?1 _8 ~' a! ?% Z) W, @7 J1 e备注:$ n" Q2 c* c6 F% l
5 E" Z  Y. G0 u. X8 v& h2 _4 a
改线路检修时需向调度询问明确线路对侧在冷备用或检修状态
/ @: y+ s! Y5 h7 X$ N+ d9 ~, F( y  V- ^, Q# O. _4 T

# D  C! D! e9 ~1 B  _+ k2 T. l9 ?7 j2 t1 X* _
问题:在典票中,第十步和第十四步操作的目的,难道仅仅是为了验明线路上确无电压么?希望大家赐教!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-7 19:16:34 | 显示全部楼层
一般在合接地刀闸或者挂接地线之前要先验明需要检修的设备无电,我们站是用验电棒,而你的典型票中是通过后台查看,其实道理是一样的 就是要确保线路无压7 k; n3 U- _; n2 p

" Y- }3 h; n, {2 E( z/ z" z" s查看线路无压后,要拉开PT二次侧,防止倒送电
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-9 22:59:36 | 显示全部楼层
回复 1# tomber1011
  A- N+ C/ ^9 H' `% _
# S" o4 C4 s3 u9 R& J$ j
; s: o. M- g) N1 d    间接验电,线路压变低压开关不合上去的话,没法儿看到线路的电压,所以合地刀前要把压变低压开关合上去,有些地方线路地刀控制回路里也有压变低压开关闭锁结点,不合上去线路地刀没法儿合; g0 G+ G& B7 T  v; [" d

  i; P+ |( Y4 `4 L$ Y9 h   作用两个:1、间接验电   2、闭锁原因(有些地方有)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-10 16:16:00 | 显示全部楼层
这个是这样的,有的地方把线线路压变二次电压小开关2ZKK接入了五防闭锁,你不合没法后台拉地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-7-11 12:49:38 | 显示全部楼层
这个问题我弄明白了,因为我们站的设备是GIS的,在合接地闸刀之前必须是在接地闸刀的地点验电,这个是没办法直接验电,只能间接验电。而楼上提到的五防闭锁,我不认为是这样的,五防闭锁要求拉开的是压变一次闸刀,跟二次的小开关是没什么关系的。不过还是谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-11 15:45:02 | 显示全部楼层
这个是闭锁回路做进去的,包括你GIS我估计也是这样,你不合上的话你后台地刀合不上的。可以去看下图纸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-28 16:51:41 | 显示全部楼层
学习了哈!顶一哈!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-2 11:22:29 | 显示全部楼层
合上小开关2ZKK,目的是为逻辑闭锁提供MCB信号,在逻辑闭锁系统中只有提供正常的MCB信号后才能合上地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-4 12:36:32 | 显示全部楼层
我认为闭锁的面大
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 11:49:34 | 显示全部楼层
线路地刀控制回路里串接电压结点,不合上压变低压开关,控制回路走不通,地刀合不上. Z9 ~+ [7 |5 x4 x; k$ A: v0 T" s

/ A& C% k1 g* ~  u- O不过开始压变低压开关也可以不拉开,最后拉一次......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下