    请问下:开关量输入有源或无源是什么意思?
    ; |) E6 \/ K6 q6 N# ^常听说开入量(开关量)是引的是无源干接点,但为什么要在开入回路接入DC220或DC110V或DC24V电压呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-31 19:51:44 | 显示全部楼层
    继电保护动作是要靠电磁力动作的,这个DC就是提供电磁力的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:888 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-6-1 16:03:12 | 显示全部楼层
    回复 1# xdch
    . @, G4 E6 i3 u+ v) O* K8 `- Q$ y2 p. I& j: G* ?9 M2 y2 s/ L) {- ]
    6 Z( }: Q; j  l; G2 r

    , c$ W7 e' Z% o! k, m, }开关量有源即为带电节点,无源即为空节点(节点两端都未带电)。  开入回路要接DC220V或其它电源,主要是出于自身需要,但节点要从其它地方取得。

    评分

    参与人数 2威望 +5 学分 +13 +50 收起 理由
    himyamigos + 4 + 10 + 50 学习了
    xdch + 1 + 3 谢谢

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-14 13:39
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-6-1 18:27:39 | 显示全部楼层
    回复 4# tz_19660401 5 w$ p! N) x7 ^
    4 s7 U2 S% l) {. P  g
    6 Z  h( l6 {* {1 u6 H* j6 A; L
        谢谢。我就是有些混淆,常听说引的是无源干接点,但又要加DC220V电源。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-2 21:56:01 | 显示全部楼层
    本帖最后由 breeze991073 于 2010-6-2 22:00 编辑
    + t& i0 v4 Z4 c+ j* f" P; c9 q  d
    首先你不知道什么是干接点!干接点指的是继电器的触点,有一定的电气范围:线圈有24V的,接点可以承受220V,6A的电流,这里只是我们用到的继电器的一种。
      e) W% x4 H7 l# M8 k- n+ S开入回路是通过光耦组成的电路传到CPU的,如果不加任何电量的话,CPU不可能感知到这个开入状态的变位(比如从无到有)!% a7 {' q) O# b+ c  y! ?0 m
    开出是无源干接点,但必须接DC220或110,去驱动断路器的跳、合闸线圈!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-24 21:19:38 | 显示全部楼层
    有源触点通过一个电压反映设备开关量信息。+ H% C' I: R1 c5 ~
    无源触点,相当一个开关,开入IED装置时,无论反映的是“合”还是“分”,触点两端均无电位差。断路器、隔离刀闸的信息,均是无源触点。