发表于 2010-3-18 10:01:45
|
显示全部楼层
回复 1# anhong130
" Y6 }5 [. N5 T H- q6 b; R3 G, w
4 H4 g. i2 E" G8 z0 t @/ D1 x; [, [4 N# C g) Y
在下面这本书中, 著者在用Kron法则消去接地线时采用了导线两端接地的模型分析法, 该法对你应该有启发.
9 M/ v; |" x- ]' w3 E4 F W; i7 n' [- ^- ]5 v- E% u; K
("Distribution System modeling and analysis" by W.H.Kersting. 目前该书免费! 谢谢研友steellee )7 e2 P9 D s0 I" T* \3 R
https://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=27432&highlight=DISTRIBUTION%2B
. o! e2 f+ P6 s7 w$ d- s" N+ i A0 W0 I9 C
至于两端开路的情况, 不知楼主要求电压电流的目的, 因为一般情况下只需求两回路间零序互阻抗, 用于避免距离保护误动作. 一般情况下两回路间的正序互阻抗占线路阻抗的10%不到, 可忽略, 而零序则可能高到50%向上, 不可忽略. 在"Symmetrical Components for Power Systems Engineering"相关章节对此有论述. 该书可在下面连接中下载:/ l9 a, E. V; i
* b/ {6 Y; S4 k3 V8 |7 k ("Symmetrical Components for Power Systems Engineering" by J. Lewis Blackburn)
# [7 k* @: t; n https://tech.cepsc.com/thread-47836-1-1.html
( x. w' K/ H5 E* i5 R) A" U! y9 q! K# n6 ?3 Z2 @" P4 a$ O+ R7 |
8 ?; q9 F" z, u- W7 M且不管用途, 要求感应电压, 需求出两回路间的互阻抗, 正序或零序的. 至于电流, 一般情况下就算是500kV空载, 容性电流也不会太大, 更何况现在你只有一点点感应的电压. 所以我认为可以忽略. 否则利用感应出的电压与线路对地导纳, 应该不难求出电流.
* h! g; N3 A) N* ?% r6 h, w. g/ j% K6 [7 F. B
其实啊, 只要把握好电路的基本概念, 熟悉了著者在推导相关公式时的思路, 你也可以根据自己的需要导出相关公式以满足自己的个案需要. |