发表于 2010-3-18 10:01:45
|
显示全部楼层
回复 1# anhong130 ' u: E( k3 X( e! ?1 F' R I$ f; ~- v
2 E: o* M2 b: R9 {$ P i, B
' B8 `, f6 w7 X在下面这本书中, 著者在用Kron法则消去接地线时采用了导线两端接地的模型分析法, 该法对你应该有启发.+ M& R2 b/ w4 V: u
6 _& W4 L2 i! ?% c8 R4 f$ T
("Distribution System modeling and analysis" by W.H.Kersting. 目前该书免费! 谢谢研友steellee )
4 d0 m6 [6 g* X3 _5 Y3 J1 | https://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=27432&highlight=DISTRIBUTION%2B
+ u" A2 |: `) @' l- ^ Z, J! |! d9 P8 g9 O$ Z' w/ L
至于两端开路的情况, 不知楼主要求电压电流的目的, 因为一般情况下只需求两回路间零序互阻抗, 用于避免距离保护误动作. 一般情况下两回路间的正序互阻抗占线路阻抗的10%不到, 可忽略, 而零序则可能高到50%向上, 不可忽略. 在"Symmetrical Components for Power Systems Engineering"相关章节对此有论述. 该书可在下面连接中下载:1 J- L" g+ V) Q+ i" [
# Z# ~9 C/ t$ X& O8 P ("Symmetrical Components for Power Systems Engineering" by J. Lewis Blackburn)' K! u3 k% F1 A; b7 `/ e; s' n
https://tech.cepsc.com/thread-47836-1-1.html
, m" E! @4 n+ [; Y5 N. \7 S+ }
/ N" S! {# P. ~: z, R
: f. v& O E! F且不管用途, 要求感应电压, 需求出两回路间的互阻抗, 正序或零序的. 至于电流, 一般情况下就算是500kV空载, 容性电流也不会太大, 更何况现在你只有一点点感应的电压. 所以我认为可以忽略. 否则利用感应出的电压与线路对地导纳, 应该不难求出电流.
8 ?+ a& D5 l% e$ R! E) b+ n' X: d. S4 B2 q0 \* ^
其实啊, 只要把握好电路的基本概念, 熟悉了著者在推导相关公式时的思路, 你也可以根据自己的需要导出相关公式以满足自己的个案需要. |
评分
-