关于巴西大停电的原因!

 火... [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-15 09:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 ferrarizone 于 2009-11-15 09:48 编辑 ) P# S8 m6 _# B6 i0 A

9 t$ x6 U8 h( s; U7 ]9 N% A! }目前所知原因为风暴天气导致两回750kV交流线路故障,剩余一回线因为过载很快跳闸,itaipu水电机组因安控动作跳闸或被调度员拍停,圣保罗地区切负荷量不够,导致低频低压,itapu的600kV直流因失去电压支撑后闭锁,导致itaipu送出交直流线路全停,鉴于巴西电网的结构,这种事情只是早晚的事,安控装置不可能每次都能把电网捞回来
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-15 11:18:25 | 显示全部楼层

    ; ^# E0 @9 V& w! e* N% o0 h+ _1 O% l) J! `
    有没有关于这次事故的较详细的说明?恳请楼主上传
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 13:30:51 | 显示全部楼层
    回复 2# norika ( K) o: C' V; t, I  a) @& z
    ' H; L1 ^$ `( q) K; F' c

    - `  D1 h& Z0 D& D/ W: O& e. D    巴西和巴拉圭的接线图?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-15 13:37:25 | 显示全部楼层
    回复  norika
    ) q- p7 ]. w& _$ i6 b7 l7 @- c" }- O( W+ ~

    : D6 F/ W" K+ b, n  b! e    巴西和巴拉圭的接线图?
    ; x$ Z4 e( F/ R3 |+ \" R7 tferrarizone 发表于 2009-11-15 13:30

    # ?" ]" ^. u* y! a- q% |* D  }1 g& l+ A
    4 X5 ]' f7 O# U$ i1 h! @) L  _额,也行,呵呵,只要是跟这次事故相关的:)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 13:59:02 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ferrarizone 于 2009-11-15 14:03 编辑
    ( `5 C% F' }, |. o; d# O
    1 |6 e& m* m; V5 {. ~回复 4# norika
    " u) {! n6 b( S. y! X( t, |5 w: K
    ( D; K" M8 ^- v8 e$ ~1 w7 I- h; S
    ! T% }0 n* `4 k. [8 E    先介绍一下系统情况吧,巴西为60Hz系统,巴拉圭为50Hz系统,itaipu水电站共20台机组,10台机组接入巴西,10台机组接入巴拉圭,单机容量700MW。巴拉圭全国负荷只有1100MW,所以大多数的电力交易给巴西,通过600kV直流反送入巴西电网,itaipu巴西侧侧通过三回750kV交流,和正负600kV直流送给圣保罗和里约热内如地区,送电距离约1000kM,上述地区缺乏电源,所以在itaipu全停后缺乏电压支撑,而且安控装置自动切负荷量不够,从而造成电压崩溃引发大面积停电事故.

    评分

    参与人数 1威望 +8 金币 +4 +50 收起 理由
    norika + 8 + 4 + 50 谢谢你的分享!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 14:14:10 | 显示全部楼层

    蓝色为AC 765kV线 红色为AC 500kV线 橙色为AC 345kV线 桃红色为DC 600kV线

    蓝色为AC 765kV线 红色为AC 500kV线 橙色为AC 345kV线 桃红色为DC 600kV线
    2 J1 J) T! U( q" A* l: q
    蓝色为AC 765kV线 红色为AC 500kV线 橙色为AC 345kV线桃红色为DC 600kV线
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 14:19:22 | 显示全部楼层

    Brazil power grid

    Brazil power grid
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-15 14:19:50 | 显示全部楼层
    回复 4# norika 7 h& j9 Y+ |" k7 l

    % S# m+ }& q, D8 S
    " _& |1 G8 t: \' ]0 E: o( u8 v* r9 [    版主审核帖子蛮辛苦的蛮负责的 O(∩_∩)O~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 14:29:22 | 显示全部楼层
    希望知情的同学多多补充!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-15 14:47:08 | 显示全部楼层
    进来学习的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-11-8 04:01

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表