关于巴西大停电的原因!

 火... [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-15 09:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 ferrarizone 于 2009-11-15 09:48 编辑
+ {5 I! k, u) A3 ?! E9 J2 k% Z$ _. Q2 @0 D# M) N& Y! b  o; V5 G% s
目前所知原因为风暴天气导致两回750kV交流线路故障,剩余一回线因为过载很快跳闸,itaipu水电机组因安控动作跳闸或被调度员拍停,圣保罗地区切负荷量不够,导致低频低压,itapu的600kV直流因失去电压支撑后闭锁,导致itaipu送出交直流线路全停,鉴于巴西电网的结构,这种事情只是早晚的事,安控装置不可能每次都能把电网捞回来
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-15 11:18:25 | 显示全部楼层
    目前所知原因为风暴天气导致两回750kV交流线路故障,剩余一回线因为过载很快跳闸,itaipu水电机组因安控动作 ...0 B) ?  s- N* d1 }0 l! X0 \* F9 V
    ferrarizone 发表于 2009-11-15 09:46

    5 h, E3 Y) m# ~: i) w, {; p7 ~7 y" m; f% ~1 a0 `
    有没有关于这次事故的较详细的说明?恳请楼主上传
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 13:30:51 | 显示全部楼层
    回复 2# norika 5 z! h- Y9 v* B6 Z+ y$ P
    ( @9 V& `: v8 t- j
    3 s- r. r/ O3 s. b' U) @( c5 U9 y. S
        巴西和巴拉圭的接线图?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-15 13:37:25 | 显示全部楼层
    回复  norika
    - I1 A6 B5 m5 |# N8 w. Q3 e
    . p0 ^! W, W; N1 A1 N* x$ C
    + h! p  c& g$ c% j, I    巴西和巴拉圭的接线图?" m  m5 o1 T0 N* K: ]1 ^& T
    ferrarizone 发表于 2009-11-15 13:30
    $ l3 I/ Q4 E& n- M
    3 l5 q4 B4 h. @, X' P2 t) D
    额,也行,呵呵,只要是跟这次事故相关的:)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 13:59:02 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ferrarizone 于 2009-11-15 14:03 编辑 5 \1 Q$ V. S0 {5 u

    # p6 Z0 b" T, ^- \: @/ }回复 4# norika 9 p" ^4 |% \  G+ X' T/ O- G, g$ ?
    5 c* f% _6 q( c0 Z( V. `0 |! z& e
    * U- T( D/ {0 r- T) M4 R+ N0 C
        先介绍一下系统情况吧,巴西为60Hz系统,巴拉圭为50Hz系统,itaipu水电站共20台机组,10台机组接入巴西,10台机组接入巴拉圭,单机容量700MW。巴拉圭全国负荷只有1100MW,所以大多数的电力交易给巴西,通过600kV直流反送入巴西电网,itaipu巴西侧侧通过三回750kV交流,和正负600kV直流送给圣保罗和里约热内如地区,送电距离约1000kM,上述地区缺乏电源,所以在itaipu全停后缺乏电压支撑,而且安控装置自动切负荷量不够,从而造成电压崩溃引发大面积停电事故.

    评分

    参与人数 1威望 +8 金币 +4 +50 收起 理由
    norika + 8 + 4 + 50 谢谢你的分享!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 14:14:10 | 显示全部楼层

    蓝色为AC 765kV线 红色为AC 500kV线 橙色为AC 345kV线 桃红色为DC 600kV线

    蓝色为AC 765kV线 红色为AC 500kV线 橙色为AC 345kV线 桃红色为DC 600kV线
    6 Y* D1 p: c$ F, x/ s# V
    蓝色为AC 765kV线 红色为AC 500kV线 橙色为AC 345kV线桃红色为DC 600kV线
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 14:19:22 | 显示全部楼层

    Brazil power grid

    Brazil power grid
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-15 14:19:50 | 显示全部楼层
    回复 4# norika
    9 l" e0 N1 h7 r$ x+ ~# q& W
    / m" x6 A( T# |8 ?3 t
    & c. k$ ?% t$ `/ p8 w    版主审核帖子蛮辛苦的蛮负责的 O(∩_∩)O~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 14:29:22 | 显示全部楼层
    希望知情的同学多多补充!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-15 14:47:08 | 显示全部楼层
    进来学习的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-29 22:15

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表