本帖最后由 ferrarizone 于 2009-11-15 09:48 编辑 1 P4 B. O$ G( X  V
+ O2 r  b( g+ ]
目前所知原因为风暴天气导致两回750kV交流线路故障,剩余一回线因为过载很快跳闸,itaipu水电机组因安控动作跳闸或被调度员拍停,圣保罗地区切负荷量不够,导致低频低压,itapu的600kV直流因失去电压支撑后闭锁,导致itaipu送出交直流线路全停,鉴于巴西电网的结构,这种事情只是早晚的事,安控装置不可能每次都能把电网捞回来
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-15 11:18:25 | 显示全部楼层
    . ]' Y: p2 |+ y
    2 u  x: o' [5 G
    有没有关于这次事故的较详细的说明?恳请楼主上传
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 13:30:51 | 显示全部楼层
    回复 2# norika . N) Y7 Z2 m0 O3 U/ d7 w
    3 \1 r3 q: T' A" Z  C! @9 f

      x* ]4 x1 N" N8 B' F- L( U    巴西和巴拉圭的接线图?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-15 13:37:25 | 显示全部楼层
    回复  norika
    ! A6 a2 T7 ]7 |- K3 n% w* S+ |
    3 n) T+ G( |) ?7 z. x6 L  S+ {: ^2 @; M* E! G; i
        巴西和巴拉圭的接线图?* O3 i4 L2 a  c$ W
    ferrarizone 发表于 2009-11-15 13:30
    & p; F9 F; [" ^( F: H

    - D+ j3 x7 m9 R- |0 f/ z2 h额,也行,呵呵,只要是跟这次事故相关的:)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 13:59:02 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ferrarizone 于 2009-11-15 14:03 编辑
    0 V4 y  B# x; z$ @8 @2 b0 H4 i" J% f  y
    回复 4# norika
    9 M3 N7 n4 b" y2 R1 K6 f( \& U7 z8 U' B& g# \
    / z5 n. E$ B8 b& J, X' X  t; W
        先介绍一下系统情况吧,巴西为60Hz系统,巴拉圭为50Hz系统,itaipu水电站共20台机组,10台机组接入巴西,10台机组接入巴拉圭,单机容量700MW。巴拉圭全国负荷只有1100MW,所以大多数的电力交易给巴西,通过600kV直流反送入巴西电网,itaipu巴西侧侧通过三回750kV交流,和正负600kV直流送给圣保罗和里约热内如地区,送电距离约1000kM,上述地区缺乏电源,所以在itaipu全停后缺乏电压支撑,而且安控装置自动切负荷量不够,从而造成电压崩溃引发大面积停电事故.

    评分

    参与人数 1威望 +8 金币 +4 +50 收起 理由
    norika + 8 + 4 + 50 谢谢你的分享!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 14:14:10 | 显示全部楼层

    蓝色为AC 765kV线 红色为AC 500kV线 橙色为AC 345kV线 桃红色为DC 600kV线

    蓝色为AC 765kV线 红色为AC 500kV线 橙色为AC 345kV线 桃红色为DC 600kV线
    " p2 P2 O5 Z( V$ S: {0 P  m" \  L
    蓝色为AC 765kV线 红色为AC 500kV线 橙色为AC 345kV线桃红色为DC 600kV线
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 14:19:22 | 显示全部楼层

    Brazil power grid

    Brazil power grid
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-15 14:19:50 | 显示全部楼层
    回复 4# norika
    & V+ J- M- U: S' l. x( Q) w9 w2 R+ d1 }, B) R3 K

    8 o- M% T: Q; T( @# t    版主审核帖子蛮辛苦的蛮负责的 O(∩_∩)O~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 14:29:22 | 显示全部楼层
    希望知情的同学多多补充!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-15 14:47:08 | 显示全部楼层
    进来学习的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-9 14:29

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表