目前所知原因为风暴天气导致两回750kV交流线路故障,剩余一回线因为过载很快跳闸,itaipu水电机组因安控动作跳闸或被调度员拍停,圣保罗地区切负荷量不够,导致低频低压,itapu的600kV直流因失去电压支撑后闭锁,导致itaipu送出交直流线路全停,鉴于巴西电网的结构,这种事情只是早晚的事,安控装置不可能每次都能把电网捞回来
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-15 11:18:25 | 显示全部楼层
    : p9 o/ r" T" H

    , ?! ]4 K  @! |+ V$ B有没有关于这次事故的较详细的说明?恳请楼主上传
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 13:30:51 | 显示全部楼层
    回复 2# norika
    0 ?) O! I5 N2 i! Z% v* i. [/ n0 t/ ]4 O9 d. ~

    & P( ?% P2 `; H8 V( t, |8 P6 R+ F" f    巴西和巴拉圭的接线图?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-15 13:37:25 | 显示全部楼层
    回复  norika
    ; @) Z4 N- f) ~- [" O0 t& ~8 l& N* I+ i, f- `6 m! j0 x: J
    : k- s& L. q1 Z$ W0 P  o/ F* F
        巴西和巴拉圭的接线图?. H% m+ H' Q& [, C  V
    ferrarizone 发表于 2009-11-15 13:30
    ) e. C7 W3 E  F, d5 _+ ^

    7 V$ I( f- `5 Z# B4 S7 y额,也行,呵呵,只要是跟这次事故相关的:)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 13:59:02 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ferrarizone 于 2009-11-15 14:03 编辑
    + T. [9 f3 C7 `6 V# B: l. K/ y, M% m2 ]5 d
    回复 4# norika 9 }' _) j0 L+ `, r; l4 ~0 i- l

    ( p9 \5 y6 {4 Z1 Y4 y  B0 }+ m# g$ Q$ N- q/ ]
        先介绍一下系统情况吧,巴西为60Hz系统,巴拉圭为50Hz系统,itaipu水电站共20台机组,10台机组接入巴西,10台机组接入巴拉圭,单机容量700MW。巴拉圭全国负荷只有1100MW,所以大多数的电力交易给巴西,通过600kV直流反送入巴西电网,itaipu巴西侧侧通过三回750kV交流,和正负600kV直流送给圣保罗和里约热内如地区,送电距离约1000kM,上述地区缺乏电源,所以在itaipu全停后缺乏电压支撑,而且安控装置自动切负荷量不够,从而造成电压崩溃引发大面积停电事故.

    评分

    参与人数 1威望 +8 金币 +4 +50 收起 理由
    norika + 8 + 4 + 50 谢谢你的分享!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 14:14:10 | 显示全部楼层

    蓝色为AC 765kV线 红色为AC 500kV线 橙色为AC 345kV线 桃红色为DC 600kV线

    蓝色为AC 765kV线 红色为AC 500kV线 橙色为AC 345kV线 桃红色为DC 600kV线

      ^5 a4 k- K# o5 G- i蓝色为AC 765kV线 红色为AC 500kV线 橙色为AC 345kV线桃红色为DC 600kV线
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 14:19:22 | 显示全部楼层

    Brazil power grid

    Brazil power grid
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-15 14:19:50 | 显示全部楼层
    回复 4# norika 8 E/ Y0 e. O! u
    - {' y" U/ ~$ U2 a2 G+ \

    1 Z) s8 T& v: {- h; C    版主审核帖子蛮辛苦的蛮负责的 O(∩_∩)O~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 14:29:22 | 显示全部楼层
    希望知情的同学多多补充!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-15 14:47:08 | 显示全部楼层
    进来学习的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-29 22:05

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表