设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4971|回复: 15

小电流接地系统中,当母线出现接地信号时,有时三相对地电压仍然平衡,为什么?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-12 22:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
小电流接地系统中,当母线出现接地信号时,有时三相对地电压仍然平衡,为什么?6 M- u/ o+ r/ @/ B( ~1 b" S
处理接地故障时,如何判断真假接地?

评分

参与人数 1学分 +2 收起 理由
小电驴 + 2 支持提好问题

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-13 00:38:09 | 显示全部楼层
这是哪里来的考试题?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-18 16:47:43 | 显示全部楼层
这有两种可能,一种是可能是系统发生谐振了,造成瞬时的母线接地;另外一种情况就是误报信号,一般当系统发生接地时,都会报接地信号的,因为接地信号是当中性点发生偏移才有电压,只有零点电压达到30V时才会报母线接地信号的。是吧

评分

参与人数 1威望 +2 学分 +8 +10 收起 理由
小电驴 + 2 + 8 + 10 多来呵呵

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-8 21:44:53 | 显示全部楼层
典型的计算机保护误报!我干变电运行二十多年了头一次听说!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-15 16:50:14 | 显示全部楼层
我也觉得是误报了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-16 09:52:30 | 显示全部楼层
1、检查站内继电保护装置,一般小电流接地系统的报警装置采用的是电压继电器来发送接地信号,看看设置的报警电压是多少伏(一般设置为30V)。. _. J3 T7 q. R/ _  _9 _$ b
2、设置没有问题的情况下,如果出现了误报情况应该是发生了谐振,导致零序电压超过报警值,这种情况属于误报警。但是一般误报警的时间不会很长,应该很快就会消失。
# i! z- M5 o5 f2 H. P3、如果以上情况均不是。。。那就是线路或设备故障导致误告警。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-26 23:00:32 | 显示全部楼层
在小电流接地系统中,当有一相接地或绝缘降低时时,该相电压变为0左右值,而另外的两相相电压升高为线电压。在小电流接地系统中这种故障可以短暂运行!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-20 15:22:36 | 显示全部楼层
来学习一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-25 10:10:09 | 显示全部楼层
前几天才遇到过。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-25 12:45:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 shuzhiyun 于 2010-2-1 09:03 编辑 . q$ C2 f9 _# c. c) g
小电流接地系统中,当母线出现接地信号时,有时三相对地电压仍然平衡,为什么?
2 @# @- C" a7 w3 b处理接地故障时,如何判断 ...
0 F: l6 N: V; H% q& k8 _$ G紫风筝_2008 发表于 2009-10-12 22:54
: q0 N6 q2 V3 Y
* M( F" I' z8 f7 K4 p0 H( h- ]
我个人看法:问的不是太明确。“当母线出现接地信号时”,不知道你变电所是电磁型保护还是综合自动化?“有时三相对地电压仍然平衡”,怎么样平衡法?这个指示仪表是什么类型?具体各相数据是如何?表计有否摆动或小抖动?;这个接地信号处时另序电压是多大?有没有用福禄克万用表去看个波形?有可能是系统分频(视0 u; j( u% l, `
)谐振。我只能瞎猜。至于“处理接地故障时,如何判断 ”,最好找变电运行的书去仔细学习了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-19 11:18

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表