    馈线保护装置的故障测距采用的是阻抗测距形势,馈线末端的避雷器爆炸,故障测距短了6公里,试问这样的问题主要是由于什么原因造成的?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-12 17:20:30 | 显示全部楼层
    我认为是避雷器发生爆炸,这种故障形势下过渡电阻偏大,对阻抗测量故障距离影响偏差大。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-12 18:24:16 | 显示全部楼层
    请教:8 P( `7 ?6 [. Z

    ; o0 z* o2 R, Q( w测距,究竟有没有准的? 现在能做到什么程度?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-17 11:32
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-8-13 08:20:57 | 显示全部楼层
    避雷器爆炸过渡电阻大的情况下  阻抗值应该比以前大  这样的情况下故障测距应该比实际的要大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-17 11:32
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-8-13 08:21:43 | 显示全部楼层

    % z# q  S' ^, X! q  不能太准  但是误差也不是很大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-13 08:51:49 | 显示全部楼层
      不能太准  但是误差也不是很大
    3 y6 P! `/ m3 T3 h滑板 发表于 2009-8-13 08:21

    # Z1 F, j5 [& E! R# u8 b" P
    , f3 @! {) y3 v8 T8 U6 [有什么定量的结论么?; e$ B6 k& @. _. y0 R  y' }
    , ~9 a) |/ h* ?# z4 Z  w/ _2 _$ g
    另外,请教:目前故障测距一般都基于哪几种原理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-13 08:54:31 | 显示全部楼层
    你们的测距采用的是取虚部不?阻抗值就是复数的虚部。另外你查看故障录波,看故障时电压电流分别是多少
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-13 09:00:35 | 显示全部楼层
    3# fat.taotao
    ) s# A2 W4 Y! S5 g1 V  J
    8 @* _; q% ]" d- A( G
    / T. G7 r$ k% y- F- N5 D/ B$ X* i: Z看你采用什么算法,以及你的实际电网模型,现在常见的是阻抗法取虚部,故障测量法,行波法,三种。阻抗法厂家给出的误差是在百分之二到百分之三,但实际上误差要比这个大,故障测量法他借助现有的计算机通信工具以及故障录波功能;行波法利用波反射原理测故障点,在日本比较盛行。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-17 11:32
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-8-13 09:11:45 | 显示全部楼层
    3# fat.taotao
    0 k. P( k3 U# k4 D$ v  _- c8 e7 I! b1 _8 [" @1 S* _* O! j" |: E

    : h% ?  n8 J# |5 \$ a- m& ]看你采用什么算法,以及你的实际电网模型,现在常见的是阻抗法取虚部,故障测量法,行波法,三种。阻抗法厂家给出的误差是在百分之二到百分之三,但实际上误差要比这个大,故障测量法他借助现有 ...
    / P3 F8 |$ Q1 V9 {& H3 i7 _白夜风起 发表于 2009-8-13 09:00
    1 W0 _9 t6 \* C1 M' j: d
    现在供电线路使用行波的开始多起来 ,这种我没有接触过,只是听一厂家的教授讲,可是我摸不到头绪8 c* x6 [0 C0 A
       对于我们这里出现的情况  故障录波我这里没有,我也就是了解大致情况,可以判断装置没有问题,至于误差这么大,分析写起来不知道怎么写比较让人信服
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-13 20:54:38 | 显示全部楼层
    8# 白夜风起 + Y7 z& V. K" I% @2 A$ f

    ) ^( I" m9 B3 L, _, j故障测量法,行波法,不知误差大约有多少?' t  h3 @# K9 I8 {/ o7 I+ \2 A6 u  ?
    / q& k  p+ b' L" R; D
    另外,在高压电网(>110kV) 以上,不知一般采用什么方法?