    馈线保护装置的故障测距采用的是阻抗测距形势,馈线末端的避雷器爆炸,故障测距短了6公里,试问这样的问题主要是由于什么原因造成的?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-12 17:20:30 | 显示全部楼层
    我认为是避雷器发生爆炸,这种故障形势下过渡电阻偏大,对阻抗测量故障距离影响偏差大。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-12 18:24:16 | 显示全部楼层
    请教:& @. p& O& D4 a3 e$ X

    / J( K1 X) v5 [6 K0 E1 v测距,究竟有没有准的? 现在能做到什么程度?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-17 11:32
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-8-13 08:20:57 | 显示全部楼层
    避雷器爆炸过渡电阻大的情况下  阻抗值应该比以前大  这样的情况下故障测距应该比实际的要大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-17 11:32
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-8-13 08:21:43 | 显示全部楼层

    5 d8 b1 F' W& Z$ L; A4 h  不能太准  但是误差也不是很大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-13 08:51:49 | 显示全部楼层
      不能太准  但是误差也不是很大
    * l% U$ m3 ?" M, B8 o; ~1 v3 \滑板 发表于 2009-8-13 08:21
    2 W0 v7 g4 Y' c) R# Z
    & t# `, W) T- E$ j% Q7 R
    有什么定量的结论么?
    / E0 l' X0 _9 T+ ?7 O
    9 |, F2 [$ |8 n: T+ Z* P另外,请教:目前故障测距一般都基于哪几种原理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-13 08:54:31 | 显示全部楼层
    你们的测距采用的是取虚部不?阻抗值就是复数的虚部。另外你查看故障录波,看故障时电压电流分别是多少
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-13 09:00:35 | 显示全部楼层
    3# fat.taotao 9 a7 b) T1 N  S. D: M2 B1 v

    4 A3 G$ {4 x8 B8 C  M7 v8 I+ N2 s& T
    看你采用什么算法,以及你的实际电网模型,现在常见的是阻抗法取虚部,故障测量法,行波法,三种。阻抗法厂家给出的误差是在百分之二到百分之三,但实际上误差要比这个大,故障测量法他借助现有的计算机通信工具以及故障录波功能;行波法利用波反射原理测故障点,在日本比较盛行。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-17 11:32
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-8-13 09:11:45 | 显示全部楼层
    3# fat.taotao
    ! y/ E* r4 B* T2 }; l' Q) i
    & D4 m- \' h0 k# `" c. q5 B$ Y2 i, T% o  D% C7 D
    看你采用什么算法,以及你的实际电网模型,现在常见的是阻抗法取虚部,故障测量法,行波法,三种。阻抗法厂家给出的误差是在百分之二到百分之三,但实际上误差要比这个大,故障测量法他借助现有 ...6 C1 X/ c) m! i. u$ r/ S
    白夜风起 发表于 2009-8-13 09:00
    2 c0 C; H0 I% x% \/ M5 K
    现在供电线路使用行波的开始多起来 ,这种我没有接触过,只是听一厂家的教授讲,可是我摸不到头绪
    ' \6 m$ S( s' ^$ }  D8 _; G- ]: c  J   对于我们这里出现的情况  故障录波我这里没有,我也就是了解大致情况,可以判断装置没有问题,至于误差这么大,分析写起来不知道怎么写比较让人信服
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-13 20:54:38 | 显示全部楼层
    8# 白夜风起 ) ~) b" H. A- n

    + B( A# H- Y8 q% g. W# {故障测量法,行波法,不知误差大约有多少?& P/ c- z+ ]; h) `+ t& @
    ' B' p$ h4 W  O( G- I; _* c
    另外,在高压电网(>110kV) 以上,不知一般采用什么方法?