EMTP计算大电网节点数目在那里可以设置吗?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-18 21:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
emtp计算大电网时暂态时有节点限制吗?节点数目是否可以设置?- D/ z% m0 G7 q9 H! O, E! V3 T
我在做华东电网仿真时发现只要卡片数目超过30000张,软件就会出现提示,超出了最大卡片数极限;所以我想请问各位高手,emtp仿真是否有节点限制,卡片最大张数是否可以人为设置?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-19 03:36:22 | 显示全部楼层
    emtp计算大电网时暂态时有节点限制吗?节点数目是否可以设置?! E: Z  X# ?8 Q4 S4 x& v5 G
    我在做华东电网仿真时发现只要卡片数目超过30000张,软件就会出现提示,超出了最大卡片数极限;所以我想请问各位高手,emtp仿真是否有节点限制,卡片最 ...  F) y* B% v1 b- K
    zhangwin618 发表于 2009-6-18 21:06
    % l) D" i  e  x6 ^# `
    , X% x$ k6 r! s! ?( a: G% a! y
    楼主强悍!卡片都30000张了? 用ATP进行大系统计算我还真是少见,楼主是在进行机电暂态分析么?节点限制是有的,在atp的官方网站上可以看到
    . U. ^; D: k/ z6 IBusses 6000
    0 t1 N9 |6 c8 f, BBranches  10000 ; ^0 v9 R% }5 v0 B+ u$ N$ n
    Switches 1200
    . u8 ^- C+ A1 fSources 900 9 B6 u: x& |: C( Y, ~
    Nonlinear elements 2250 & F6 S# q! q# U0 I% T0 D
    Synchronous machines   90
    3 [: _4 G" z" I! v$ t- ^. k. _
    - `6 {  C( N" ~8 n! j$ c具体你程序里的设置,可以在你的atp内核程序的文件夹里找到,是listsize.dat文件,节点限制可以在里面更改,每一项的意思可以在rulebook里查到
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-6-22 10:38:01 | 显示全部楼层
    版主们好:我在ATP内核程序文件里面只找到了listsize.big、listsize.ini、listsize.txt、listsize.HIT6四个文件,没有找到listsize.dat文件,然后我把上述四个文件里面的相关限制数目都改为最大(99999),但不起作用,运行结果仍然提示超出;其次我把它直接以卡片的形式写入程序的开始部分,运行结果也出错,故还想请教各位高手:这部分设置应该仿真程序的那个地方?如何应用?谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-6-22 11:05:44 | 显示全部楼层
    我在rule book 里面找到了redimensioning procedure,但里面写的东西我看了不太理解,特别是第二、三条,请指教是什么意思?该怎么做
    & t7 E: f9 V' o: D7 K! I1、edit the file containing the list size described in section 2.5.1;
    * k& m, I5 z) [2、Run the variable dimensioning support utility generally called vardim. this utlity uses the listsizes file as input,and as output it generates the fortran source module newmods.f;) ~" ]# N' u# }& u- T4 h
    3、compile newmods.f and re-link newmods.0 to the previded emtp libraries(in some systems it will be newmods.for and newmods.obj).
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-6-30 17:38:34 | 显示全部楼层
    谢谢大家的关注帮忙!我已经把这个问题解决了。
    5 w3 r+ I7 y- R1 ?' T我用它来对上海电网做短路分析。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-30 21:15:23 | 显示全部楼层
    我用这个东西到现在还没超出20个节点,呵呵。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-30 21:53:50 | 显示全部楼层
    谢谢大家的关注帮忙!我已经把这个问题解决了。2 N7 ]# ~! x. S2 s, J7 c% ]) w
    我用它来对上海电网做短路分析。
    6 [% q! M* g  O5 U4 yzhangwin618 发表于 2009-6-30 17:38
    0 _& ?* x5 M! K) Z2 S, ?
    呵呵,恭喜楼主,如果将来用到这么大范围的计算时要向楼主讨教了。只是一个疑问,为什么要选择ATP来进行短路分析呢? 我感觉ATP还是没有专业的短路计算软件方便,数据统计起来也很烦琐阿
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-1 10:34:08 | 显示全部楼层
    我们这里也在用PSS\E进行计算分析,但计算结果短路电流偏大,超出了断路器最大短路开断电流,故想用EMTP来做试试,另外一个目的是用它来分析短路电流中的直流分量衰减情况,一般软件无法计算直流分量如(BPA),有的即使有也都是估算(如PSSE),都很不精确。

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    dongchch + 2 感谢分享!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-1 14:52:49 | 显示全部楼层
    我们这里也在用PSS\E进行计算分析,但计算结果短路电流偏大,超出了断路器最大短路开断电流,故想用EMTP来做试试,另外一个目的是用它来分析短路电流中的直流分量衰减情况,一般软件无法计算直流分量如(BPA),有的即 ...* C( h) H+ M2 K# I3 J% X
    zhangwin618 发表于 2009-7-1 10:34
    6 j" T6 j, ~) i  }( l0 `
      o9 [7 P7 v0 k  I4 w+ L
    此乃EMTP所长,不过我以前也有过这样的疑问,网络规划时的短路计算应该都是按标准进行的,我想标准里的结果还是有很大冗余度的,虽然emtp里计算的可能更贴近实际情况,可是它的结果和标准有冲突时会被用来代替标准值么? 短路容量不断增大迫使电网改造升级好像是一个普遍存在的问题,如何经济的提高短路耐受水平,用emtp来分析值得大家好好讨论阿!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-2 09:11:36 | 显示全部楼层
    楼主说的没错,一般在网络规划时的短路电流计算是按照标准来进行的,且其结果有很大的冗余度,也正因为这个很大的冗余度,导致按照现有标准计算我国许多500KV站的短路电流水平超出了目前断路器的最大开断能力(63KA),从而影响了断路器选择。我用EMTP来做正是想看看真实的短路电流水平有多大,按照标准计算所得的短路电流其冗余度有多大,是否可以找到一种新的短路电流计算方法来代替标准的计算,刨去标准里面不必要的冗余度,降低短路电流水平,从而减少投资。