TA的每日心情 | 难过 2021-1-9 03:12 |
|---|
签到天数: 4 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:4 天 连续签到:1 天
|
发表于 2009-6-19 03:36:22
|
显示全部楼层
emtp计算大电网时暂态时有节点限制吗?节点数目是否可以设置?7 Y$ \; P0 j* d4 r
我在做华东电网仿真时发现只要卡片数目超过30000张,软件就会出现提示,超出了最大卡片数极限;所以我想请问各位高手,emtp仿真是否有节点限制,卡片最 ...: [. L x1 G! j' o6 ~6 p( g& z7 [, J2 f( _
zhangwin618 发表于 2009-6-18 21:06
8 i; R9 o+ M8 H) N
; o: |5 u( f5 H2 \9 `" b楼主强悍!卡片都30000张了? 用ATP进行大系统计算我还真是少见,楼主是在进行机电暂态分析么?节点限制是有的,在atp的官方网站上可以看到, O5 h5 L3 |" j7 H$ ]
Busses 6000
! n/ h$ j4 H( q, A% X4 i- uBranches 10000 ; M, H; s$ G2 e2 E
Switches 1200 - W% v0 O# M5 z% r6 B1 k; A7 i
Sources 900 6 C- W L3 D+ T+ {5 R
Nonlinear elements 2250 m- [% Y6 _ r9 Z
Synchronous machines 90 9 G' z$ I1 u! e' f6 p
% J( s# F8 k; r6 M
具体你程序里的设置,可以在你的atp内核程序的文件夹里找到,是listsize.dat文件,节点限制可以在里面更改,每一项的意思可以在rulebook里查到 |
|