110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-26 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?5 i7 x7 L; L$ _) Q  j1 E
    该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。" J( Y. U: {4 M& M
    10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。# j( A) ]4 z% @1 |( g$ w
    但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。' D5 Z5 G1 ?+ ^
    如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。
    4 `0 Y* U- p5 F4 C$ _: b如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。9 |/ f: @" P3 G, c" a# h4 R

    9 S+ ^% L) _' g有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。3 s4 z  z3 I, e* Q1 V
    或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。* a0 S& e* }, H% E6 m
    况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。
    , A* P& H/ l1 f, H7 f现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行
    2 b: W- Q# Z9 c- b7 B% S$ v. U3 ?9 P限流。8 I/ I% D: \- C- k, x* G
    根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备, M3 C. D. z4 P1 ~6 P/ X3 W
    允许按照40kA水平选择。
    : b1 I) S/ [% p# I+ w' i所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议
    # B; A$ F- P$ U1 t( \7 E并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
    对这个问题研究不深。10kv母线打算分几段?
      w, I7 e. z. Z% B+ m% M7 [# S为什么10KV母线不分列运行,中间设母联开关
    2 y3 Y& ]9 S* B6 R/ \( F$ Y: I8 j或者并列运行加装分裂电抗器都能降低短路电流0 u+ |) O( K0 {# s/ e( a! S" @

    3 E" Z, t* J/ A$ U期待高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
    补充接线示意图:* b  y' V: v- z* E% r
    调整大小 接线示意图_2.jpg - n$ X4 h8 [0 Y- e8 m: ?
    问题是,增加限流电抗器,要占地方) p- r( G- `9 m- k
    实际工程中,占地已经批复了,不能再扩大征地拉
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:18:14 | 显示全部楼层
    TO 2楼:" y8 C& m  z- q: K' v5 ~6 w
    实际运行中肯定是分列运行的时间多,7 Y& ?- A4 S& I5 W+ G% g& c8 A1 A% J
    并列运行只是检修主变或故障的时候才并列,或操作过程中需要短时并列
    " d4 W  R/ A5 z3 z但是在计算的时候,肯定需要计算并列时候的短路电流情况的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:00 | 显示全部楼层
    断路器开断本来有个延时的,计算开断时的实际短路电流是否超过断路器能力看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:25 | 显示全部楼层
    应该问题不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法
    0 L( ~+ t4 r" X" p% |3 M. l短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 01:57:41 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法1 i7 j4 f8 x0 \. B. D
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    1 d. n. ]! e* c6 W. p# g9 qluwenbo2330727 发表于 2009-5-6 12:30
    ( C6 k; u9 g* `( _
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    1 k' W7 c, y0 Q  k  f4 f楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:50:05 | 显示全部楼层
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。: m4 Q7 G: V0 S
    楼主现在有答案了么,很感兴趣啊" x: m% Q6 y2 J; ]- v% j
    dongchch 发表于 2009-5-12 01:57
    $ E# N4 ?0 Y+ i' C( K7 h" c9 `

    5 X9 {0 d4 r4 u0 x6 y3 M) _三相短路,和接地电阻的大小也是有关的吧 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:58:04 | 显示全部楼层
    1. 10kV开关不清楚,500kV开关工程上有63kA的,10kV应该也有,技术上没问题,就看厂家是不是生产5 |) f1 k# Y( `' K1 d3 D
    2. 校核的时候都是按最大值算,前面也提过,实际会有延时,开关开断时一般不会是峰值,可以调整时间,当然这还要看规程是否允许( F' c) B; ^4 O

    6 J8 `) Y! c7 {/ {8 V: A7 l' }8 B其实10kV分列运行,不是很好的方案吗? 偶尔有并列时,短时短路电流超标应该问题不大(单主变带并列母线应该不超标了吧?),500/220kV电网中为了减少方式调整的代价,允许短时超标的情况很常见。