110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-26 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?
    4 G6 y0 j& x2 j" S- [( e该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。
    & L, d4 _. C3 X; i0 m# a2 J10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。
    0 V; R) A/ L: a7 ]但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。
    3 T' R; ^1 _* }2 z: f如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。; T) z" y* z8 q" t0 e7 B
    如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。" i) s$ n2 f1 r3 r2 s4 K
    9 Z) \( ~( Z( j$ U# L! q( `- q) S
    有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
    1 M" t5 W# h- o6 g* p8 E7 Q9 U+ G或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。0 j  _8 i5 M6 h- c; q) `9 S$ A
    况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。
    - r! j2 V; I$ v' F; [; f! \现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行! w+ ?0 W# C+ H) M) N% P" x
    限流。
    2 [. x0 E8 m; K+ b' W  j5 f& c7 e# u根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备
    1 _$ o8 d3 G% O5 S- M4 @- D& f允许按照40kA水平选择。; Y  e/ x& Y; Q" s( i5 l& l' {* Y
    所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议( m; [- y" Q( \5 P8 x0 i
    并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
    对这个问题研究不深。10kv母线打算分几段?
    9 N$ m1 F8 s& J$ A. G8 u; Z为什么10KV母线不分列运行,中间设母联开关
    ' t8 c* V6 Z8 s# t6 |) U  u或者并列运行加装分裂电抗器都能降低短路电流
    " J4 h. J. j5 A9 {, a' f3 s. p! T# s) v% v" v
    期待高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
    补充接线示意图:  z6 y. b( z; M" g9 c* [
    调整大小 接线示意图_2.jpg # ^5 u% V4 g% i- k: r2 P' ]
    问题是,增加限流电抗器,要占地方
      X, g4 S2 d: {实际工程中,占地已经批复了,不能再扩大征地拉
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:18:14 | 显示全部楼层
    TO 2楼:
    - Z+ Z) b  M- o$ r3 ]! o, B7 C实际运行中肯定是分列运行的时间多,
    ' Q& e  T3 o7 O. ?* t并列运行只是检修主变或故障的时候才并列,或操作过程中需要短时并列
    ) h, q& W3 c1 G5 b! g) W6 {但是在计算的时候,肯定需要计算并列时候的短路电流情况的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:00 | 显示全部楼层
    断路器开断本来有个延时的,计算开断时的实际短路电流是否超过断路器能力看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:25 | 显示全部楼层
    应该问题不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法& A6 g5 r% c; l  R5 e2 y' B* ^
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 01:57:41 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法1 X8 q& e) w/ W
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?" \- n, |8 C8 t9 ^" R7 l
    luwenbo2330727 发表于 2009-5-6 12:30

    9 N0 g1 c3 E0 A0 q2 v这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。: I( P1 m( o, ?- v
    楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:50:05 | 显示全部楼层
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。5 j" _$ ~  N+ b
    楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    : j! ~# t% T: u. f) P9 Z) i- ?dongchch 发表于 2009-5-12 01:57

    + T, j7 c+ F: b% x
    , D. Y( W# V, v. u* f( {- t: `. M  J7 l  @& ]三相短路,和接地电阻的大小也是有关的吧 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:58:04 | 显示全部楼层
    1. 10kV开关不清楚,500kV开关工程上有63kA的,10kV应该也有,技术上没问题,就看厂家是不是生产+ g) o4 x. s  P( d& A  A! R9 X
    2. 校核的时候都是按最大值算,前面也提过,实际会有延时,开关开断时一般不会是峰值,可以调整时间,当然这还要看规程是否允许- v% k+ O1 C  M# M

    % O, b" p+ d# R8 q其实10kV分列运行,不是很好的方案吗? 偶尔有并列时,短时短路电流超标应该问题不大(单主变带并列母线应该不超标了吧?),500/220kV电网中为了减少方式调整的代价,允许短时超标的情况很常见。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】