各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?
7 [: U: ^/ K- T- r该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。
( f1 G8 G; _2 |5 d10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。
2 t) j: K5 P' \$ Q但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。* y* |) i, b8 D5 w
如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。
8 O# R- c0 s0 T4 K5 j如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。
/ @) W3 K7 f! i/ H- @8 S
% ^% K( t5 E$ ]8 c有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
6 n, I/ y" p* d, C+ S( E或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。
4 e+ w# I! R# K* s5 P* X; P况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢………… |
|