110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

 荐  火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-26 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?
    4 M8 Q2 U& ]! \- m0 N该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。
    # C* S- J6 c% m! a10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。0 }( h: m' W5 H/ x7 P
    但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。8 G; F0 Y& ?  b; M
    如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。
    ( {, z- \" c- F) V! r如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。
    , O0 y3 R* U3 t" J6 E) {9 t
    : E+ E. x& [  ?有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
    # M- \2 Y  I/ I0 [- ^( A# K或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。7 t  G) X9 j  D& k+ ]
    况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。- L6 ?1 U( e8 |3 b6 {  L- w  o
    现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行: ?! D7 W, r) F5 B6 F! B: _0 Y: A  C
    限流。
    ! [: P  Y, P  J, D4 Q( I根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备; y* l, r, C4 p8 o$ e
    允许按照40kA水平选择。
    / B) q6 u2 Y6 x$ @+ W所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议
    - Q2 c6 g3 }. b- _0 A1 z/ n并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
    对这个问题研究不深。10kv母线打算分几段?
    % n4 Z- Z- T* Z" \为什么10KV母线不分列运行,中间设母联开关; j- y2 ~6 r/ B  U# o
    或者并列运行加装分裂电抗器都能降低短路电流
    9 A, N( q1 Q0 N/ u! o& K  O; u5 [6 o: T
    期待高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
    补充接线示意图:: j1 F9 L, Q# X; ?* G; I+ W
    调整大小 接线示意图_2.jpg
    6 A- W( g: f: z; b+ N- M问题是,增加限流电抗器,要占地方" v7 S4 S' {) p6 _: U) O! O
    实际工程中,占地已经批复了,不能再扩大征地拉
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:18:14 | 显示全部楼层
    TO 2楼:
    6 p( p& ^5 ]# K+ d" Y实际运行中肯定是分列运行的时间多,
    0 H/ X$ p5 ^- e9 b; P: V* R; b# b* a并列运行只是检修主变或故障的时候才并列,或操作过程中需要短时并列- c0 H7 K8 p! b0 p* V* }
    但是在计算的时候,肯定需要计算并列时候的短路电流情况的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:00 | 显示全部楼层
    断路器开断本来有个延时的,计算开断时的实际短路电流是否超过断路器能力看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:25 | 显示全部楼层
    应该问题不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法/ F( i3 \( q* J( ]  C
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 01:57:41 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法
    : e7 e5 ~/ d0 V/ M6 L短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?4 i9 O" s: p, ~8 j$ K5 l
    luwenbo2330727 发表于 2009-5-6 12:30

    # r; t7 U8 A. ]这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。4 u3 x& P) x9 V; N
    楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:50:05 | 显示全部楼层
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    , c- ?7 m" v6 M楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    ; U0 C1 N5 F. tdongchch 发表于 2009-5-12 01:57
    : r' j/ p4 {; ~0 ?2 c) f
    + p+ I8 W8 O3 R, F7 M2 }  u
    三相短路,和接地电阻的大小也是有关的吧 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:58:04 | 显示全部楼层
    1. 10kV开关不清楚,500kV开关工程上有63kA的,10kV应该也有,技术上没问题,就看厂家是不是生产
    6 w: o& j" ^; T3 I- X2 Z3 K2. 校核的时候都是按最大值算,前面也提过,实际会有延时,开关开断时一般不会是峰值,可以调整时间,当然这还要看规程是否允许
    % j7 F: y# Q8 \& Q
    & U* l* v8 l5 U  N4 j% e2 u其实10kV分列运行,不是很好的方案吗? 偶尔有并列时,短时短路电流超标应该问题不大(单主变带并列母线应该不超标了吧?),500/220kV电网中为了减少方式调整的代价,允许短时超标的情况很常见。