110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-26 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?+ X. X1 E- L+ Y9 r6 Q9 X+ J
    该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。
    ; q& ?/ ?; j& {$ w10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。+ u; Y1 U6 q) h, u- z5 F
    但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。
    " V5 N2 M! R  N5 R8 i9 _如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。, P" f) C4 v' e
    如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。$ \. t" M1 ~0 a/ F8 t  D
    & C! ^4 d; V0 }% I6 E1 ^, W& y
    有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。/ U* V; r8 a0 O- ?' B, j
    或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。% _$ P3 l" e) f$ L7 F: A
    况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。
    0 B" V  j- e# |- R0 S现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行
    ; o- f6 G& z3 K5 e. d限流。4 p# E' F7 f2 r  H8 `
    根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备
    , m( W4 C# C4 b- `2 w5 @) L允许按照40kA水平选择。0 t' D* `1 r4 r" z
    所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议
    % m1 g$ p1 n  a2 P/ g, i( G% e并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
    对这个问题研究不深。10kv母线打算分几段?
    7 Z/ |4 m" Z' t为什么10KV母线不分列运行,中间设母联开关' e: w! X8 l6 e  F) ]
    或者并列运行加装分裂电抗器都能降低短路电流
    : y$ H0 O' j0 }2 m" u0 R3 b! ^8 _3 O: v3 D+ v+ A( s
    期待高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
    补充接线示意图:
    1 o% T* W8 @. e! Y: l 调整大小 接线示意图_2.jpg 7 v& s5 Q! v  i3 b
    问题是,增加限流电抗器,要占地方- S4 z% L! V" Q  g6 r+ w
    实际工程中,占地已经批复了,不能再扩大征地拉
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:18:14 | 显示全部楼层
    TO 2楼:( r4 _; [+ v) ]
    实际运行中肯定是分列运行的时间多,
    1 @8 [5 L. E- Z& z( M+ e# z并列运行只是检修主变或故障的时候才并列,或操作过程中需要短时并列) u) x3 _( u& m+ w  }
    但是在计算的时候,肯定需要计算并列时候的短路电流情况的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:00 | 显示全部楼层
    断路器开断本来有个延时的,计算开断时的实际短路电流是否超过断路器能力看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:25 | 显示全部楼层
    应该问题不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法: W: ]( B, W( X2 d! Y' j( b
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 01:57:41 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法
    9 H6 f. ^& C, q( s: ^& z2 k9 j短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    - s6 _0 M4 o% }  \3 gluwenbo2330727 发表于 2009-5-6 12:30
    1 m- F  R5 |2 M0 |
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。" c) ~- ^' [. d
    楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:50:05 | 显示全部楼层
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    : k( J0 ^. G7 q楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    9 w" w! C: Z/ @; ?dongchch 发表于 2009-5-12 01:57
    1 i( y. q% B: ^/ e( O
    0 @+ L$ U/ y' l$ ^
    三相短路,和接地电阻的大小也是有关的吧 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:58:04 | 显示全部楼层
    1. 10kV开关不清楚,500kV开关工程上有63kA的,10kV应该也有,技术上没问题,就看厂家是不是生产
    $ w$ \; {  I- t8 b4 R+ Y% ~2. 校核的时候都是按最大值算,前面也提过,实际会有延时,开关开断时一般不会是峰值,可以调整时间,当然这还要看规程是否允许
    9 x: Z( C+ k4 O8 a8 x. A9 U9 ~
    % z/ `* L% G3 o/ r其实10kV分列运行,不是很好的方案吗? 偶尔有并列时,短时短路电流超标应该问题不大(单主变带并列母线应该不超标了吧?),500/220kV电网中为了减少方式调整的代价,允许短时超标的情况很常见。