110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-26 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?
    7 [: U: ^/ K- T- r该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。
    ( f1 G8 G; _2 |5 d10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。
    2 t) j: K5 P' \$ Q但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。* y* |) i, b8 D5 w
    如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。
    8 O# R- c0 s0 T4 K5 j如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。
    / @) W3 K7 f! i/ H- @8 S
    % ^% K( t5 E$ ]8 c有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
    6 n, I/ y" p* d, C+ S( E或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。
    4 e+ w# I! R# K* s5 P* X; P况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。+ G: e$ n: X0 D2 g% p8 P3 y
    现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行
    & _- f+ M4 v: m+ I限流。
    * }4 |. o2 O/ c0 Y根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备
    2 v: ]. ~  L3 f) r* F% ~' \5 R允许按照40kA水平选择。
    " f: H8 J. _# i" }所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议
    & Q/ U' G$ W4 C) A; b并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
    对这个问题研究不深。10kv母线打算分几段?4 Y  b. Y1 E, A0 A: {3 i: w
    为什么10KV母线不分列运行,中间设母联开关
    : a! q" H4 G: P9 K: C! n或者并列运行加装分裂电抗器都能降低短路电流3 S: Z- n4 p1 @9 _/ c6 N! u4 V
    5 ~5 E3 p, e% F( F/ z% ]  x0 M+ ]! B
    期待高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
    补充接线示意图:+ b; ], B2 H1 E0 s5 w
    调整大小 接线示意图_2.jpg : T5 Y& H. x8 _5 x9 [
    问题是,增加限流电抗器,要占地方
    - }: e4 g# z( p4 b3 R4 o0 C- `3 S实际工程中,占地已经批复了,不能再扩大征地拉
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:18:14 | 显示全部楼层
    TO 2楼:
    5 T3 D' m& S5 Z& F/ t" a) _实际运行中肯定是分列运行的时间多,7 a; r3 j% r$ O
    并列运行只是检修主变或故障的时候才并列,或操作过程中需要短时并列- z$ @2 H- X1 o! W# ?
    但是在计算的时候,肯定需要计算并列时候的短路电流情况的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:00 | 显示全部楼层
    断路器开断本来有个延时的,计算开断时的实际短路电流是否超过断路器能力看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:25 | 显示全部楼层
    应该问题不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法
    , t# X8 Z; [# M7 J短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 01:57:41 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法
    # P: [" U5 c5 L! C$ m5 l短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    5 ~5 B6 y& N! K# W; e8 @luwenbo2330727 发表于 2009-5-6 12:30

    % X9 I5 b0 R$ p( E6 f1 y: v这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。# \9 ^+ V! }  j9 d$ l* m" ^  j
    楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:50:05 | 显示全部楼层
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    ' b2 v3 u) V7 r  a楼主现在有答案了么,很感兴趣啊, T8 u0 _7 x) Z( }# M! P7 m+ N' h! C* l
    dongchch 发表于 2009-5-12 01:57

    8 s; O+ b6 r* ~& C; e, [9 ~. o' f2 [6 J" w- S6 j! F6 Z
    三相短路,和接地电阻的大小也是有关的吧 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:58:04 | 显示全部楼层
    1. 10kV开关不清楚,500kV开关工程上有63kA的,10kV应该也有,技术上没问题,就看厂家是不是生产' B, e/ o1 D4 ^" C" b
    2. 校核的时候都是按最大值算,前面也提过,实际会有延时,开关开断时一般不会是峰值,可以调整时间,当然这还要看规程是否允许
    , \- W( Y  i9 c9 ?% w- k2 _8 z1 G9 R. n' a9 ?
    其实10kV分列运行,不是很好的方案吗? 偶尔有并列时,短时短路电流超标应该问题不大(单主变带并列母线应该不超标了吧?),500/220kV电网中为了减少方式调整的代价,允许短时超标的情况很常见。