设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 18827|回复: 72

110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

 荐  火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-26 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?
    " r: Z& Q- z* S" H( Q该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。  K* V1 U% U. j; B4 U7 d( R) b" A$ y
    10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。$ G7 T  I+ K# J2 B8 s0 h
    但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。
    " x5 f5 D/ x0 z6 [) P/ ]如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。' |: {) S3 W, c0 O
    如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。2 j8 ]2 D/ e7 s) y: d
    ) d/ |; B5 L$ }3 j+ k
    有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
    $ B2 o0 n$ E) e' M3 o' P或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。" C+ S( r+ s/ Z2 Q- C) B$ t$ O" K2 V5 O5 t
    况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。
    9 [7 R1 t; f9 n0 M' J2 H) h现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行
    2 f$ ^" y0 S  d! |) @! {  D限流。
    5 `2 H5 R4 o3 S) i根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备
    , r; \9 x! A" N6 U, B' H允许按照40kA水平选择。! U# H! N6 {; J% \! X; C* ^0 n' s
    所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议
    . G6 ^. e2 S' _9 N0 W0 K7 S5 U3 `并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
    对这个问题研究不深。10kv母线打算分几段?7 }& R# B3 e4 s7 o2 ?+ }! |
    为什么10KV母线不分列运行,中间设母联开关$ o1 l( L  P: s1 F; s8 ^6 M' \
    或者并列运行加装分裂电抗器都能降低短路电流
      x6 t  D7 u! O7 L2 J0 o6 e' `5 `2 _3 _* R0 [, ?
    期待高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
    补充接线示意图:, _  S# d1 }- M, n5 y+ M
    调整大小 接线示意图_2.jpg
    8 a! T( }0 q# V. C4 s问题是,增加限流电抗器,要占地方
    8 P! L6 x3 R! X: h3 d* k2 c实际工程中,占地已经批复了,不能再扩大征地拉
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:18:14 | 显示全部楼层
    TO 2楼:5 V, t4 F# Q6 O$ {* Y% Q
    实际运行中肯定是分列运行的时间多,0 o  Y6 F6 M; c& \
    并列运行只是检修主变或故障的时候才并列,或操作过程中需要短时并列2 c$ s: |6 t. F3 e# w/ [4 j6 e
    但是在计算的时候,肯定需要计算并列时候的短路电流情况的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:00 | 显示全部楼层
    断路器开断本来有个延时的,计算开断时的实际短路电流是否超过断路器能力看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:25 | 显示全部楼层
    应该问题不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法  r# S7 L# K' Q7 I' D
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 01:57:41 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法
    % q) f( H9 `9 i$ S( G* k短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    & t4 ?( C& p4 K- G/ lluwenbo2330727 发表于 2009-5-6 12:30

    & y- s4 N2 |- R9 e6 A. C6 Z: ?这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    % F5 C' ~  B2 ^, k楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:50:05 | 显示全部楼层
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    ) Y' k( W2 [* n/ V楼主现在有答案了么,很感兴趣啊) t' S' k3 F. y9 \
    dongchch 发表于 2009-5-12 01:57

    4 {/ ~' B% D7 h  o5 L% x
    7 p" c6 m! P7 g' C4 B三相短路,和接地电阻的大小也是有关的吧 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:58:04 | 显示全部楼层
    1. 10kV开关不清楚,500kV开关工程上有63kA的,10kV应该也有,技术上没问题,就看厂家是不是生产3 W; J% ?5 O& ?2 R) y
    2. 校核的时候都是按最大值算,前面也提过,实际会有延时,开关开断时一般不会是峰值,可以调整时间,当然这还要看规程是否允许
    ) w" C1 {; S, u: }! m9 x) S
    " J8 O; f6 f$ e; Y# K4 u& f其实10kV分列运行,不是很好的方案吗? 偶尔有并列时,短时短路电流超标应该问题不大(单主变带并列母线应该不超标了吧?),500/220kV电网中为了减少方式调整的代价,允许短时超标的情况很常见。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-9 23:36

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表