110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-26 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?
    2 K) ?) i6 l) H/ Y9 e7 @该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。& S6 [" c; I0 i, |
    10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。: K/ W$ b' W; E2 [" H  @* }9 ~$ E
    但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。
    , l4 |" c. V3 R! Z: g如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。
    3 g+ s9 P' L  B$ C3 o8 f如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。6 ]  g# Y: t: O

    $ B! d) e4 a8 K/ W$ l2 `5 B7 T  I% e有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
    $ e: B0 h9 J1 `7 h) b: z: B或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。
    $ w1 j+ j" g) k% g) k8 P况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。
    . X! x2 i" \4 s: J现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行
    & x7 n+ q  q+ @: y4 K0 h限流。
    / b1 C; ~: \! v) m根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备
    # N8 V% h6 @; v2 d3 l; ]$ |允许按照40kA水平选择。
      C  Q, |# E1 H- V所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议
    ( b; ^, |+ Q4 u" n$ t7 c7 e并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
    对这个问题研究不深。10kv母线打算分几段?
    9 L9 A% ~$ i* P" L- }% z- @为什么10KV母线不分列运行,中间设母联开关
    ! a2 d6 P# [5 ^5 S0 [# q或者并列运行加装分裂电抗器都能降低短路电流
    - b: s- U7 E( x8 E# c9 A$ F, I' P5 H4 v* Y
    期待高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
    补充接线示意图:. p& a5 l( H9 F6 }0 _* q
    调整大小 接线示意图_2.jpg " s0 s% I; A, z
    问题是,增加限流电抗器,要占地方9 h6 v  `& W" x) Q  H
    实际工程中,占地已经批复了,不能再扩大征地拉
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:18:14 | 显示全部楼层
    TO 2楼:
    , {5 W) s2 e4 Q* |5 I实际运行中肯定是分列运行的时间多,. M- H4 I7 G5 P
    并列运行只是检修主变或故障的时候才并列,或操作过程中需要短时并列$ l3 Q: y1 t1 q4 r1 x! ]3 L6 b, V9 w
    但是在计算的时候,肯定需要计算并列时候的短路电流情况的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:00 | 显示全部楼层
    断路器开断本来有个延时的,计算开断时的实际短路电流是否超过断路器能力看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:25 | 显示全部楼层
    应该问题不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法) y# r7 Z) e9 H) ]
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 01:57:41 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法( C0 u# m$ U+ u. n+ c# K; F
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    1 M# Z4 A' F0 l8 Q* I, Kluwenbo2330727 发表于 2009-5-6 12:30

    . l) v# T  C3 E9 C+ C* G, r) k7 y1 ^这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    & T  U9 ~; G) N. B楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:50:05 | 显示全部楼层
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。1 z7 s6 R2 g8 o' r9 ~, [
    楼主现在有答案了么,很感兴趣啊( c/ p( H" k4 T7 a
    dongchch 发表于 2009-5-12 01:57

    7 S+ P: U, I& H; s8 c2 D) l' f2 i" L$ Y# U( y
    三相短路,和接地电阻的大小也是有关的吧 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:58:04 | 显示全部楼层
    1. 10kV开关不清楚,500kV开关工程上有63kA的,10kV应该也有,技术上没问题,就看厂家是不是生产
    0 U, l$ @/ `2 L, l2. 校核的时候都是按最大值算,前面也提过,实际会有延时,开关开断时一般不会是峰值,可以调整时间,当然这还要看规程是否允许
    * M( ~6 X0 L( `# P% ~; Y, J; \0 q) _
    其实10kV分列运行,不是很好的方案吗? 偶尔有并列时,短时短路电流超标应该问题不大(单主变带并列母线应该不超标了吧?),500/220kV电网中为了减少方式调整的代价,允许短时超标的情况很常见。