各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?+ [0 u! H+ z/ W4 K$ q
该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。- j5 p+ \; P" D% z
10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。2 K/ U, A! [7 t3 o; q4 ~/ \+ w9 q
但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。
: C' f& _8 l- L, D如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。
& c6 x; d$ ?$ [如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。
$ ^- S2 y1 b. f, W6 k: J
4 |. V) V# @! E, p" I8 o有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
! d8 l' m$ J! Z) o或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。
) L5 X0 c* H: Z# C9 t8 _况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢………… |
|