110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

 荐  火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-26 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?& p- P2 R: Y5 M# [! A
    该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。# s; B4 G: l5 V3 x6 ]
    10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。
    9 e. r. l4 Q# D3 Z# q但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。
      i3 `0 z9 u- ~2 v- h7 w2 R如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。. P5 z/ [9 F5 w& A' l1 w8 _
    如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。5 z0 J9 {3 A8 }& C$ a2 r" u8 z6 P1 {

    " d6 z% H1 i$ o/ K4 ^, M有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
    ; L7 f& @1 Z" ], \6 p8 I4 d7 ~或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。# V* v3 K1 o# _$ ]0 k
    况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。# [- e8 s5 h9 s. Y5 F
    现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行
    + ]  N' q1 J2 X5 \" B限流。
    4 ^1 F5 b: A3 P( M根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备
    $ P- U& W/ l/ u' I% h允许按照40kA水平选择。
    % Q- a. Q5 f" ~) h% [6 [/ N8 U所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议- a, [! E# G2 }1 V* |$ Z1 b
    并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
    对这个问题研究不深。10kv母线打算分几段?
    # t( j2 w' h/ f  ~5 w! q' M为什么10KV母线不分列运行,中间设母联开关7 J4 k7 d. p0 C) R% S; s
    或者并列运行加装分裂电抗器都能降低短路电流( [  N+ k! j/ L& J- _" r
    3 [5 v. d9 M5 L2 r. L% O8 x
    期待高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
    补充接线示意图:
    ' @2 P2 U7 f7 u- d0 J5 f* @; \# g1 ^ 调整大小 接线示意图_2.jpg " E! N, h9 A- v, p
    问题是,增加限流电抗器,要占地方- D3 E+ y, d% s9 e
    实际工程中,占地已经批复了,不能再扩大征地拉
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:18:14 | 显示全部楼层
    TO 2楼:
    % z' M2 `2 k+ y& @实际运行中肯定是分列运行的时间多,1 l; g2 C9 H: C/ p  b
    并列运行只是检修主变或故障的时候才并列,或操作过程中需要短时并列
    9 Z' d+ u# w- R1 P( w! i( v但是在计算的时候,肯定需要计算并列时候的短路电流情况的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:00 | 显示全部楼层
    断路器开断本来有个延时的,计算开断时的实际短路电流是否超过断路器能力看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:25 | 显示全部楼层
    应该问题不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法. B' c7 c, d- ~! U
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 01:57:41 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法
    % p, V, J% @: U7 }0 X短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    8 u: {& B1 }# v5 uluwenbo2330727 发表于 2009-5-6 12:30

    0 [9 d) q; D/ z5 r: M  h3 |这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    $ t# \9 u( A+ k- y3 A) u楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:50:05 | 显示全部楼层
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    - @/ J7 ~$ ~) Q1 u& ~楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    8 X0 [/ R# U, ^) fdongchch 发表于 2009-5-12 01:57

    + B& Z) X6 g& b+ @# F# x6 B) r; [2 @7 ?) T  i% G
    三相短路,和接地电阻的大小也是有关的吧 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:58:04 | 显示全部楼层
    1. 10kV开关不清楚,500kV开关工程上有63kA的,10kV应该也有,技术上没问题,就看厂家是不是生产- S0 ?% A. Z- D% v0 n4 ~+ D9 [
    2. 校核的时候都是按最大值算,前面也提过,实际会有延时,开关开断时一般不会是峰值,可以调整时间,当然这还要看规程是否允许
    1 l4 S5 f; M! H8 S  }
    ; _0 G4 `* l6 R* x; s其实10kV分列运行,不是很好的方案吗? 偶尔有并列时,短时短路电流超标应该问题不大(单主变带并列母线应该不超标了吧?),500/220kV电网中为了减少方式调整的代价,允许短时超标的情况很常见。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下