110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

 荐  火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-26 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?
    4 }5 c3 D3 D( Q) e该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。, e/ s0 W9 ?0 q
    10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。5 K- C6 p) v# h" {5 r
    但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。
    $ l: e& J4 M0 j  d* Q3 K3 j2 K如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。
    1 ^" }6 N! ~1 `) H4 O如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。
    : M  E$ b* J; W$ q3 ~
    ' e% U& }* a, q有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。6 T& k# F5 g$ v2 ]' G" j
    或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。5 K7 L2 Z1 F' a/ A$ U
    况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。. n: |4 |! X4 H/ Y3 ?% m
    现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行$ r: c! V8 I( G' |
    限流。9 S; s/ @+ x0 V  K
    根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备
      y) E# H& v( C0 h; y/ C8 k允许按照40kA水平选择。
    7 F9 {, k* T+ Y所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议) S8 F3 b0 L3 _7 f8 `
    并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
    对这个问题研究不深。10kv母线打算分几段?1 v3 g; S: `- m* h1 S
    为什么10KV母线不分列运行,中间设母联开关
    5 H, F& Z1 T$ ~/ B5 I; U, k0 d或者并列运行加装分裂电抗器都能降低短路电流4 U4 x7 C2 [$ B4 J. W

    / a5 O4 \" Q8 B8 y$ i# i# `期待高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
    补充接线示意图:6 H" b5 y& Q7 S6 S$ G5 L: t
    调整大小 接线示意图_2.jpg
    & g: G/ \+ I: c# g问题是,增加限流电抗器,要占地方
    " t( [* l4 G; _+ c& M* O2 Y实际工程中,占地已经批复了,不能再扩大征地拉
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:18:14 | 显示全部楼层
    TO 2楼:
    0 g% x% ]4 \( v8 n, Y  U实际运行中肯定是分列运行的时间多,6 Q" ^0 n8 A- _  H: u( U
    并列运行只是检修主变或故障的时候才并列,或操作过程中需要短时并列
    $ O; i9 Z, ]. l5 [- A/ |但是在计算的时候,肯定需要计算并列时候的短路电流情况的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:00 | 显示全部楼层
    断路器开断本来有个延时的,计算开断时的实际短路电流是否超过断路器能力看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:25 | 显示全部楼层
    应该问题不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法
    6 M+ |  Q! G& u2 C+ m短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 01:57:41 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法
    ) `% f. \9 x: C/ J短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    1 D# X* o; t; s6 ?. R1 jluwenbo2330727 发表于 2009-5-6 12:30

    4 C9 T, Y0 p* E/ _, k5 v' f  q这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    ; j9 |; |, R, U% i楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:50:05 | 显示全部楼层
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。5 Y9 K2 L) \: f& `& \+ g3 Q
    楼主现在有答案了么,很感兴趣啊) B4 V  V2 e" _- N$ J" Q
    dongchch 发表于 2009-5-12 01:57

      S' t% E1 n/ h% z
    ' l  O- L" V3 B# I5 D) ^2 Y) A2 A三相短路,和接地电阻的大小也是有关的吧 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:58:04 | 显示全部楼层
    1. 10kV开关不清楚,500kV开关工程上有63kA的,10kV应该也有,技术上没问题,就看厂家是不是生产3 P$ j  [; I) y4 ^/ Y
    2. 校核的时候都是按最大值算,前面也提过,实际会有延时,开关开断时一般不会是峰值,可以调整时间,当然这还要看规程是否允许
    & f- _, J( C$ ^3 _2 i& U6 d
    $ l4 I3 s5 ?  v" Z1 \8 Q2 J其实10kV分列运行,不是很好的方案吗? 偶尔有并列时,短时短路电流超标应该问题不大(单主变带并列母线应该不超标了吧?),500/220kV电网中为了减少方式调整的代价,允许短时超标的情况很常见。