各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?& p- P2 R: Y5 M# [! A
该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。# s; B4 G: l5 V3 x6 ]
10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。
9 e. r. l4 Q# D3 Z# q 但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。
i3 `0 z9 u- ~2 v- h7 w2 R 如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。. P5 z/ [9 F5 w& A' l1 w8 _
如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。5 z0 J9 {3 A8 }& C$ a2 r" u8 z6 P1 {
" d6 z% H1 i$ o/ K4 ^, M 有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
; L7 f& @1 Z" ], \6 p8 I4 d7 ~ 或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。# V* v3 K1 o# _$ ]0 k
况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………