各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?1 o& ]/ E. t( N6 g7 G4 E$ U% C
该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。
5 ^/ k1 p$ {: N) K' V8 ^+ F+ ]10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。# H6 S2 i9 {6 s& T/ w
但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。& W6 p! ^+ K4 t( e, U, d
如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。8 P* C" y0 L, I& |
如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。- Z, z' Q) V# A$ p0 f- C7 w
* P; {; m4 r& B& Q% H
有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
( W ?6 @: h: {4 o或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。
* n/ Z/ `( B- ~3 N# q1 N, C, ~况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢………… |
|