110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-26 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?1 o& ]/ E. t( N6 g7 G4 E$ U% C
    该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。
    5 ^/ k1 p$ {: N) K' V8 ^+ F+ ]10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。# H6 S2 i9 {6 s& T/ w
    但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。& W6 p! ^+ K4 t( e, U, d
    如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。8 P* C" y0 L, I& |
    如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。- Z, z' Q) V# A$ p0 f- C7 w
    * P; {; m4 r& B& Q% H
    有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
    ( W  ?6 @: h: {4 o或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。
    * n/ Z/ `( B- ~3 N# q1 N, C, ~况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。
    7 c  C# t- B2 Z5 i$ A, E. f4 P; q现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行
      m8 M/ \  J; W限流。4 @  J8 P& p1 V3 o, k
    根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备, F, m4 `- N" J( e8 R/ E$ X
    允许按照40kA水平选择。
    : f2 [# d, O. u- e' j# W7 B. O# g& X所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议
    ; g9 b* q! \# E3 }) G8 o7 a: P并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
    对这个问题研究不深。10kv母线打算分几段?% \3 r, V1 N# P6 A7 r; E
    为什么10KV母线不分列运行,中间设母联开关
    0 b0 ~0 L1 q# t. k. A! Y- D3 i或者并列运行加装分裂电抗器都能降低短路电流0 i8 i4 Z: C+ Z# }- ~' c

    : h( ?9 I/ t& N, W期待高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
    补充接线示意图:
    2 }$ M9 @4 C& O7 K; W0 q0 G0 r 调整大小 接线示意图_2.jpg
    ; x1 N2 f. Q$ h9 k" s! I问题是,增加限流电抗器,要占地方
    2 H0 c9 E" i5 R" c实际工程中,占地已经批复了,不能再扩大征地拉
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:18:14 | 显示全部楼层
    TO 2楼:
    ( H2 c% o8 Z; Q; Y实际运行中肯定是分列运行的时间多,3 Y8 E$ E) s9 w( Q4 t
    并列运行只是检修主变或故障的时候才并列,或操作过程中需要短时并列
    ! B, n* G8 B, O# R/ I* F但是在计算的时候,肯定需要计算并列时候的短路电流情况的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:00 | 显示全部楼层
    断路器开断本来有个延时的,计算开断时的实际短路电流是否超过断路器能力看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:25 | 显示全部楼层
    应该问题不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法5 q5 J" d; Z4 q4 l
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 01:57:41 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法
    , `6 S0 e- i- o! q: q短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?- ^+ T; t9 W/ {7 j6 E
    luwenbo2330727 发表于 2009-5-6 12:30

    & K8 ~- G2 X+ O, W# }) I# G; e+ ~这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。/ ~% H. h; T* \0 {% o+ J6 y6 n
    楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:50:05 | 显示全部楼层
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    4 a; C- g) X3 o楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    ) d; ?- Q9 S  D  T) Bdongchch 发表于 2009-5-12 01:57
    / U; l$ d0 q, K1 T& V
    4 Z8 A( `4 v8 G; ]3 E
    三相短路,和接地电阻的大小也是有关的吧 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:58:04 | 显示全部楼层
    1. 10kV开关不清楚,500kV开关工程上有63kA的,10kV应该也有,技术上没问题,就看厂家是不是生产
    3 v, p% B6 I. h0 c$ A2. 校核的时候都是按最大值算,前面也提过,实际会有延时,开关开断时一般不会是峰值,可以调整时间,当然这还要看规程是否允许
    3 K$ c0 U6 v* _3 J2 q
    0 _5 r2 G. Q/ v% V; k8 r$ {其实10kV分列运行,不是很好的方案吗? 偶尔有并列时,短时短路电流超标应该问题不大(单主变带并列母线应该不超标了吧?),500/220kV电网中为了减少方式调整的代价,允许短时超标的情况很常见。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-16 02:14

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表