各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?
& h- n7 M& L. t, P/ Y该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。, s) N) k; U8 [: w2 n; q
10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。
1 z# v/ b9 D6 z' s但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。) Q6 B1 Q2 Q, @$ `
如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。
2 {( P+ h( G8 k# \& @/ n如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。
" J0 n9 F( m. g0 z/ [# k
$ b! O0 z* L# E0 M% n* {' {& k有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
$ v' \3 o# |1 X% L或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。
( I3 O3 D k$ Y% h$ Z3 x2 I. G况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢………… |
|