110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-26 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?: ]1 I" u2 E8 \2 D( z0 K; \
    该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。
    ' o+ A/ W; u0 L10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。
    & \7 ?( H/ |) T7 H' [% B但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。5 ]( M" B/ |6 T
    如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。0 @$ _( G9 [+ h# l" }
    如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。! w" O9 f, h7 |6 _9 d  @9 k/ K

    ) e/ x4 ]& n7 X6 e6 K5 [有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
    , l& Q- z0 _4 m8 W8 s5 i+ p) G+ m或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。
    2 R0 F( E' ^: d# E$ j" o况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。& K& d2 _7 I6 x- Y& S+ q
    现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行8 D0 E: }& O4 w1 E
    限流。
    , u+ t5 H; e( h- b根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备5 \; V  x% H7 x7 A5 `
    允许按照40kA水平选择。
    0 S* x3 l* ]* J1 W) d) m, L$ |& a1 \所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议
    ' @% B0 \* x( x+ l并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
    对这个问题研究不深。10kv母线打算分几段?
    9 W; D7 [7 a3 Y为什么10KV母线不分列运行,中间设母联开关
    - H3 B3 y3 w2 I8 ~# t或者并列运行加装分裂电抗器都能降低短路电流: a& l' G$ T& q7 ^- Z9 e+ N

    / _8 l/ {7 D# ]/ f8 f期待高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
    补充接线示意图:
    ; ]6 N0 s7 H& n! A 调整大小 接线示意图_2.jpg
    ! p" x( _) d1 y3 Y& c问题是,增加限流电抗器,要占地方0 M* P- g- o1 ~0 e0 n' P5 `
    实际工程中,占地已经批复了,不能再扩大征地拉
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:18:14 | 显示全部楼层
    TO 2楼:8 Z2 C& n. V( f2 x- Z9 p1 v
    实际运行中肯定是分列运行的时间多,
    - q4 u" e& @% i3 ^# T0 b: }2 Z并列运行只是检修主变或故障的时候才并列,或操作过程中需要短时并列1 {; e/ w5 h; ~& U% @8 x
    但是在计算的时候,肯定需要计算并列时候的短路电流情况的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:00 | 显示全部楼层
    断路器开断本来有个延时的,计算开断时的实际短路电流是否超过断路器能力看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:25 | 显示全部楼层
    应该问题不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法, V- q6 |8 v8 C1 E3 b4 k7 }
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 01:57:41 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法
      }, Y7 @7 _5 R" A- ?短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    : D' n. C9 ^2 M3 |luwenbo2330727 发表于 2009-5-6 12:30

    " `. @$ p3 V* v# u+ b& m% B这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    ; \. a3 j+ X9 ^' K9 F楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:50:05 | 显示全部楼层
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    2 }* I- ]& j3 v* U3 A7 I$ S* }楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    ) L1 h/ D9 L, ^5 M4 udongchch 发表于 2009-5-12 01:57
    . k. a8 v6 j& s( G/ ~. N
    " E' D/ b5 C+ R9 e: L) D: |! U+ `
    三相短路,和接地电阻的大小也是有关的吧 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:58:04 | 显示全部楼层
    1. 10kV开关不清楚,500kV开关工程上有63kA的,10kV应该也有,技术上没问题,就看厂家是不是生产
    3 L% Y& w4 F+ r# G% o% n2. 校核的时候都是按最大值算,前面也提过,实际会有延时,开关开断时一般不会是峰值,可以调整时间,当然这还要看规程是否允许0 V- w) s9 ?6 f: l0 P2 U3 F

    & q  V3 G' E, ]# N4 P其实10kV分列运行,不是很好的方案吗? 偶尔有并列时,短时短路电流超标应该问题不大(单主变带并列母线应该不超标了吧?),500/220kV电网中为了减少方式调整的代价,允许短时超标的情况很常见。