各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?: ]1 I" u2 E8 \2 D( z0 K; \
该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。
' o+ A/ W; u0 L10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。
& \7 ?( H/ |) T7 H' [% B但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。5 ]( M" B/ |6 T
如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。0 @$ _( G9 [+ h# l" }
如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。! w" O9 f, h7 |6 _9 d @9 k/ K
) e/ x4 ]& n7 X6 e6 K5 [有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
, l& Q- z0 _4 m8 W8 s5 i+ p) G+ m或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。
2 R0 F( E' ^: d# E$ j" o况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢………… |
|