110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-26 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?
    4 t7 e$ }6 v2 D9 K该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。
    - M5 c, w% |/ J8 ~* H4 b$ e2 H10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。
    8 a& r( }. s# @' U+ _: J% Y但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。0 Y; x) v; a6 c
    如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。4 ]6 S* g$ _" Q2 w
    如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。
    0 j7 f3 z$ O, `' p8 {; J  y2 |$ e5 D. N; q& @* c
    有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
    9 z1 Z( w1 r8 a1 B  v8 {# n或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。- Y5 W- ~7 O- ?3 G1 c/ U6 f
    况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。
    1 u* T6 w8 ~  M6 N& _7 p7 ?现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行
    ; R8 v$ E1 ]! s% W, g7 ?5 u" i限流。) \; n8 g3 [7 b; w; f* M
    根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备6 l* N" ^$ u; s" v
    允许按照40kA水平选择。0 H9 G7 }3 |- E( t
    所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议
    ) x3 u6 `. T% W! j9 p6 K并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
    对这个问题研究不深。10kv母线打算分几段?
    : c' n6 r" k/ v为什么10KV母线不分列运行,中间设母联开关/ z7 r* Q( G3 S; X6 H% g' f! r& z, }
    或者并列运行加装分裂电抗器都能降低短路电流% `& ~6 B3 K9 Q) a2 U8 O& W5 ?
    $ T' c1 B" W. s
    期待高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
    补充接线示意图:
    3 f1 x: k* ~! @- l) P& M  r( | 调整大小 接线示意图_2.jpg
    & J% K+ b) c9 X/ v" ~问题是,增加限流电抗器,要占地方
    - K* `- f) y" M" S实际工程中,占地已经批复了,不能再扩大征地拉
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:18:14 | 显示全部楼层
    TO 2楼:! r# T( W  |, t, d7 \
    实际运行中肯定是分列运行的时间多,' n) O# t5 q; j* D* S+ U5 x! S
    并列运行只是检修主变或故障的时候才并列,或操作过程中需要短时并列
    ' e0 q0 E- B4 A) c/ b; t$ x3 S/ S但是在计算的时候,肯定需要计算并列时候的短路电流情况的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:00 | 显示全部楼层
    断路器开断本来有个延时的,计算开断时的实际短路电流是否超过断路器能力看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:25 | 显示全部楼层
    应该问题不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法
    $ F0 W1 i5 F% o% N% P短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 01:57:41 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法; F3 I) b2 r# g$ B- ]0 A
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?. ~/ ]) \0 s/ j0 d
    luwenbo2330727 发表于 2009-5-6 12:30

    8 i$ |* j" y2 x% ^这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。8 Y& T$ P" E: t. k9 E
    楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:50:05 | 显示全部楼层
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。5 H7 J6 x* h4 }
    楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    8 V! E- ~2 [; y# l$ r# |% R% [dongchch 发表于 2009-5-12 01:57
    4 @. E9 R# ]- ?& t) i# Q) p1 Y! S

    + p$ A- H. [3 Q! W0 c三相短路,和接地电阻的大小也是有关的吧 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:58:04 | 显示全部楼层
    1. 10kV开关不清楚,500kV开关工程上有63kA的,10kV应该也有,技术上没问题,就看厂家是不是生产
    # Y6 L$ j+ K) c9 u, x5 L, {2. 校核的时候都是按最大值算,前面也提过,实际会有延时,开关开断时一般不会是峰值,可以调整时间,当然这还要看规程是否允许
    4 p# S7 C( e8 x, }! @7 C  x. q
    # {5 c/ q5 v2 f- @% x其实10kV分列运行,不是很好的方案吗? 偶尔有并列时,短时短路电流超标应该问题不大(单主变带并列母线应该不超标了吧?),500/220kV电网中为了减少方式调整的代价,允许短时超标的情况很常见。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】