设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 15594|回复: 72

110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-26 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?* a; q! w+ Y' s- J. M
    该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。% t6 F( t- h' \
    10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。6 V! ~: O3 Z" n
    但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。$ ?% @8 N$ V) Z5 P' m
    如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。
    * C3 n3 U) \2 l& }3 J+ q如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。/ u7 g5 C: O/ ~
    8 I2 C$ Z5 r9 n' o
    有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
    . F! U6 i* b$ x6 l8 \或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。
    / c! M. y4 O2 n; G! Z况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。
      j' P# _; z- R现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行; @8 U4 R+ [4 E& k
    限流。; e8 g2 A* Q) D1 H- D
    根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备) r' p* w* j! q# m
    允许按照40kA水平选择。* |+ g7 K2 q# c0 L3 V, w
    所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议
    * ]$ m, A( G4 p* [并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
    对这个问题研究不深。10kv母线打算分几段?
    2 ?% i8 s/ [. k( i' ~为什么10KV母线不分列运行,中间设母联开关; @+ c& |1 m$ Y; m0 O$ Q+ |3 B
    或者并列运行加装分裂电抗器都能降低短路电流
    ' M2 q- ]0 E3 U& k  c
    " z2 L4 @& i- _2 a期待高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
    补充接线示意图:3 |: R6 j: B$ X6 }4 a  E! z5 }, C, ?; {
    调整大小 接线示意图_2.jpg
      B8 C6 m$ [( p% t- [8 L9 ?问题是,增加限流电抗器,要占地方8 R/ I0 `% y2 Q+ ?7 b; o
    实际工程中,占地已经批复了,不能再扩大征地拉
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:18:14 | 显示全部楼层
    TO 2楼:6 M+ Q1 |6 y# D& ~* B: V
    实际运行中肯定是分列运行的时间多,
    0 k6 T/ a0 q3 ?$ f% l- }2 r并列运行只是检修主变或故障的时候才并列,或操作过程中需要短时并列2 O  ]: v- B, K, ~  p1 Z1 \/ D
    但是在计算的时候,肯定需要计算并列时候的短路电流情况的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:00 | 显示全部楼层
    断路器开断本来有个延时的,计算开断时的实际短路电流是否超过断路器能力看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:25 | 显示全部楼层
    应该问题不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法( Z. `% J( F. `3 R9 k0 R* d  M
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 01:57:41 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法. q( b  ?% r9 k6 ~3 ?7 ]- T* k
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    9 s7 {1 @) R2 g; d5 s: ?luwenbo2330727 发表于 2009-5-6 12:30
    / a: y; k; V# M
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    0 x: q0 i, s! g7 I) ~5 p6 R楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:50:05 | 显示全部楼层
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    & e3 F/ D1 V7 e* ]楼主现在有答案了么,很感兴趣啊8 k  ?  E, u% _9 ?- f$ B7 T
    dongchch 发表于 2009-5-12 01:57
    ' C+ ^( i& o; @: ^
    " }  P7 [3 a* z1 v  E
    三相短路,和接地电阻的大小也是有关的吧 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:58:04 | 显示全部楼层
    1. 10kV开关不清楚,500kV开关工程上有63kA的,10kV应该也有,技术上没问题,就看厂家是不是生产' {5 w& i# w3 w
    2. 校核的时候都是按最大值算,前面也提过,实际会有延时,开关开断时一般不会是峰值,可以调整时间,当然这还要看规程是否允许
    2 ^( S9 t) s$ `4 k  J4 k% b1 P
    其实10kV分列运行,不是很好的方案吗? 偶尔有并列时,短时短路电流超标应该问题不大(单主变带并列母线应该不超标了吧?),500/220kV电网中为了减少方式调整的代价,允许短时超标的情况很常见。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-28 13:16

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表