文档文案
| 文档文件名称: |
110kV变电站的设计 |
| 内容简介: |
变电所,主变压器,潮流计算,短路计算,设备选型 |
| 所属专业方向: |
发电厂及电力系统 |
| 文件类型: |
word |
| 来源: |
毕业设计 |
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
110kV变电站的设计
0 T1 ` n/ n2 G3 A! Z摘要………………………………………………………………..………………….I
! ~& s, ~7 X. v0 w. \9 V3 G第一章: 原始资料分析………………………………………................................... 1
2 m& z# Z& }/ G9 J+ {9 E, G8 t6 g1.1、原始资料……………………………………………………………………..1! B& v8 A& a2 |; f
1.2、原始资料分析…………………………………………………………………..16 k8 ?% h% h+ [
1.3、任务要求………………………………………………………………………..2 ( X. V/ r# J1 ^
第二章: 110KV变电所接入系统设计……………………………………………………3
+ O" r n" ?5 P2 |8 \: x, |; s/ t2.1、确定电压等级………………………………………………………………..3
- H; }* }+ v8 D! e2.2、确定回路数……………………………………………………………………..3
/ n+ Z/ x9 J5 y8 M2 C2.3、确定110KV线路导线的规格、型号……………………………………………3
0 M) v8 \' s) t% e2.4、110KV线路导线截面选择…………………………………………………….3
8 f6 k2 p3 A& \/ E( k/ _9 n/ W2 T第三章: 110KV变电所地方供电系统设计………………………………………9
3 u$ y1 l0 V8 r; Y3.1、35KVA线路设计9
; j+ v9 _$ `: j* @5 t3.2、35KVB线路设计10, C* @9 \# Y3 o) b8 s0 h2 ~& [
3.3、35KV 造纸厂线路设计11
% d l+ _, l6 W1 ~( J3.4、35KV 化工厂线路设计12- H1 T+ n+ J( X0 `' k
3.5、35KV 冶炼厂线路设计13. f' m% p9 m" h- {
3.6、10KV线路设计14$ P6 `$ J/ w8 l4 Y7 b% h
第四章: 110KV变电所主变选择 …………………………………………19
5 j- M; H) H2 v$ D* e5 m8 i4.1、主变方案选择19
9 c1 K! p0 Y$ J2 k9 K5 ?* w4.2、主变方案技术比较190 |4 V6 @: m; Y- y1 @" s
4.3、主变容量、参数选择20/ N4 Y# @* c! K' P$ y5 x
4.4、主变方案经济比较21- P# a+ g& ?, G5 b9 U
4.5、主变110KV侧分接头选择22- O( f5 x5 b" t6 D
第五章: 所用变选择……………………………………………………………..294 _; C0 o( `# d3 c6 x
5.1、选择原则29
4 i$ L1 u- L- |) R第六章: 主接线设计………………………………………………………..30
/ ?) X6 @3 r' V+ N. c6.1、选择原则30
% O J$ A* R2 L6.2、110KV主接线设计302 d6 S7 n) h3 g5 k8 L0 s/ i
6.3、35KV主接线设计32
" Z* E/ K' _$ j% |6.3、10KV主接线设计32
' U$ @9 {: ^- Q$ M$ y" O: x0 V% s第七章: 主接线设计………………………………………………………………..338 T* ~+ A7 S; b
7.1、短路电流计算
( X1 F7 Y) ]) W) ?- @/ b第八章: 变电所电气设备选择……………………………………………………..45
0 v/ y9 q# `# S4 c) I8.1选择设备的基本原则+ S8 [% t+ [ g; @& h
8.2断路器的选择7 o7 W5 P/ \1 O% D! s: }6 J: Q
8.3、隔离开关的选择2 C( b3 j. N/ a! p( Q+ ?2 ? P
8.4电流互感器的选择" H2 i7 V/ s6 N4 h" ~9 M, x5 Z
8.5电压互感器选择
3 J8 |! {1 p, [" G9 Q& G& O8.6、避雷器的选择
: _% y0 ]5 C* x6 e5 C2 o8.7、主母线选择
: o' d0 g! ?+ G- g6 V/ c8.8、消弧线圈设计
* \( ], C: p; b6 Q第九章: 继电保护配置…………………………………………………………..70 / \: d" z$ o- K, u' s
110kv变电站设计.rar