关于PT断线

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-30 10:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我们一般讲的PT断线是指一次断线还是指二次断线?9 @, O1 a% _. k- y0 d! r
断线的概念是指电压完全没有了,还是只是发生了畸变?
6 L- d1 W0 }0 F0 m9 l6 a0 ]8 G7 M) L5 a  B% X
哪位大侠还了解啊?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-15 16:31:19 | 显示全部楼层
应该是一、二次都包括吧,二次保险烧断的情况比较多
. I7 u$ @) J$ _2 _6 |电压的变化和PT具体的接线方式以及断线位置有关,需要根据图纸具体分析
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-16 13:41:24 | 显示全部楼层
一般一次二次都包括,在保护判别来说可分为检测有流无压、检测负序电压值大于定值、检测正序电压值低于定值等三种方式
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-6-12 11:27
  • 签到天数: 1244 天

    连续签到: 3 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:2202 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-17 17:09:05 | 显示全部楼层
    一次,二次都有 ,我接触的一次断线的比较多
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-18 20:03:58 | 显示全部楼层
    具体要看怎么个接线法。笼统的不好说。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-20 13:45:19 | 显示全部楼层
    原帖由 hnlsas 于 2009-1-16 13:41 发表
    0 ~0 b$ ?% s. F1 k7 z+ H) l- i0 \一般一次二次都包括,在保护判别来说可分为检测有流无压、检测负序电压值大于定值、检测正序电压值低于定值等三种方式