参与讨论,说几点自己的看法:
9 b4 A3 P1 u6 Z# `
1 I( k1 m6 G% a0 W6 C, ]; d- h1. 广域保护更多的涉及的是稳定控制方面的内容,在国内与主保护的理念是不同的,其也不再属于“第一道防线”,因此现在都是按照第三道防线来进行研究的,在运行部门不管是南网总调还是国网的调度部门,稳控全部是由“方式处”来负责的,而不是由“保护处”来负责的。; ?( r1 v' s+ }: d# g4 X n- s
当然有一点,在国外的观点中,保护控制是不分家的,也就是说,在国外对电力系统技术的划分上,保护控制是一个名字,而不是单纯的说保护或者控制,因为可以说广义的保护是包括稳控的,甚至有人认为连BCU,EEAC这些也是广义的保护范畴。
! N5 o" l0 b1 ]- d) e' e 其实,我也认为去划分保护还是稳定意义不是很大,大家都是为了保护电网和设备的安全。但是三道防线的功能在国内还是非常明显的。; ?8 [6 `- G e* z
9 Z3 y! u1 V0 s5 ?* c6 `; B 另外,在现有的技术条件下,广域保护考虑快速性是不现实的,快速动作的主保护主要是保护设备的安全,并且及时快速切除不利于电网稳定,也要看看在设定的时间内切除故障,设备安全能够保证,如果设备安全不能保证,我的看法仍然是要保证设备安全,因为如果设备烧毁,不能工作了,对电网的稳定同样没有任何好处。
4 H0 S8 {2 o L: a5 w' x; f
m! a5 z! r) n9 C4 X0 q* {2. 直流输电线路的行波保护也看了一些,觉得虽然叫做行波保护,但是更准确的叫法应该是wavefront吧,至于有没有真正的行波保护在使用,我觉得即使是高压直流输电上也没有,因为行波差动,行波距离,行波方向等等行波保护原理并未出现在直流输电的原理上,更多的直流输电的行波保护就是deltaU/deltaT,deltaI/deltaT, deltaU>Uset吧。并且行波保护对采样率的要求是很高的,要捕捉准确的行波波头信息和判别极性,不是现在直流保护的采样率能够保证的。
6 b d) z3 Q7 [/ W0 [
1 o H) R, @) B3 y3 l2 ~2 f7 v 还是要说明,行波测距(离线的,单独的装置)不管在交流线路还是直流线路上都取得了很好的应用。
; p5 [3 S9 w# R
" l# f2 d: d! V' |7 s3. 讲个笑话,有一天和一个搞一次的同学聊天,我说“以后网络发达了,可以将电网的保护象现在的调度中心一样集中起来,只要网络的可靠性,传输速度能够满足要求,就可以得到相同的性能”,结果,被一群人狂批,认为是不可能的。毕竟处理海量数据是需要时间的,不符合快速性的要求,而设备的破坏程度基本跟故障的持续时间成正比,所以对于主保护,还是要各家自扫门前雪啊
1 \' e0 [: h' w4 F7 b. q9 `
# k* T, B; g/ Y0 J! N' b1 D$ W4 n7 v请各位学友指正,大家一起讨论啊