设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: qinhaoting1914

求助、关于稳定计算中X0卡

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-10 09:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
求助0 _& {- E( F  S, W1 X0 Z5 _4 M
小弟新学BPA,求教X0卡中零序阻抗接入方式的含义,接入A侧、接入B侧、接入AB侧有什么区别,都是什么含义呢?零序阻抗的填法与变压器接线方式有关系么?
0 X8 X" v* }7 v6 C$ F9 O" ]8 W       万分感谢!!
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-7-10 09:32:56 | 显示全部楼层
自己顶一下,希望高人指教~
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-7-10 22:27:13 | 显示全部楼层
难道没人会?还是都不愿帮忙?
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-7-13 08:54:19 | 显示全部楼层
怎么没人能指教一下呢?
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-16 12:38:11 | 显示全部楼层
    变压器零序数据卡,3 b7 ~. X6 t: {# A
    列32  I1 SID 变压器零序电抗接入       6 f% Q- s# A: H5 p
                 =1,   零序电抗接入第一节      
    ' f) Q# w. |) `: `0 A             =2,   零序电抗接入第二节      ) W" \1 M: n# \$ |
                 =3,   零序电抗接入第一,二节点之间 ' }( u6 L& |, \9 m
    ) U- b1 E( @/ i
    对于双绕组变压器,如110kV侧接地,10kV侧不接地,可:+ R8 I; Y: v3 J( @6 f( p4 p* H  y
            节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值
    ! o) Y0 j) y9 p3 _7 i, M* mXO  110kV侧 ~~~~10.5kV侧~~~~~1~~ ~X, N. l+ v( n1 X- {0 s( f, P# ]8 S0 {
    + c4 _+ w7 z; z  t0 f+ k
    对于3绕组变,如220kV、110kV侧接地,10kV侧不接地,可:
    5 Q4 W% V6 J! L; c! v        节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值' q; F# {* Y; u; _, q- Z
    XO  220kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X1
    & \' |* i6 ~- Z" y6 GXO  110kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X2
    , S8 t% N0 h" K# j) f" \- Q8 \XO  10.5kV侧~~~~~B0~~~~~2~~~~~X3, W8 |3 ^9 a, J5 m5 ^: j, H  P
    (供参考,欢迎指教,谢谢)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 1 踩下 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-17 10:34:12 | 显示全部楼层
    接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:41:47 | 显示全部楼层
    当然跟接线方式有关系了1 g, W, t( Z4 }& W" s, Y8 O- {
    如220kV站主变一般是YN,yn0,d11接线方式,其中n就代表有中性点接地
    * |3 ^; i3 Z$ W# L" i
    : S" |: O+ E2 z4 d. e一般变电站,如220kV变电站
    5 o4 p* W( ]1 l, l* X; K220kV、110kV侧都是中性点经隔离开关接地,打开隔离开关就变不接地了;
    : U1 v4 J7 z7 a# `- B220kV站的变压器一般是YN,yn0,d11接线方式的;1 y+ e# ?. V8 K8 k7 h

    3 L# \9 D: F: c+ f110kV站,一般就110kV侧中性点经隔离开关接地;8 o) N: A* c$ D, r4 _0 i9 k; }
    110kV主变一般是YN,d11接线方式。 image002.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:46:32 | 显示全部楼层
    ----接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?----
    $ r) O' p2 j! p" f% K) _* f楼主的意思,单指接线方式,不考虑是否接地的接线方式?; Y& W6 i& a% ?) L2 f$ \5 H
    反正跟中性点接地方式有关,中性点接地侧不同,则填写方式就不同。  v5 ~  M* H8 b- G
    有些220kV站,虽然220 kV侧、 110kV侧都有中性点,
    8 K3 Q9 F  _2 ]! r但有可能不同时接地,或者两个都不接地,都有可能--这时候填XO卡,当然不同了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-13 13:56:52 | 显示全部楼层
    学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-15 12:49:04 | 显示全部楼层
    我也好好学习一下~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-23 09:54

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表