关于典型操作票的疑问?

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-6 22:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
和石4Q59(和南4Q60)线由冷备用改开关线路检修2 j7 W$ D- X7 x; Q) |

! E+ \1 U& N' T1 ]6 Z) W
3 G7 c4 c- y  L# U& y  H, c2 L0 w4 z
1.      检查和石4Q59(和南4Q60)线确在冷备用状态
/ N4 V5 G4 o; `2 z+ c$ T9 N6 f& X8 h! X& O. N8 z1 L
2.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动投、失灵投”切至“差动退、失灵退”QB
1 h- E0 F) [4 V3 |7 _- |* |$ A, ]! [- u
3.      放上220kV母差和石4Q59(和南4Q60)线电流端子流变侧短路件并取下连接件9SD(6SD)" A$ ~& K0 E7 G5 l* r
0 s2 f% e$ K+ b, _- p$ `
4.      检查220kV母差差流正常(_____<0.3A)' \! s5 H, z7 u, k( S: w+ U
' {% @: i' L# j  Y% J/ ^4 |
5.      220kV母差保护运行方式切换小开关由“差动退、失灵退”切至“差动投、失灵投”QB' e1 N: {$ N9 G" A! R
6 O* s( @1 V, m+ F
6.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀( v7 `( E- K5 a) Z; l
! f; O6 {$ y! a! f, `  _1 P
7.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关母线侧接地闸刀确在合上位置8 ~7 O9 p# s: ^8 B. C! q- m* P

$ z5 f6 |# U" z; F, N8.      合上和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀
3 q2 Z1 ]* ?+ J4 w& G7 L" M! i3 @% ?9 A! \
9.      检查和石4Q59(和南4Q60)线开关线路侧接地闸刀确在合上位置4 o3 d' V# v% [' G' M

) W& E5 X; }( o, M" M* T10.  接通和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK! w8 j' d! O# `
& ^: y% B! H) r: B1 b
11.  在后台机上检查和石4Q59(和南4Q60)线线路确无电压
& _5 G; G" G$ x$ o6 Y3 b9 N% @- W+ d5 S1 O1 u9 b& ^
12.  合上和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀$ V+ [$ T8 G7 ?: a: K) Z, @9 V. u

7 L' E$ i, _7 X* ~13.  检查和石4Q59(和南4Q60)线线路接地闸刀确在合上位置
, j. ]0 P* Z+ S6 j' {& x7 h
9 c1 Z! Q2 i+ L2 j6 L& J  |- `& Z14.  切断和石4Q59(和南4Q60)线线路压变二次电压小开关2ZKK) @) @4 X' p  w% \
4 j- C4 Q+ g, f$ C% v' D  e& J
15.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第一组控制电源小开关4K16 c: I5 ]9 m% M

! w: j( _# A  I5 I16.  切断和石4Q59(和南4Q60)线第二组控制电源小开关4K2" \$ m4 @. `" u5 i& D4 d' o

( y# K" S' k( f9 M- s$ i+ Q& W备注:9 o" K( I! Z' F# I, O0 |4 i6 t7 R
1 A% b' F4 o7 V) P5 d  V: E- [5 l* ?
改线路检修时需向调度询问明确线路对侧在冷备用或检修状态
& V" q4 b* W# x' b, [4 _& \2 F% d* O, w; l" r

2 Z% @9 f* }! d6 s. [2 ?" H: R: P- C) T6 U! I# b+ N' E& G9 ]' d
问题:在典票中,第十步和第十四步操作的目的,难道仅仅是为了验明线路上确无电压么?希望大家赐教!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-7 19:16:34 | 显示全部楼层
一般在合接地刀闸或者挂接地线之前要先验明需要检修的设备无电,我们站是用验电棒,而你的典型票中是通过后台查看,其实道理是一样的 就是要确保线路无压, G* O& o7 i& j# H* \1 A

* Y- \. `) C  v% \% S查看线路无压后,要拉开PT二次侧,防止倒送电
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-9 22:59:36 | 显示全部楼层
回复 1# tomber1011
/ b; s: O6 ~, E  z. `. e$ V  f$ t0 K( r; J' ]
: X. I; H+ b: M( z: u* K
    间接验电,线路压变低压开关不合上去的话,没法儿看到线路的电压,所以合地刀前要把压变低压开关合上去,有些地方线路地刀控制回路里也有压变低压开关闭锁结点,不合上去线路地刀没法儿合
  n" c% l9 b% A5 v1 P( U' P& y1 @! f; J* ~/ H) d3 h! O1 R- {
   作用两个:1、间接验电   2、闭锁原因(有些地方有)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-10 16:16:00 | 显示全部楼层
这个是这样的,有的地方把线线路压变二次电压小开关2ZKK接入了五防闭锁,你不合没法后台拉地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-7-11 12:49:38 | 显示全部楼层
这个问题我弄明白了,因为我们站的设备是GIS的,在合接地闸刀之前必须是在接地闸刀的地点验电,这个是没办法直接验电,只能间接验电。而楼上提到的五防闭锁,我不认为是这样的,五防闭锁要求拉开的是压变一次闸刀,跟二次的小开关是没什么关系的。不过还是谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-11 15:45:02 | 显示全部楼层
这个是闭锁回路做进去的,包括你GIS我估计也是这样,你不合上的话你后台地刀合不上的。可以去看下图纸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-28 16:51:41 | 显示全部楼层
学习了哈!顶一哈!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-2 11:22:29 | 显示全部楼层
合上小开关2ZKK,目的是为逻辑闭锁提供MCB信号,在逻辑闭锁系统中只有提供正常的MCB信号后才能合上地刀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-4 12:36:32 | 显示全部楼层
我认为闭锁的面大
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 11:49:34 | 显示全部楼层
线路地刀控制回路里串接电压结点,不合上压变低压开关,控制回路走不通,地刀合不上
# W( ]* J# h; t' w2 P" \1 |7 G2 H. B4 u; l, s' ~
不过开始压变低压开关也可以不拉开,最后拉一次......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】