是有这一个Z型绕组SAT饱和变压器模型,我试了 可能是我在ATP中的赋值存在问题,构建出的接地变压器的参数不对,得不到零序阻抗小,正负序阻抗大的特性,导致中性点采用消弧线圈接地时起不到补偿作用,故障点电流还是很大。目前我所有的接地变压器资料主要是:
7 S& J& q o* [
; L) F+ _2 D) `, i) a" k4 {干式Z型接地变压器铭牌标识:, X# y' B- x( [, [
2 Y( w {$ f* e" g- x* }型号:DKSC-630/10-100/0.4
8 H+ _& E- q% i B" r+ r! f+ V容量:630/100kVA2 @! _( T& Q1 i3 y
电压:10.5/0.4kV
5 P, [/ C' n6 S# j5 `电流:30.2/144A" O6 V; Q9 Z% e' }% h
阻抗:2.41%( k2 g3 A" A7 Q/ K
零序电抗:6.02Ω/相+ T' w9 _/ `0 u1 I9 N
接线组别:ZNyn11
$ `% l. d! }, l6 l! F您有没有用过接地变压器的经验?" {+ _8 @; F( }* D7 ]' S/ }