设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 5311|回复: 11

如何进行同塔双回线路的感应电压,电流计算

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-12-21 10:53
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-1-25 22:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    在做同塔双回线路的感应电压,电流计算时,应该选什么样的线路模型?比较困惑,烦请高手指点一二。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-26 10:11:15 | 显示全部楼层
    回复 1# 大笨蛋 ! P6 @1 w' V6 U( p
        应该选择频变分布参数模型,即phase dependent (phase) model,导线和避雷线的型号、空间几何排列结构、导线换位情况、大地电阻率、线路潮流等都会对同塔双回电磁耦合产生影响。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-1-26 16:10:20 | 显示全部楼层
    这个问题我觉得不好一概而论,如果是计算稳态的感应电压或是电流的话,PI模型反而更准确一些,在Dommel 的emtp theory里也提到了这样的一个实例(第4章53页),用PI模型计算稳态的多线回路的感应电压与电流,和实测的值非常接近。我计算过一些电缆的稳态感应电压与电流,和一些实测值还有标准里数据比较,也是PI模型更准确一些。频率相关的模型更适合于涵盖频率范围比较广的暂态现象,尤其是线路参数随频率变化明显的计算
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-12-21 10:53
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-1-26 17:47:30 | 显示全部楼层
    非常感谢指点
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-29 11:17:48 | 显示全部楼层
    比较有意义的课题,现在国内同塔双回线路参数测试的数值存在争议
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-29 17:11:35 | 显示全部楼层
    回复 3# dongchch ; ?$ X8 ?. R" t) V

    % b7 N- u9 }+ `5 {- A1 l9 R( Y
    5 Y2 D2 V; {9 h. @ 董版主,你好!
    % N$ w+ N. M' w6 I, Y& M* J( V3 a; ~
    我想了解LCC是不最对只能生成9根导线??在MODEL数据卡里面只能加至9就不能再加了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-1-29 19:34:08 | 显示全部楼层
    回复 5# angle_xhl 4 [5 ^' P- |4 Y/ t, W# n  b
    8 N( w% \( {; ^  W. \
    7 W0 h8 j* ~5 w5 ]
        可否详细介绍一下,存在哪些争议么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-1-29 19:35:27 | 显示全部楼层
    回复 6# ougaofei
    - s" a& F! K; w+ S
    9 I7 R9 s0 }% |* u: g* d! O. }) d) n" p4 }1 }3 H) E
        新的版本LCC支持到24相耦合计算,Models支持26接口
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-29 22:46:08 | 显示全部楼层
    回复 7# dongchch
    ' j4 N6 Z! C8 I/ X. t6 o* F/ n2 V: @- ]/ f! ]

    , U% C% s5 i* h    目前,就线路参数的测试方法来讲,不同厂家采用的方法各不相同。就其根本来说,都是异频法测试。但现场测试所得到的参数的准确性,受感应电压的影响,各不相同。究竟哪一种方法测试得到的线路参数是最准确的,无法证实。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-30 18:24:24 | 显示全部楼层
    回复 1# 大笨蛋 ) m5 P3 M5 @2 \8 M# R

    4 }" M( r1 [, A9 x! Y( V
    1 X- D' M  l1 ^4 m. i1 n3 D0 ?" L    如何运用ATP计算同塔多回路感应电流电压
    $ ~- g. l. I" \: ~" nhttps://tech.cepsc.com/thread-36016-1-1.html