emtp计算大电网时暂态时有节点限制吗?节点数目是否可以设置?# I! g% M0 E. n- x4 A: H2 {
我在做华东电网仿真时发现只要卡片数目超过30000张,软件就会出现提示,超出了最大卡片数极限;所以我想请问各位高手,emtp仿真是否有节点限制,卡片最 ...
! [6 d! e8 D% t7 Vzhangwin618 发表于 2009-6-18 21:06
0 `( C$ U: n9 L. U, A& k% o6 _4 m+ e4 x
楼主强悍!卡片都30000张了? 用ATP进行大系统计算我还真是少见,楼主是在进行机电暂态分析么?节点限制是有的,在atp的官方网站上可以看到2 u4 t6 a& L) h) _; V
Busses 6000 ( p3 T' l% R ^) l/ ~
Branches 10000
7 ?7 X& I4 j3 _: w; o' x NSwitches 1200 1 A5 s l: i/ t6 ~3 `% Z) z) o% K" {
Sources 900
/ A; r1 Y. |+ @. XNonlinear elements 2250 5 y3 @' n7 d0 U
Synchronous machines 90 3 _2 \+ F, M- `9 [, K. O$ P
( Y/ Q2 M, j9 V/ {; v
具体你程序里的设置,可以在你的atp内核程序的文件夹里找到,是listsize.dat文件,节点限制可以在里面更改,每一项的意思可以在rulebook里查到 |
|