各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?
, D% h& ^5 N( \3 U0 e 该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。
# T$ Q7 o9 _. x* i) a% B 10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。
; I; D4 g7 F b0 }% n- l/ n* J$ y 但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。4 o( h1 F* B4 P2 p8 f% c
如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。, g. q0 B* E* ]6 v; j3 C" Y
如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。
1 }. H, {3 y2 Q# e. }: V7 ~- K + @: P6 t4 E' L" I
有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
/ ?5 h* B; s- n4 r- U 或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。
7 L4 U5 @1 k: S 况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………