各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?
! Q$ F# |/ f+ H _0 L+ a该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。0 ~+ b' D6 q7 z' _ Y
10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。
3 Q( i) K8 v( p但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。
5 n: V" Y. Y+ w# n0 ?如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。
# T. s( d9 i7 b# q1 ~$ e& v如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。
2 `# N9 k$ x! h. }% ] Y: D( z5 ^% [8 V2 ^& G4 ~1 ^
有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。1 l8 j2 f) u2 ]
或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。
, ^9 {4 _: L( w: w况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢………… |
|