110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

 荐  火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-26 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?
    , D% h& ^5 N( \3 U0 e该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。
    # T$ Q7 o9 _. x* i) a% B10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。
    ; I; D4 g7 F  b0 }% n- l/ n* J$ y但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。4 o( h1 F* B4 P2 p8 f% c
    如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。, g. q0 B* E* ]6 v; j3 C" Y
    如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。
    1 }. H, {3 y2 Q# e. }: V7 ~- K+ @: P6 t4 E' L" I
    有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
    / ?5 h* B; s- n4 r- U或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。
    7 L4 U5 @1 k: S况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。8 o) z# y1 S$ |( P/ A
    现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行# M: w5 O3 _1 m% f" a3 d3 S
    限流。. ^$ j5 T0 z/ l4 a7 R8 [
    根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备
    % a  n/ T0 z- U( o! z允许按照40kA水平选择。
      e% P3 m6 t0 d8 \' ]4 I$ @* r所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议- ^" x+ e; Q. M6 b
    并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
    对这个问题研究不深。10kv母线打算分几段?
    - Y0 U& `3 L' t* ]& R$ k. W# y  y为什么10KV母线不分列运行,中间设母联开关2 @, ]$ l  p8 q  N
    或者并列运行加装分裂电抗器都能降低短路电流+ V  b( q) r+ ?! c$ C( S: E6 n
    % X+ i2 W/ Q' k8 _: P
    期待高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
    补充接线示意图:
    * g4 {7 m3 c0 V 调整大小 接线示意图_2.jpg
    3 O+ a2 S. h3 C4 l4 a8 g问题是,增加限流电抗器,要占地方
    0 l# Y/ a# b; o; U3 ]1 ]实际工程中,占地已经批复了,不能再扩大征地拉
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:18:14 | 显示全部楼层
    TO 2楼:
    1 c! @* s" Q' M$ h实际运行中肯定是分列运行的时间多,
    0 s2 E" a8 `. h4 y: O4 h并列运行只是检修主变或故障的时候才并列,或操作过程中需要短时并列
    * p% F& r$ i' F* _9 f6 x) _但是在计算的时候,肯定需要计算并列时候的短路电流情况的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:00 | 显示全部楼层
    断路器开断本来有个延时的,计算开断时的实际短路电流是否超过断路器能力看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:25 | 显示全部楼层
    应该问题不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法( n, d3 r6 H- q4 c
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 01:57:41 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法
    ! k; s* A. R- p8 ^短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    5 H. F) }8 L+ P- _& S; c$ f; cluwenbo2330727 发表于 2009-5-6 12:30

    3 r; P) p4 t) N" ^5 _2 x这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    * e  X, t8 ^( `8 Z6 p% Y楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:50:05 | 显示全部楼层
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    ) \! t$ R; _) }3 q楼主现在有答案了么,很感兴趣啊* B. {5 U& E9 N7 W0 X5 M% W# \
    dongchch 发表于 2009-5-12 01:57
    , \4 ]- B' Y" s
    ' W. o" E  S& K5 l, a
    三相短路,和接地电阻的大小也是有关的吧 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:58:04 | 显示全部楼层
    1. 10kV开关不清楚,500kV开关工程上有63kA的,10kV应该也有,技术上没问题,就看厂家是不是生产
    8 s+ t" [5 N" s1 M2. 校核的时候都是按最大值算,前面也提过,实际会有延时,开关开断时一般不会是峰值,可以调整时间,当然这还要看规程是否允许1 l7 [( @& ]' q) ?& X) n5 t

    ! D- T# P1 u; b' t: |! \( i+ ]& }其实10kV分列运行,不是很好的方案吗? 偶尔有并列时,短时短路电流超标应该问题不大(单主变带并列母线应该不超标了吧?),500/220kV电网中为了减少方式调整的代价,允许短时超标的情况很常见。