导线载流量的计算口诀, 评论
7 }: n. ~$ e* q! Z0 S+ M导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
+ H& \- X' g* v' J8 H! c3 z" @( j9 D) u
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 R3 C1 k# H$ U Z$ D: S
10下五,100上二,
) p& n1 P; D1 c0 S5 u2 J 25、35,四、三界,.
, i( m. m% X8 Q! ]1 o 70、95,两倍半。1 G& t) u# o$ n3 l
穿管、温度,八、九折。$ f5 b8 e9 a: Q+ f I' v1 q
裸线加一半。; f+ r' a U% M% N- y
铜线升级算。
/ E2 \+ S6 M" G: A* t2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
5 w# b. P) i, L5 S5 w! s1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
! h, `! q; X/ q$ Q+ ?+ u (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:0 Q0 E; r0 Q/ {
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上+ F, R5 n( h/ Y1 n- C/ m
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ : n: X" X% t/ i9 `% ?" ^% o
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
! @ v# `7 O2 e* i倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
* y; j* d: d; x( l 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
1 \. h! q; s$ _5 X 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;; u( c5 ~# D$ ^
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
5 W; w2 V! T9 ^- U& R1 L- H 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;1 b7 R5 a) ~1 R0 l2 D6 U( E0 B/ t$ ]* Y
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
1 i9 ~ o2 g" q (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。, J8 n" M1 D& e9 S5 R
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
& J3 n. B l4 [7 I 例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
/ q$ Q6 s' w O* f( w2 W* j当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
: {. v* U2 L4 F9 A/ s (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。- i& [) B: m1 n. s* y% f
例如对裸铝线载流量的计算:
, W n' U+ d9 j v3 k# n2 |1 ]当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。, o- T- d/ L" u Y- H0 y
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
; {. F# M" V6 F$ D3 y U* E! w例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
/ D7 t# Y7 K4 g4 m 对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。4 Z/ n& M' C6 ?1 v$ a" _; m
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。7 I6 o/ j; h1 x. B+ C- i
$ S( | H- o# B# D& p- u4 V
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 8 z6 m9 e+ G+ X
估算口诀:
9 x! f2 a9 `* t# W7 g' X7 x c 二点五下乘以九,往上减一顺号走。
% U$ c+ O4 @% I! R. O9 M" r+ J 三十五乘三点五,双双成组减点五。 1 Z$ Z" p3 o* ^, } r0 ^
条件有变加折算,高温九折铜升级。
( j5 j7 a6 M8 ]0 h% \* | 穿管根数二三四,八七六折满载流。' j4 k0 y1 j0 q2 ?, E/ G+ l
3 V& ?1 a9 q. }2 L5 V' a
说明:
7 t& y: h& W# k9 I8 _ r3 W! z + Y) E2 D7 s5 o# p$ { k0 D
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
" k; B' F) e. c( I “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
+ @% z1 l4 s+ c7 a4 T: l" Q* X “三十五乘三点五,双双成组减点五” |
|