楼主说的不完整。不是停电。是冷备用或热备用。给你一个运行改冷备用的参考
+ r- }7 f! A4 |: N1 拉开**线开关 2 U7 B1 i7 q: O% U9 `
2 检查**线开关确在断开位置- V- I0 M+ `' c: M" r
3 合上**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查. X& o, R+ z$ {7 O
4 合上**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查
3 b2 m8 Q& M6 I0 Y6 @2 G5 拉开**线线路闸刀,并检查 . W& N+ C3 Z5 p, [! Y8 Z4 a% p
6 拉开**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查, F. K/ X8 M8 n. Y
7 拉开**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查
& K7 I; C; G9 I% T; q# |6 Y8 合上**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查
2 V- f! R! C: ^2 F0 V l/ j, K9 拉开**线副母闸刀,并检查/ G4 P y! o: @3 t
10 拉开**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查
7 ]; a- W9 w8 ?11 拉开**线线路压变二次空气开关ZKK,并检查
# y2 A2 m) P9 \5 _& E* ]$ E# G7 g12 检查220kV母差保护装置液晶屏上**线副母闸刀确已断开, 按下220kV母差保护信号复归按钮复归开入变位信号,并检查
. a: c1 Z/ t+ ?0 C$ f$ z13 检查**线CZX-12R2操作箱L1、L2指示灯灭9 k8 r+ _9 \4 } \
14 检查**线电度表重动继电器4YQJ确已失磁( B: X$ U# C+ S7 P
15 取下220kV母差保护跳**线开关第一跳圈出口压板LP26,并检查
6 S# u+ ]( U: y5 I8 @: N' {# m16 取下220kV母差保护跳**线开关第二跳圈出口压板LP46,并检查* f6 ^* z$ a$ R" d
17 取下**线CSC-101A微机保护A相失灵启动压板1LP6,并检查 * e! z% Q7 T8 A, \" ^- d! F2 @: [/ u
18 取下**线CSC-101A微机保护B相失灵启动压板1LP7,并检查 - O4 v2 t# A& f! w+ l- E
19 取下**线CSC-101A微机保护C相失灵启动压板1LP8,并检查
" {9 F: ^0 g- F k- ?20 取下**线CSC-122A微机保护失灵启动压板3LP6,并检查/ r% [% S2 l t1 R c
21 取下**线RCS-931A微机保护A相失灵启动压板9LP9,并检查
l s2 n/ F# R& s22 取下**线RCS-931A微机保护B相失灵启动压板9LP10,并检查* |+ ]+ t5 O$ e1 L2 c% Q4 L
23 取下**线RCS-931A微机保护C相失灵启动压板9LP11,并检查 s4 t) P5 ~, Y2 G# Z$ G" f
24 取下220kV母差保护屏**线开关失灵启动压板LP66,并检查
: X4 X5 y4 Z" H6 {1 K0 a4 H5 R25 翻正模拟图板" p- ~+ n! l8 {- \$ o6 |/ n# c# J
26 检查监控模拟图变位与现场一致
$ m1 x, {4 u8 b, e( e) t9 U- O* F7 q/ z) g. }
这里是开关不是熔断器 |
|