发表于 2008-9-18 15:54:00
|
显示全部楼层
以下给出完成一个动态仿真算例所涉及的基本操作:
, N7 p+ L- J5 D(1)根据网络规模选择运行合适的动态仿真程序;
5 @0 F3 W% h2 }' G% R- u(2)进入动态仿真界面后点击界面上的快捷菜单“LOFL”,返回潮流计算界面;
/ v0 a5 q2 B+ D/ g1 I% s(3)输入“*.raw”文件并进行计算;
/ t1 o2 e1 j$ t3 G7 ~0 s3 R6 G* m; K(4)执行“Edit—>Convert—>Generators”菜单,选择转换发电机内阻抗。在对话框中选择“ZSORCE”;7 n& z7 @' @1 u9 u$ I, k
(5)执行“Edit—>Convert—>Convert/Restructure loads”菜单,进行负荷模型转换,即分配负荷模型中ZIP模型的比例。值得注意的是,我们所采用的动态负荷模型是在衡功率模型中的;
& j+ V; F- g4 ^- V1 t6 G/ y- K5 `& d1 G(6)执行界面快捷菜单“FACT/Rtrn”,回到动态仿真计算界面,至此,得到了动态运行所需要的网络潮流数据;
5 U P6 n0 Z2 z5 a. Y8 Z( k& P(7)点击“File->Input->Read dynamic model data”,根据弹出的对话框选择动态模型数据文件输入;
3 G3 ]1 }8 l& t+ |) V6 j8 G(8)点击 “Edit->simulation outputs(CHAN)”,选择需要观测的变量。
0 T# Z8 ^8 B0 S" l& E; K M(9)点击“simulations->initialize for dynamic simulation (STRT)”,进行仿真初始化。初始化过程即根据网络潮流解给各动态变量赋初值的过程。如果初始化失败,则证明动态数据有问题,需要进行数据错误检查。如果成功,则在界面上将弹出“INITIAL CONDITIONS CHECK O.K.”字样,此时,方可进行下一步计算。
/ e( M+ x) r3 T' L(10)点击“simulations->run dynamic simulation”进行动态过程仿真计算。一般在初始阶段建议无故障运行1秒左右的时间,这样可以发现初始化时没有发现的问题。3 P7 G/ V: P1 F) a; {
(11)故障的施加:PSS/E中提供了菜单施加故障和输入指令时间故障两种情况。和BPA施加故障形式相似,PSS/E的菜单施加故障在“Disturbance”中。有三相短路故障,单相和两相不对称短路故障等。如果要施加不对称短路故障,则需要在潮流界面中“Fault->input/ouput”中输入序网数据。但菜单中施加故障的形式,其实质仍是改变网络的结构,增加节点支路。利用指令施加故障是用“ALTR”,改变网络的结构,从而模拟故障。利用“ALTR”可以对进行支路的投切,接地导纳的设置等故障动作。根据经验,在设置节点故障时,接地导纳设置为“-j1e+5”即可达到很好的短路效果。
2 O: f& ?# p1 w. Z. W, z3 X5 H1 x0 {(12)故障的切除。切除故障可以菜单中的“clear fault”,也可以用ALTR将网络参数改变成原有的形式,或切除相关线路。 |
评分
-