马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1、对继电保护装置有哪些基本要求?
0 j( i. U& J3 [6 V; Q
/ \" F3 i. y+ w' {+ R( Q答:要求是:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。
/ K$ a- K5 R: x: m+ B
3 N4 Y( N) K4 J⑴选择性:系统中发生故障时,保护装置应有选择地切除故障部分,非故障部分继续运行;
& _3 Q' L E M5 B% I- Z
( _% K# V; j5 d# o" _& G! X. b⑵快速性“短路时,快速切除故障这样可以①缩小故障范围,减少短路电流引起的破坏;②减少对用记的影响;③提高系统的稳定性;$ M$ U% L$ F/ U8 W. T9 u5 x& l; _
: G6 |$ n$ t4 t1 t⑶灵敏性:指继电保护装置对保护设备可能发生的故障和正常运行的情况,能够灵敏的感受和灵敏地作,保护装置的灵敏性以灵敏系数衡量。
2 \5 a3 x3 k9 n& D% \+ E1 ]* w h. M# h
⑷可靠性:对各种故障和不正常的运方式,应保证可靠动作,不误动也不拒动,即有足够的可靠。
M/ v1 y( v G0 i# u2 B0 `3 |7 B) A* e, U1 Q2 w1 s
1 d7 Q; \9 x+ M* Y# \+ z# H
2、对继电保护装置及二次系统巡视检查的主要内容有哪些?
3 I5 w( w/ r* \- h2 Z# T* I, r" I8 C' c0 |& c' ~% z
答:内容如下:# Y4 ]! J9 v! y9 f
/ H4 s+ n& F8 S' r! e
⑴继电器触点有无卡住,变位倾斜.烧伤,以及脱轴.脱焊等情况;: Q0 s6 H1 G$ j# U
3 j' ~* Y$ _* @6 L5 V
⑵感应型继电器铝盘转动是否正常 带电器触点有无大的抖动及磨损,线圈及附加电阻有无过热现象;
9 C' O! [1 `+ T6 p# V/ g- N) t5 S, z _
⑶压板和转换开关位置是否正确; ⑷各种信号指示是否正常; ⑸有无异常声响及发热冒烟以及烧焦等异常气味。% z2 ^0 W7 G/ s @8 k; k& u
0 L" [6 K2 b( P; [4 p1 l
! g7 g4 Y; P7 L4 d6 u& j' M
3、在继电保护装置的运行维护工作中应注意哪些事项? k* D( Z+ i) \- g: x, i( e
6 _# F! L& t& _1 z8 W; s答:⑴在继电保护运行过程中,发现异常现象时,应加强监视并向主管部门报告;
- b. d* a) T+ Y- o" G- p" e
7 ?/ O4 x5 A) A: T8 n. |⑵继电保护动作跳闸后,应首先检查保护动作情况并查明原因。在恢复送电前应将所有的掉牌信号全部复归;: @ }2 V! R$ g5 s# e+ G
: w7 @" H: ] U$ ~/ ^' e6 _⑶维修工作中如涉及到保护装置应与继电保护专业联系;
: a& I* \7 W' {( L% w# O5 `- D7 ^9 N, B
, M& A6 E* x+ n⑷值班员对保护装置的操作,一般只允许接通或断开压板,切换开关及卸装熔丝等工作; ⑸在二回路上工作应遵守电业安全工作规定;
. Y/ {, x7 S- D4 T8 F5 u( d6 g e( e% N) @- W7 d
⑹二次回路上工作必须有符合现场实际的图纸,不能单凭主观记忆去进行。
& j+ l' d' `0 [/ D. ?5 z4 e0 Q/ }4 x6 W$ {, l
; ^" i5 E* d$ v3 r% e; {
4、怎样遥测回路的二次线整体绝缘?应注意什么?+ I" j' a+ E. y. r% T0 z: o& Q, h: `
% e: l6 y: V: n; H+ a2 P) u0 u答:摇测项目有:电流回路对地,电压回路对地,直流回路对地,信号回路对地,正极对中跳闸回路,各回路间等。如需测所有回路对地,应将它们用线联结起来摇测。注意事项:(1)断开本路交直流电源;(2)断开与其它回路的连线;(3)拆除电流回路接地点;(4)摇测完毕后恢复原状态。/ d+ o7 ?5 @- e
* U6 |6 d. u8 o
& ? q5 P/ X( _, }+ o1 n5、交直流能否共用一条电缆,为什么?
; U9 e+ a) K7 _( `6 W2 Y# l
" G7 x: z! z7 J答:因交直流回路是各自的独立系统,直流回路是绝缘系统,而交流回路则是接地系统。因此,交直流回路不能共用一条电缆。若共用一条电缆,两者之间容易发生短路或发生互相干扰,降低直流回路电阻。-%-36900-%- |
|