[讨论] 关于PSCAD的单相接地短路仿真,电压波形出错

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-18 12:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
双侧电源线路,单相接地短路仿真,如图所示,虽然电流波形图出来是对的,但不知为什么出来的电压波形图不对,求指教        (电源参数:40MVA,10.5kV;接地电阻10Ω;0.2s开始故障)
; A2 A0 u" v) z1 o; \

单相接地图

单相接地图
+ o' ]9 l, J- g3 z

电流波形图

电流波形图

( A' ^; o; z2 x5 e                               电流波形图6 t- r7 x! u" A* _

电压波形图

电压波形图
  B3 l8 T, J0 G  @# z
                               电压波形图
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-18 15:27:41 | 显示全部楼层
兄弟 我的QQ493280363 正在学习可以一起讨论啊
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-19 08:41:56 | 显示全部楼层
你是说哪里不对,幅值么,因为10.5是线电压有效值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-19 14:12:06 | 显示全部楼层
    你这个都没有传输线的吗。。。结果不可能是对的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-19 16:22:50 | 显示全部楼层
    你测量的是单相电压,10.5是线电压的有效值,而10.5除以根号3 得到相电压的有效值为6.06kV,单相的幅值是6.06乘以根号2得8.57kV 。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-4-22 14:59:37 | 显示全部楼层
    回复 4# moonglaive $ A( [0 l9 e/ ^7 U2 X5 _
    8 ]$ S; {6 r' \) ]3 w+ U" c5 U8 i
    ! Q& V+ E3 a" N
        我想要的是故障点处的电压,单相接地故障应该是UkA=IkAZg,可这图上的显示,三相电压几乎波形是一样的。我有点不大明白
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-4-22 15:02:45 | 显示全部楼层
    回复 4# moonglaive
    # ?* W. ^( ~  B' V  P) f. C: ~' [5 f' H9 F6 C' w* {
    * s' B' N. N' {: u- G& o, E
        我不太懂啊,要用什么传输线啊,两电源之间不就是线路吗,直接利用故障元件来模拟单相接地短路不可以吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-4-22 15:07:02 | 显示全部楼层
    回复 5# wlm_28 - I( d; N7 ]0 F+ d/ f8 a
      S+ n! q. B6 s3 s: V2 [
    ( [  `0 V' g' n! g. `, l7 X
        谢谢你的解答,不过我想知道A相(即故障相)的电压波形是否正确
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-22 16:27:46 | 显示全部楼层
    回复 8# qianxi
    ' ]! W& ]# h3 }& p+ n+ Z% I
    $ i' I' s2 O, v8 Q* F& h
    8 x; {3 X: q3 y0 ]) V    你的电压表的测量点是在故障处吗?感觉就是电源的电压呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-4-22 17:09:02 | 显示全部楼层
    回复 9# wlm_28   u) U( u' e, U# c" n
    ( J: p9 o* E/ L4 B& w. Y" t

    + Q% P$ m0 I  l8 s    我的线路并没有设电阻,按理说放在那儿应该没什么问题6 n3 }$ Y5 H! _* G' E, j
    请问,你觉得应该放在何处?