本人用9节点数据做一个动态仿真,动态文件是1.dyr,仿真初始化时有一个问题,显示如下:
3 H; Q) Y# N9 m8 Z* t7 X: N ----------------------------- MACHINE INITIAL CONDITIONS -----------------------------2 i/ [$ r* z) g2 w% i1 v; A
BUS# X-- NAME --X BASKV ID ETERM EFD POWER VARS P.F. ANGLE ID IQ
4 J1 ]8 U$ [6 e+ @* H, X 1 GEN1 16.500 1 1.0100 1.1155 105.83 66.40 0.8471 5.40 0.7531 0.98126 @4 c- w6 ^ w& h/ B: p; S1 Q
2 GEN2 18.000 1 1.0100 2.1094 163.02 59.32 0.9397 47.74 1.5247 0.79072 @5 l$ E$ \7 g4 ^1 h: p& e
3 GEN3 13.800 1 1.0100 1.8290 85.02 34.42 0.9269 37.83 0.7735 0.4759
0 K0 u+ l0 X% H) k; M! d$ M
+ T/ D$ L1 F$ B! Q+ K7 A1 Y' F6 d INITIAL CONDITIONS SUSPECT:
" C- v, Q) E/ | I DSTATE(I) STATE(I) MODEL STATE BUS# X-- NAME --X BASKV ID& C, x ?; V/ {3 b3 c
10 -0.45328E-01 0.0000 GENROU K+4 2 GEN2 18.000 16 b" E( y: ]& j* o9 h
1 b4 T, s# O6 w" y2 k我仔细查了发电机2的数据,觉得没问题。然后同样是这个9节点的数据,用了另一个动态文件2.dyr,初始化就没问题,显示如下:: E* A* u- J1 x- r; X7 h) Z
# g1 ^+ |' |; o9 t2 N ----------------------------- MACHINE INITIAL CONDITIONS -----------------------------
5 ]: f; {- o5 c. U. z BUS# X-- NAME --X BASKV ID ETERM EFD POWER VARS P.F. ANGLE ID IQ, k) T2 z# j- i" r
1 GEN1 16.500 1 1.0100 1.1155 105.83 66.40 0.8471 5.40 0.7531 0.98127 q" i+ Q7 p ]9 F3 g) `* X
2 GEN2 18.000 1 1.0100 2.1094 163.02 59.32 0.9397 47.74 1.5247 0.7907, K+ Y: I! U8 [7 J! e/ Y" O
3 GEN3 13.800 1 1.0100 1.8290 85.02 34.42 0.9269 37.83 0.7735 0.4759
6 q" G6 A" Z6 }6 o$ S6 v' ^) W7 p7 W1 n4 X' V# a9 B8 Q; D
INITIAL CONDITIONS CHECK O.K.
% ^( T: Y6 I( ?# S* a2.dyr与1.dyr中只有2节点的调速器系统不同,2.dyr中是IEEEG3模型,1.dyr是TGOV1模型,但是2节点是GENROU,是隐极机,一般情况下默认为是汽轮机。而IEEEG3模型是用于水轮机的。按理说用IEEEG3的模型才应该有问题,但现在是用TGOV1的模型反而初始化有问题……" c; F2 J. o, }" \9 ^! V# B, G' G% g
希望大家帮帮忙。详细数据我已传上。 |
|